Страница 1 из 1
5 герконов на 2х жильном проводнике.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 18:47:27
Кислый в0ждь
имеем 5 окон в разных комнатах с герконами на замыкание при сработке. задача посадить все это дело на 1 линию но так что бы иметь возможность детектировать сработку по конкретным герконам. сразу пришла идея что можно на каждый геркон повесить резистор разных номиналов. протяженность линии около 30 метров. все это будет приходить на ноги МК.
может есть еще какие соображения ?
на wire посадить все это конечно было но дело в том что герконы никак не активны сами по себе.
Re: 5 герконов на 2х жильном проводнике.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 18:57:15
Дед Пахом
Повесь светодиоды на каждый геркон
Re: 5 герконов на 2х жильном проводнике.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 19:01:09
DrAl
Ну так прицепите к герконам(если уж там замыкание при сработке) что-нибудь наподобие DS2401. Хотя как бы 30м многовато не оказалось - но и тут можно помудритть...
Re: 5 герконов на 2х жильном проводнике.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 20:42:48
Кислый в0ждь
DrAl писал(а):наподобие DS2401
ого ! я даже не знал что такая деталь в природе существует ! спасибо ! буду пробывать
Re: 5 герконов на 2х жильном проводнике.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 21:39:49
kalobyte
это называется токовая петля 4-20ма обычно стандарт
http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html
сделаеш разные номиналы резисторов и можно будет определять конкретный геркон