Страница 1 из 1

Нужно переходник или преобразователь сигнал 0-5 мА в 4-20 мА

Добавлено: Вт июл 08, 2008 13:31:44
DDD
Есть прибор с выходом 0-5 мА, но надо получить на выходе 4-20 мА. Изменять прибор и линию нельзя. Можно ли какой-то переходник найти.

Добавлено: Вт июл 08, 2008 18:31:16
Aheir
Найти - вряд ли. Сделать - почему нет? Потребуется управляемый генератор тока. Посмотрите схемы на ОУ.

Добавлено: Ср июл 09, 2008 20:21:27
RST
Земля общая?

Re: Нужно переходник или преобразователь сигнал 0-5 мА в 4-2

Добавлено: Чт июл 10, 2008 00:13:06
aen
DDD писал(а): с выходом 0-5 мА, .........на выходе 4-20 мА.
Примитивно, при соответственно выбранных резисторах схема может выглядеть так. Первый каскал ОБ - это преобразователь ток - напряжение. Второй каскад ОК - это простейший преобразователь напряжение - ток. С помощью R1 устанавливают начальный ток 4 ма при входном токе ноль милиампер.

Re: Нужно переходник или преобразователь сигнал 0-5 мА в 4-2

Добавлено: Чт июл 10, 2008 22:57:43
RST
aen писал(а):
DDD писал(а): с выходом 0-5 мА, .........на выходе 4-20 мА.
Примитивно...
А как насчет погрешности преобразования?

Re: Нужно переходник или преобразователь сигнал 0-5 мА в 4-2

Добавлено: Чт июл 10, 2008 23:11:02
aen
RST писал(а):А как насчет погрешности преобразования?
Так в том то и дело. Автор абсолютно ничего не указал. Опять нужно силой вытаскивать. Т.е. из его вопроса следует - на входе ток меняется с нуля да 5 ма, на выходе должно меняться с 4 до 20 ма и всё.
В итоге.
Какой вопрос - такой ответ.

Re: Нужно переходник или преобразователь сигнал 0-5 мА в 4-2

Добавлено: Сб июл 12, 2008 19:51:06
RST
aen писал(а):Какой вопрос - такой ответ.
Токи 0-5 мА и 4-20 мА являются стандартными для дистанционной аналоговой передачи информации, например, от датчиков. Поэтому и вопрос о погрешности возникает сам собой. Были когда-то стандартные преобразователи.

Добавлено: Сб июл 12, 2008 20:05:37
aen
Конечно Вы правы.
Я "пасс" и сдаюсь. Просто нарисовал примитивный принцип и не претендую на истину. :?

Добавлено: Сб июл 12, 2008 21:25:25
Пухич
Судя по заголовку темы, допускается покупка готового преобразователя. Так и следует поступить, ибо любая проверка может наругаться на ваше предприятие. Ну а если это не для предприятия, тогда можно и по схеме aen сделать. Можно на операционнике, мне это как-от ближе.

Добавлено: Вс июл 13, 2008 17:16:34
RST
Пухич писал(а):Можно на операционнике, мне это как-от ближе.
Именно. Вопрос только о земле и питании.
Кстати, а где автор-то. Пропал?