Страница 1 из 1

Отключения питания меги8

Добавлено: Вт июл 08, 2008 14:27:53
Alex Medvedev
После подачи питания, мк на ножке 13 устанавливает лог 1.
Мк делает свои дела примерно секунд 8, а после этого на 13 ноге появляется 0. Помогите пожалуйста в составлении схемы которая бы отключала питание мк после появления нуля на тринадцатой ноге.
p.s. я чайник в электронике :(

Добавлено: Вт июл 08, 2008 18:21:52
ARV
вот простой вариант:
питание подается при помощи реле
реле включается кнопкой без фиксации, замыкающей вывод реле на землю (второй вывод к источнику питания)
параллельно кнопке ставится транзисторный ключ - хоть биполярный, хоть полевой, а вход ключа - на 13-й вывод МК

работать все это будет так: нажимаем кнопку - срабатывает реле и подает через свои контакты питание на МК. МК стартует и подает на 13-ю ногу высокий уровень, который открывает транзистор, а уж этот транзистор шунтирует кнопку. теперь кнопку можно отпустить - питание реле не пропадет до тех пор, пока есть уровень на 13-й ноге.

т.к. МК запустится за доли миллисекунды - кнопку не надо держать нажатой долго - все будет срабатывать мгновенно. Реле можно использовать как обычное, так и полупроводниковое безконтактное. Разумеется, можно использовать и схему ключа на P-канальном полевом транзисторе.

Добавлено: Вт июл 08, 2008 18:55:21
Alex Medvedev
Спасибо большое :))