программа просит зазор не менее 1,087 мм, а ты задал 0,3 мм, и получил глубоко неразрывный ток - первая причина смерти. если делал на ТОР, то он на 700 Вольт, а ты максимальное напряжение на ключе задал 800 Вольт - вторая причина смерти. ты задал автоопределение отраженного напряжения, и получил 220,8 Вольта отраженного - третья причина смерти. ты получил заполнение окна 0,470 - столько меди в окно ты никогда не намотаешь. и как сказал dandiv2006, ты проигнорировал все предупреждения программы (также и о превышении индукции). а теперь взялся спрашивать, почему все взорвалось... мотать трансформатор можно только после такого расчета, в котором программа не даст ни одного предупреждения.
а расчет, который ниже, еще намного ужаснее...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт фев 28, 2013 16:16:49
Нашел транзистор. Понюхал.
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -2
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 13:43:38 Сообщений: 163 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
Программа ругалась но еле втиснул. транзистор STB7NK80Z провод 0.6мм транс EFD-25 шим контроллер ucc28810, а зазор по дате. Тогда я понял почему так вышло. С ИБП столкнулся в первые но интересно, тогда подскажите мне как правильно намотать транс EFD-25. Спасибо.
Сопротивление Rds(on) по даташиту 1.5 Ом, ты вводил 4 Ом. Сердечник выбрал Е25, а ведь в программе есть EFD25 (Зазор по дате... как понять? Сердечник покупной? Если да, то марка феррита какая? В программе нужно указывать материал). И все равно непонятно как провод 0,6 уместил PI что выдала по виткам в таком случае? Питание ucc28810 по даташиту максимум 20 вольт, ты в расчете указал 20 (но под нагрузкой оно будет выше).
_________________ А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт фев 28, 2013 17:29:13
Нашел транзистор. Понюхал.
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -2
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 13:43:38 Сообщений: 163 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
Первичка разделена на два слоя в начале 30витков потом через слой изоляции питание упр-ния шим через регулятор напряжения на pzt2222 и непосредственно шим 10 витков это будет 20в. после 3 слоя изоляции вторичка 17 витков выход 48в после средняя точка 20в и еще 13 витков после 3 слоя изоляции и непосредственно первичка 31 виток феррит 2000 N87 в роди бы так. Спасибо за помощь.
вторичка 17 витков выход 48в после средняя точка 20в и еще 13 витков ...
? Сложно понять. Выдай ТЗ, укажи используемые элементы в одном посте, попробую посчитать. Много раз сталкивался с TOPами, если ВСЁ правильно подставить в программы Владимира и от PI, то рассчёты совпадают.
_________________ Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Я же говорил про ТЗ(техническое задание)- напряжение ты указал а ток, я должен догадаться?
_________________ Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Я извиняюсь, а откуда ты взял такую схему? Во первых UCC28810 меряет напряжение на выводе 1, по твоей схеме она будет проверять напряжение в сети или точность стабилизатора после обмотки самопитания. Во вторых откуда взялось 2х20в? Может 20в и 20в? Частоту преобразования выбрать 132кГц?
_________________ Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Последний раз редактировалось @Alex@ Чт фев 28, 2013 19:21:02, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт фев 28, 2013 19:19:54
Нашел транзистор. Понюхал.
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -2
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 13:43:38 Сообщений: 163 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
Схему можно найти вбивая в интернете PMP4501. Первое 20в для питания шим и 20в ОС для регулировки напряжения по нагрузке. R7 и R18 по 10к. Частота 132кГц Ток на MMBZ5245 8.5мА, а на MMBZ5242 20мА
Последний раз редактировалось p630304 Чт фев 28, 2013 19:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Тогда показывай полную схему... но по моему мы сейчас получим по шапке за оффтоп посмотри лучше
_________________ Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
только мотать нужно проводом, который указан, иначе не уместишь, и нужно принудительное охлаждение. Снимок1.PNG может принудительное непонадобится Снимок.PNG
_________________ Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
нет надо 0.4, так как зазор прийдётся делать во всём сердечнике, а не в центральном керне. и ещё: здесь важна не величина зазора, а индуктивность, которую выдаёт программа
_________________ Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт фев 28, 2013 21:02:54
Нашел транзистор. Понюхал.
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -2
Зарегистрирован: Вт май 31, 2011 13:43:38 Сообщений: 163 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
Огромное тебе СПАСИБО ты меня спас, а то уже руки опустил от своей безграмотности. Расжевал как школьнику. Правда говорят век живи век учись. Еще раз ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО. Буду счас мотать и пробовать.
_________________ Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения