а при разгоне он не может их пройти, мощность в пике потребления оказывается выше возможности сети.
Вчера на работе пришлось ремонтировать пусковую мощного трех фазного компрессора(250 квт) Запуск на звезде,потом переход на треугольник. Запускается компрессор всегда в режиме холостого хода.После всех переходов, после того как ток снизиться через 1 минуту включается режим компрессии.Стоит обычный электроклапан который включает контроллер.Я думаю и тут можно что то придумать
В бытовых компрессорах механический стравливатель давления. Главное чтобы двигатель успел раскрутиться до того как возрастет давление сопротивления вращения головы компрессора. Никогда не было проблем в раскрутке компрессора. Вот на этапе 9 - 9,5 АТМ бывало что уходил в защиту.
_________________ В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Тут видимо он не успевает, и по току перегрузка выскакивает если быстро. Ну, что есть, то есть. Я давно заметил, что разные СО-7 грузят мотор по разному, и под давлением и даже на холостую, просто с открытой трубкой. Есть с одним ремнём работает, а есть когда один будет буксовать и нужно именно два ремня. Видимо зависит от компрессии и работы клапанов, на сколько компрессор ушатан, и как вообще работают клапаны, от чего они там стоят (я могу ошибаться, сам не делал СО-7, но знаю что переделывают, ставят разные, что найдут и что подойдёт). Плюс шкивы бывают родные, а бывает ставят на мотор меньше, чтоб ему легче было, но тогда потеря производительности или на частоту больше 50Гц нужно выходить. Самый сложный режим как раз с родными шкивами, родным двигателем (3000об) и когда компрессия. Тут много разных факторов. И самое главное ведь получается и на 50Гц до 6 атм. качает (это норма для него), и запускает, если медленно, то можно сказать под давлением, но не может пройти середину, когда пики потребления оказываются максимальными. Кстати, это сразу сводит на нет возможность регулировки оборотов компрессора в зависимости от давления. А такие предложения были, не старт стоп делать, а чтоб обороты менялись от давления. В таком ситуации это не будет работать, чуть обороты снизились и частотник вывалится в ошибку.
У Alex_BB, как раз было подобное, при остановке снижением частоты вываливался в ошибку, а выбегом норм. Сегодня ещё подправлю схему Бульдюка с платой, в принципе можно опробовать прошивку, там не всё ещё оптимизировано, но работать думаю она сможет. Нужно, так сказать, стороннее испытание, и как раз на суровой нагрузке. Я опишу как проверить и настроить. Прошивка пока влезает в PIC18F1230, но почти полностью память займёт. В PIC18F1330 занимает половину (может для добавления чего-либо, но это не точно пока). Работает она и там и там (пики одинаковые, разница только в объёме памяти).
https://www.youtube.com/watch?v=yFJng9_4neg И с пониженным напряжением по фазам нормально работает. Повторюсь, производительность по входу 880л/мин, от 7 до 8атм - 650л/мин
Рассмотрим реализацию узла управления реле на примере компонентов SUNCO и реле Hongfa. Разберем оптимальные схемы и долговечные полупроводниковые компоненты для их реализации среди широкого ассортимента SUNCO. В номенклатуру компании SUNCO входят диодные мосты, выпрямительные, сигнальные и TVS-диоды, стабилитроны, биполярные, цифровые PNP- и NPN-транзисторы, маломощные тиристоры, симисторы и MOSFET.
На холостую ~590В, дальше по мере увеличения отбора мощности напряжение DC-шины будет снижаться (пропорциональный регулятор), 520-530В выход на максимальную мощность подкачки, если ещё ниже сядет, ~ 480В отключение по ошибке 1.
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
Карма: 3
Рейтинг сообщений: 281
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 617 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:7
Всем привет Представляю управление для 8K-HD на ардуине с энкодером из готовых модулей. Готовится просто и недорого.
Особенности реализации демо-скетча: + Поддержка светодиодных дисплеев 4х1 на чипе TM1637 и ЖК дисплеев 16х2 с расширителем на чипе PCF8574(A) + Раздельная установка заданной частоты для вращения вперед и назад
Неплохо получилось, я свой чуть пофункциональней разработал. Позже представлю, сейчас времени пока нет до железа довести. На мне висит основная работа и проект электронный кабан в тир, как закончу возьмусь за реализацию в железе своего внешнего контроллера.
Еще вопрос, для внутрисхемного программирования 18F1330, достаточно просто развести на плате под разъем дорожки, или надо еще что то предусмотреть подтягивающие резисторы и т.д.? С дуру купил в SSOP корпусе контроллер.
_________________ В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Для внутрисхемного программирования, главное чтоб на этих выводах не было емкостей. И на вход сбросса куда vpp 12 в. подается нужно предусматривать подтяжку на питание 5 в. с диодом, чтоб 12 в. не пошуровали на шину 5 в.
Я делал разрывы ножек, чтоб те которые данные и 4 нога отключались от схемы и чисто сидели на программаторе, ну и питание нужно подать 5В. А так в этом плане лучше DIP корпус, дороже но без мелкоты и без проблем с прошивкой. Ещё и плату под мелкий сложно сделать однослойную нормально.
Если предусмотреть площадки для размыкания ножек программирования, так будет надёжнее. Я свой 8к HD600 и внешний управляющий контроллер, прошивал внутрисхемно программатором Pickit-2, всё прекрасно прошилось. Причем без размыкания этих ножек от остальной схемы.
Чтоб запустить для проверки импульсов, нужно питание+подключить трансформатор синхронизации и поставить подтяжку 11кОм с +24 на R80.
Для ввода в работу необходима настройка обратной связи резистором R93. Для напряжения сети 230В предварительно нужно выставить напряжение ОС на 2 ножке микроконтроллера 2,9В. Далее после включения в рабочий режим, подстроить R93 по минимуму тока холостого хода дросселя. Ток измерять клещами в проводе U или V, идущих от дросселя к инвертору. Вращать резистор соблюдая осторожность.
Да, ещё, трансформатор синхронизации должен быть правильно сфазирован, TU-TV которые выводы.
Да, так лучше, чтоб не было звона и лишних проводов. Сначала Восьмикрут перевести на питание от шины и вывести силовые клеммы +/- DC шины, а потом просто или от Бульдюка запитываться, откинув штатный ввод на удвоитель, или если что, по старому работать. На провода постоянки лучше не ставить никаких разъёмов и автоматов, дуга на постоянке гаснет очень плохо. Предохранители специальные с песком можно, но их сложно найти, они дорогие, поэтому для стационарной системы лучше просто кабель.
Добавил в архив Бульдюка силовую схему ВосьмикрутаHD600 для работы с ним. Там нет удвоителя и изменённая система питания. Немножко картинок в форум, линейка схем силового преобразования энергии и управления HD версии:
И принцип работы шестисотого Бульдюка:
Ещё упустил один момент, сейчас поправил описание и своё сообщение по поводу подстройки обратной связи Бульдюка. Клещами нужно измерять ток не по входу из сети, а именно ток дросселя, например в проводе U, идущем от дросселя к инвертору. А на входе будут мешать конденсаторы Сs, они дают свой емкостной ток.
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2021 16:34:14 Сообщений: 38
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте форумчане! А вот интересно: сможет ли мне кто то из Вас, сделать 8К HD600 для электрокультиватора, если я предоставлю несколько комплектов (3÷4) радиодеталей, радиаторов и..... (кроме процессоров)- нужен всего 1 рабочий а, времени не хватает! Все вопросы в личку, лучше на ватсап 8923651953 один
Мужики, появился новый раздел посвященный силовой электронике viewforum.php?f=70 . Откройте там новую, параллельную тему, посвященную вторичным вопросам по этому частотнику, типа, "Частотный преобразователь от DC-AC. Вторичные вопросы", там и пишите! А здесь пусть будут главные, прямые вопросы . Не засоряйте эту тему мусором. А то уже, то тупые вопросы, то одни и те же, то торгаши, то клиенты, то ремонтники, и прочие стали писать сюда... Не в разработках и дополнениях участвуют, а в решениях чужих вопросов...Хай Радикон (чи кто там) свои поделки ремонтирует... Бабки он получает, а купившие ныть сюда ходят...
Тема будет очищаться от оффтопа, повторов, флуда не о чём и прочего деструктива. Так что если чьи-то сообщения через какое-то время исчезнут, не удивляйтесь.
Мне интересно, как там у Alex_BB дела с постройкой шестисотого Бульдюка? Интересно как заработает. Аппарат для тех, кто не боится мотать тяжёлые железные дроссели
Тогда понятно, почему транзисторы летели. Я думал что их шило по напряжению... На плате на стойке транзисторов одна пленка где то на 220нф в углу. Поставлю затворные резисторы на 22ома, по каждой стойке повешу по пленочному конденсатору. Транзисторы у меня K75T60. Не могу сомневаться в их качестве. Номера партий разные, затворы тяжелые.
Если радиккон применяет транзисторы K50H603, то получается, что у него частотники повально мрут?
...Если радиккон применяет транзисторы K50H603, то получается, что у него частотники повально мрут?
Немного поработают, гарантию протянут, а потом счастливо издохнут. Я выше приводил пример сварочника в китайском исполнении, где в снабберах стоят резисторы 5Вт (вместо 15 в авторском), конденсатором вместо плёночника со спичечный коробок ставится керамика с ноготь размером, м-схема "дежурки" с внутренним ключом залита лаком для ухудшения теплоотвода. А выход из работы устройства из-за перегрева не является гарантийным случаем - "Вы его неправильно эксплуатировали". Если берёте в пример образцы промышленного изготовления, то ориентируйтесь на продукцию серьёзного изготовителя (она, увы, из-за этого заметно дороже).
Здравствуйте. Вопрос по показометру HD версии. Есть ли возможность изменить прошивку, переназначить сегменты индикатора на другие выводы МК? Сегменты по прежнему будут подключены к порту RC. Нужно для более легкой разводки платы. Плата нарисована, но не изготовлена. Список изменений ниже. A > pin9 RC7 B > pin7 RC3 C > pin5 RC5 D > pin14 RC2 E > pin15 RC1 F > pin8 RC6 G > pin6 RC4 H > pin16 RC0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения