Найдено 38 результатов

kolik55
Пн апр 04, 2016 09:52:58
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

DeRex, большое вам спасибо за потраченное вами время на ответы. Когда будет у меня свободное время и запасные детали, то обязательно тщательно пересмотрю все недостатки по железу и калибровке и постараюсь выложить на форум. На данный момент прибор уже работает на закладке.
kolik55
Вс апр 03, 2016 21:39:04
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Гистерезис регулируется 1,2..9,9%. Ели у вас не так, то что-то не так с контроллером или криво установленной прошивкой. Сразу после сброса гистерезис ставится автоматически 3,6%. Снизить ниже 1,2 нельзя технически т.к. у шим 12 шагов регулировки плюс выключенное состояние. Шаг показаний датчика ...
kolik55
Вс апр 03, 2016 18:53:20
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сброс настроек при первом включении делали?

Да делал, при подачи питания удерживал кнопку ОК, при запуске все сбрасывалось.

Если сброс не помогает, значит в контроллере битая епром. Уже было такое...

Делал несколько перепрошивок версией 2.40, непомогло. Запасного микроконтролера нет. Вопрос ...
kolik55
Вс апр 03, 2016 12:30:12
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

С наилучшими пожеланиями DeRex, Вы писали, что:
1. - автоматическая калибровка дополнительных датчиков температуры DS18B20 по основному датчику температуры SHT-21D по подстроенным показаниям последнего;
2. При удержании кнопок «+» и «-» в течение трёх секунд устройство переходит в режим подстройки ...
kolik55
Сб мар 12, 2016 13:56:10
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

DeRex , в шапке темы Вы писали, (Обращаю ваше внимание на то, что микросхема DS1307 (DD1 по схеме), часовой кварцевый резонатор (ZQ1) и элементы резервного питания микросхемы часов (GB1 и C1) не используются в текущей версии и зарезервированы на будущее !)
Позвольте поинтересоваться, есть ли уже ...
kolik55
Ср янв 13, 2016 13:14:20
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

В сети много схем для управления ШД. Может стоит поискать и прикошачить какую нибуть.
А вот и схемка, самая простенькая с минимум деталей, и вращение вперед и назад. Сам пробую спаять её, но отказываюсь ставить на поворотное, ШД слабый, лучше с шуруповерта и желательно с трещоткой (вдруг концевик ...
kolik55
Чт дек 17, 2015 23:44:17
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Я покупал на Космодроме .......
Я тоже там брал. Намучался с ним, посмотри форум начиная с 8 страници, недавно взял еще один, теперь снова к автору прийдется кланятся, чтоб кодом поделился.
1. Замеряй напругу питания 3,3V на самом датчике.
2. Посмотри, не коротит ли тыльная сторона датчика ...
kolik55
Пн июн 22, 2015 09:33:31
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

...вот решил собрать сей дивайс немогу разобраца с выбором датчика вот нашол это он помогите опредилица тут написано што он работает по шине i2c а он без буквы d посмотрите пожалуйста http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SHT21
Там же покупал. Сутки работает нормально а потом отваливается. Или ...
kolik55
Сб июн 20, 2015 00:12:52
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Кабель уже обкарнал до 10 см.
INKI писал(а):Попробуй разнести датчик и нагрузку
Вообще без нагрузки тестирую. Посмотри фотку. Значит со стороны нагрузки наводки исключены. Был бы запасной датчик, ужеб заменил и тестировал на нем.

Ребята! А кто какую прошивку использует? Я зашил v_2_40_mega328.
kolik55
Пт июн 19, 2015 08:07:44
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси


.....Нужно, что то с этим делать.
А я уже предлагал резервировать основной датчик одним из d18b20...
Согласен. Хотя бы самый главный ингредиент (температуру) поддержать в рамках задания.

Вчера оставил включенным прибор на ночь на прогонку. Смотрю утром, Датчик SHT-21D не найден! при этом ...
kolik55
Чт июн 18, 2015 12:35:18
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Всем привет! Прибор работает сутки, полёт нормальный. Значит просто была плохая пайка. Тестирую дальше.
И всё таки, меня тревожит то, что после отвала датчика не сработала авария, да еще в добавок запускает нагрев и увлажнение на всю катушку. Или так и должно быть? ("сгорел сарай гори и хата ...
kolik55
Ср июн 17, 2015 13:41:38
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Всем привет!
1. Сегодня заменил кабель к датчику на шлейф (56 см) и запаял с чередованием минусового провода, (+; -; SCL; -; SDA; -;). Запуск. Результат прежний, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. :dont_know:
2. Перепроверил все детали (тестером) и пайку ...
kolik55
Вт июн 16, 2015 15:50:15
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Укоротил кабель к датчику со стороны блока ровно в половину длина теперь 86 см., запаял, перепроверил. Включаю, и опа-на, датчик отвалился наглухо, Датчик SHT-21D не найден! при этом засветились светодиоды увлажнение и нагрев. :shock:
:dont_know: :dont_know: :dont_know: Не ужели датчику каюк? :cry:
kolik55
Вт июн 16, 2015 15:06:03
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

После повторного включения прошло приблизительно 2 часа, показания от заданы отличались на 0,1С то есть находились в нормальном рабочем пределе, и вдруг бац снова включилась авария (светодиод и зуммер) примерно на 3 секунды, потом экран заморгал засветив все сегменты раза три, сам перезагрузился и ...
kolik55
Вт июн 16, 2015 14:02:12
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

После первого ухода за пределы установленных показаний влажности в меньшую сторону (задание 60,0%, измеренное 56,1%) включилась авария (светодиод и зуммер) примерно на 3 секунды, потом экран заморгал засветив все сегменты раза три, сам перезагрузился и выдал на экране Датчик SHT-21D не найден! при ...
kolik55
Вт июн 16, 2015 10:43:35
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Проработал сутки в заданных приделах, полёт нормальный, датчик ни разу не отвалился. Значит длительный выход за пределы заданных (максимальных и минимальных) параметров влияет на отвал датчика. Это не есть хорошо, лучше бы датчик не отваливался, а повторно включалась авария через некоторое время ...
kolik55
Пн июн 15, 2015 08:25:15
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Сегодня изменил задание температуры и влажности на показывающие в комнате (30,0С 63,1%), в задании 30,0С 63,0%. Посмотрю отвалится датчик или нет. Если отвалится буду экспериментировать с шлейфом. Результат выдам на форум.
kolik55
Пт июн 12, 2015 12:45:16
Форум: Цифровая техника
Тема: Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Ответы: 482
Просмотры: 266496

Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси

Прошло чуть больше 4 часов и снова утеря датчика. На экране написано Датчик SHT-21D не найден! и светятся светодиоды Нагрев и Увлажнение. Авария не светится и не подаёт сигнала зумер.
Где копать?
а температура с момента включения так не вышла на номинал...
Да, температура измеряется комнатная 26,6 ...

Перейти к расширенному поиску