Найдено 67 результатов

ami711
Чт окт 27, 2022 16:08:02
Форум: Ничего не работает
Тема: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батареи
Ответы: 4
Просмотры: 1948

Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батаре

[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4310808#p4310808"]Хмм а аккумулятор нормальный[/uquote]
100% хорошие.
Я ещё подумал про контактные пары релюх. Но не стал проверять.
Проверю обвязку 339. И контактные пары. Отпишу результат.
ami711
Ср окт 26, 2022 19:26:31
Форум: Ничего не работает
Тема: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батареи
Ответы: 4
Просмотры: 1948

Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батаре

vladzirka,
Спасибо за подсказку.
Проверил обвязку ОУ, и реле.
Реле рабочие все клацают.
Заменил Q13,Q15. Что то параметры мне не понравились.
L M 3 2 4 тоже заменил.
Проблема так и осталась. :(
ami711
Вс окт 16, 2022 11:01:40
Форум: Ничего не работает
Тема: UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батареи
Ответы: 4
Просмотры: 1948

UPS Powerman Back PRO 600 Plus работает только от батареи

Помогите с проблемой.
Ибп работает только от акб. При включении сразу переходит на акб.
Заменил L M 3 3 9. Пару раз всё сработало как надо. Потом перестал входить на сеть.

https://youtu.be/iLEOyByyBfU

Левое плечё есть плюсовая температура.
Что ещё нужно дя совета? Инфу скину. Только пожалуйста ...
ami711
Вт июн 29, 2021 16:09:16
Форум: Дохлые потаскунчики
Тема: Не включается портативная колонка "HOCO BS33"
Ответы: 2
Просмотры: 4818

Не включается портативная колонка "HOCO BS33"

Всем привет.
Притащили мне это чудо. На самой колонке лэйба T&G. Шарил по инету. Так и не нашёл такой модели по дизайну.
HOCO BS33 один в один.

Проблема такая:
При удержании кнопки вкл. Кнопки светятся. Стоит отпустить. Всё выключается.
Заряжается.
Звуков не издаёт.
АКБ в поряде.
На плате ...
ami711
Чт мар 22, 2018 07:22:50
Форум: Питание
Тема: Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI
Ответы: 7
Просмотры: 3412

Re: Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI

Всем большое спасибо.
Нашли родную зарядку. С макитовской. Что небуть замучу.
Типа, плока питания. Ка посоветовали.
ami711
Пн мар 19, 2018 19:58:34
Форум: Питание
Тема: Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI
Ответы: 7
Просмотры: 3412

Re: Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI

Ну конечно.
Это пока на время.

Добавлено after 55 minutes 3 seconds:
Как теперь всё это.Правильно зацепить к заряднику? :facepalm: :))
СпойлерИзображение
ami711
Пн мар 19, 2018 18:50:40
Форум: Питание
Тема: Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI
Ответы: 7
Просмотры: 3412

Re: Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI

Меня вот что настораживает:

Бренд Makita
Модель аккумулятора DC1414/T
Серия аккумулятора 193864-0
Тип аккумулятора Ni-MH; Ni-Cd
Напряжение питания 220-230 В
Сила тока (Ампер) 2.6 А
Напряжение аккумулятора (Вольт) 7.2/9.6/12/14.4 В
Минимальное время зарядки
Время зарядки Ni-Cd 1.3 А/ч 30 мин
Время ...
ami711
Пн мар 19, 2018 16:36:45
Форум: Питание
Тема: Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI
Ответы: 7
Просмотры: 3412

Нужно зарядное. Для шуруповёрта BOSCH GSR 1800-LI

Подогнали шурик BOSCH GSR 1800-LI.
Но без зарядника.
Есть зарядник для Makita. DC1414T. Но он для Ni-MH; Ni-Cd.
Хотелось бы узнать. Можно его переделать под зарядник акумов для LI-Ion?
Короче для BOSCH GSR 1800-LI.
У макитовского тоже есть вывода на датчик температуры.И есть прерыватель.
Макита ...
ami711
Пн окт 09, 2017 07:46:32
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Ну так что делать с 22 вольтами на клеммах?
ami711
Чт окт 05, 2017 17:51:57
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Не обязательно из за этого
У меня стоял до этого УПС смарт. Вот он: https://naobzorah.ru/img/ibp/380x380/230861.jpeg Дисплеем. Ну там типо. И заряд АКБ. Входное-выходное напряжение. Загрузка. Я его правда по ошибки.Убил. Хотел оживить. Так и забросил. Щя под кроватью стаит. Ждёт лучших ...
ami711
Чт окт 05, 2017 17:12:38
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Может я что то не так написал.
Пробну ещё раз.
Меня вот что волнует.
УПС Подключён к сети. Но не включена кнопка питания. На клемах УПСа U=22v
Включаем УПС. На клеммах УПС U=16.5v.
Кидаем клеммы УПСа,на АКБ. U=13.4v

Почему на выключенном с кнопки УПСе. На клеммах U=22v?
Клеммы даже искрят при ...
ami711
Чт окт 05, 2017 14:18:51
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Ура.
Пошла зарядка.Точно умер пр. Только когда успел. U=16.5 Не много ли?
Вот ещё странная штука.
Щя начал цеплять щупы на клеммы. Упс был отклонён кнопкой. На клеммах кажет 22в.

Добавлено after 1 hour 54 minutes 3 seconds:
У меня измена прёт,подключать его к АКБ.
Подключил к клеммам лампочку на ...
ami711
Чт окт 05, 2017 11:55:11
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Это 40А-ый тобеш.
Он цел.
Тут ещё такая ерунда. Может поможет.
Когда вкл.Упс без акб. Он начинает клацать беспорядочно. И леды перемаргивают. Цепляешь АКБ. Всё перестаёт. Загорается зелёный светик. Потом спокойна скидываешь клемму. Упс ноль эмоций.
Так же не должно быть?
ami711
Чт окт 05, 2017 10:45:36
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Вот что на мерил. Относительна истоков
Мост-18.5.
U4:
1-15.4
2-16.8
3-18.5
ami711
Ср окт 04, 2017 11:54:49
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Мож я не правильно массу сделал.
Я от минусовой клеммы.замерял. Другой не нашёл :)

Добавлено after 16 minutes 20 seconds:
Относительно минуса С22
U4:
1=13.9
2=15.2
3=11.4
ami711
Ср окт 04, 2017 11:29:24
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Я же писал максимальное.
Так оно и есть. На 3=3.6
А с моста на Q16=15.4 Вот оно и максимальное U На диодной сборки.
ami711
Ср окт 04, 2017 11:04:59
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

На вид как новый :)
Щя проверю.

Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
У меня. Почему то 1.5 Ом показывает.
А по схеме 0.5 Ом.
ami711
Ср окт 04, 2017 10:51:19
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

Постоянки.
Надо ещё переменку замерить?
ami711
Ср окт 04, 2017 10:46:19
Форум: Питание
Тема: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ
Ответы: 26
Просмотры: 8271

Re: ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus нет зарядки АКБ

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3197821#p3197821"]
ami711 писал(а):На мосту максимальное U=15.4
А как тогда на 3 ноге микросхемы
ami711 писал(а):3-13.04

Или у вас переменки 15в?[/uquote]
Вот смотри.
Замеры:
С АКБ:
1-10.65
2-11.43
3-13.04
Без АКБ:
1-2.58
2-2.00
3-3.62
Это замеры с подкл.И откл АКБ.
Зарядил АКБ. Замерил. U возросло. На U4.
На мосту максимальное U=15.4 Это без АКБ.
С АКБ U=13.9