Найдено 75 результатов

W1nn1ep00h
Вт фев 27, 2024 08:12:43
Форум: Теория
Тема: Плавный пуск для 3-х фазного двигателя постоянного тока
Ответы: 13
Просмотры: 1867

Re: Плавный пуск для 3-х фазного двигателя постоянного тока

[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4545993#p4545993"]у контроллера какое управление?[/uquote]
Контроллер китайский выкидывается, так как без обратной связи по датчикам хола он уходит в ошибку. На его место ставим драйвер без привязки к датчикам холла. Но для данного драйвера нужно плавное ...
W1nn1ep00h
Ср фев 21, 2024 13:52:57
Форум: Теория
Тема: Плавный пуск для 3-х фазного двигателя постоянного тока
Ответы: 13
Просмотры: 1867

Re: Плавный пуск для 3-х фазного двигателя постоянного тока

[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545739#p4545739"]тебе нужен полевик как ты нарисовал, но затвором управляет шим контроллер, который постепенно делает ширее импульс на затворе

такое можно в аналоге сделать, но так сходу не скажу как
а можно взять полевик и контроллер типа тини13 или ...
W1nn1ep00h
Ср фев 21, 2024 09:00:59
Форум: Теория
Тема: Плавный пуск для 3-х фазного двигателя постоянного тока
Ответы: 13
Просмотры: 1867

Re: Плавный пуск для 3-х фазного двигателя постоянного тока

[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545249#p4545249"]а как двигатель может быть 3х фазным и постоянного тока?
в контроллере двигателя стоит походу датчик тока на эффекте холла, поэтому и глючит
нужен магнитный экран, а не калхоз[/uquote]
Вот схема для трехфазного(см.рис.), там два плеча ...
W1nn1ep00h
Вт фев 20, 2024 00:41:03
Форум: Теория
Тема: Плавный пуск для 3-х фазного двигателя постоянного тока
Ответы: 13
Просмотры: 1867

Плавный пуск для 3-х фазного двигателя постоянного тока

На работе в замен австрийского из-за санкций был куплен китайский аналог с контроллером управления к нему. И из-за того, что он стоит около источника тока на 6500А, который дает нехилое магнитное поле, он ведет себя неадекватно. Вообщем откинул я этот контроллер движка, посталив обычный контроллер ...
W1nn1ep00h
Вс июл 16, 2023 16:07:02
Форум: Теория
Тема: Обозначения конденсатора в зарубежной литературе
Ответы: 11
Просмотры: 2220

Re: Обозначения конденсатора в зарубежной литературе

[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4446735#p4446735"]На схеме обозначен полярный электролитический конденсатор. Любой вариант с плюсиком - полярный электролитический конденсатор. В эту группу входят алюминиевые, танталовые, с жидким, твердым и прочим электролитом. На схемах УГО не ...
W1nn1ep00h
Сб июл 15, 2023 18:00:04
Форум: Теория
Тема: Обозначения конденсатора в зарубежной литературе
Ответы: 11
Просмотры: 2220

Обозначения конденсатора в зарубежной литературе

Недавно столкнулся с тем, что обозначение конденсатора не стыкуется с описанием.
Понадобился стабилизатор напряжения, выбор пал на - ncp1117st50t3g , так как такой у меня был. Но в документации на входе у него по схеме обозначен электролитический конденсатор на 10 мкФ, а по описанию пишут, что нужна ...
W1nn1ep00h
Вс фев 19, 2023 15:45:43
Форум: Изготовление PCB
Тема: Сквозной вырез в EasyEDA + JLCPCB
Ответы: 1
Просмотры: 2936

Сквозной вырез в EasyEDA + JLCPCB

Столкнулся с проблемой выреза внутренних отверстий. В easyEDA все нормально делает и показывает(см.рис.1). Но при переходе на JLCPCB(см.рис.2) или в GerberViewer(см.рис.3) эта область становится просто границей платы, а не вырезом и соответственно просто игнорируется в JLCPCB(он оставляет там ...
W1nn1ep00h
Ср янв 11, 2023 15:42:02
Форум: Теория
Тема: Тиристор, симистор. Принцип работы.
Ответы: 267
Просмотры: 198976

Re: Тиристор, симистор. Принцип работы.

[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4351702#p4351702"]поставить меньше конденсатор (из даташита, там сколько ?)[/uquote]
Спасибо. В даташите на 10 нФ. 330нФ поставил для компрессора.
W1nn1ep00h
Вт янв 10, 2023 08:20:44
Форум: Теория
Тема: Тиристор, симистор. Принцип работы.
Ответы: 267
Просмотры: 198976

Re: Тиристор, симистор. Принцип работы.

День добрый. Собрал схему на moc3041+BTA41 по предложенной схеме из даташита MOC3041
https://i.ibb.co/gTxpVVg/image.png

Так как несколько есть халявных bta41, то помимо управления двумя компрессорами, решил на такой же схемке управлять слабеньким проходным вентиляционным вентилятороом(220в, 14Вт ...
W1nn1ep00h
Вт июл 05, 2022 08:38:28
Форум: Теория
Тема: Подружить npn-датчик и pnp-вход контроллера
Ответы: 8
Просмотры: 2549

Re: Подружить npn-датчик и pnp-вход контроллера

[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4255069#p4255069"]жутко видеть такую схему. Почему не нарисовать нормально.
что значит pnp-вход?
что значит npn-датчик?
Первый раз встречаю подобные наименования
Вопрос, что за режимное предприятие, где решают задачи отказоустойчивости на форуме, с ...
W1nn1ep00h
Вт июл 05, 2022 08:25:33
Форум: Теория
Тема: Подружить npn-датчик и pnp-вход контроллера
Ответы: 8
Просмотры: 2549

Подружить npn-датчик и pnp-вход контроллера

Вообщем на обслуживаемой нами установки снесли датчик и идиоты из службы АСУ ТП купили npn-датчик. Внести свой датчик не представляется возможным, так как предприятие режимное и куча волокиты, а нужно работать еще вчера :))) .
Накидал схемку с общим коллектором, чтобы подружить датчик со входом ...
W1nn1ep00h
Вт апр 26, 2022 08:42:35
Форум: Теория
Тема: Нормально открытое реле на мосфете
Ответы: 22
Просмотры: 4435

Re: Нормально открытое реле на мосфете

[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4219851#p4219851"] electroget посмотрите внимательно на этот оптрон, вежливый Вы наш.

Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="W1nn1ep00h",url="/forum/viewtopic.php?p=4219843#p4219843"]А добавленное сопротивление на ключе не помешает закрытию ...
W1nn1ep00h
Пт апр 22, 2022 15:43:44
Форум: Теория
Тема: Нормально открытое реле на мосфете
Ответы: 22
Просмотры: 4435

Re: Нормально открытое реле на мосфете

[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4215420#p4215420"] W1nn1ep00h , (датчик уровня)
Длинные провода, подключить через резисторы 100 Ом, зашунтировать вход (после них) конденсатором 1мкФ.[/uquote]

Провода не особо длинные 300-400мм. А добавленное сопротивление на ключе не помешает ...
W1nn1ep00h
Ср апр 20, 2022 09:43:24
Форум: Теория
Тема: Нормально открытое реле на мосфете
Ответы: 22
Просмотры: 4435

Re: Нормально открытое реле на мосфете

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4215635#p4215635"]почти уверен почитаф топить и потрахавшись пару дней автор таки применит мой совет с релей на 24VDC[/uquote]

На реле уже собирал)) Щелкает. Хочется без катушки.

[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4215381#p4215381"]замкнулась ...
W1nn1ep00h
Пт апр 15, 2022 09:29:42
Форум: Теория
Тема: Нормально открытое реле на мосфете
Ответы: 22
Просмотры: 4435

Нормально открытое реле на мосфете

Понадобился нормально открытый вариант работы реле на мосфете с опторазвязкой. Набросал схемку. Прошу знатоков посмотреть, будет ли корректно работать. Мне кажется вроде должен нормально работать?
Смысл, что когда ключ замыкается(датчик уровня), то и мосфет тоже закрывается.
https://i.ibb.co ...
W1nn1ep00h
Пт мар 11, 2022 14:35:11
Форум: Не стирает, не готовит
Тема: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Festool
Ответы: 27
Просмотры: 12484

Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Fes

[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4197119#p4197119"]А какой ответ нужен? Мог/ немог, выбирай[/uquote]
ТАк как плата залита и хрен к чему доберешься я думаю, где вероятнее всего может быть кз. Только и всего. Я просто не знаю на сколько вероятно кз на трансформаторе в приципе. И если ...
W1nn1ep00h
Пт мар 11, 2022 12:41:44
Форум: Не стирает, не готовит
Тема: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Festool
Ответы: 27
Просмотры: 12484

Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Fes

Подключил просто плату без нагрузки. При повороте выключателя опять сгорело предохранительное сопротивление с характерной небольшой дугой. Мог ли вылететь трансформатор?
W1nn1ep00h
Чт мар 10, 2022 09:01:40
Форум: Не стирает, не готовит
Тема: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Festool
Ответы: 27
Просмотры: 12484

Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Fes

[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4196241#p4196241"] дроссель SM4007 Это не дроссель, а диод, смд вариант 1N4007. Первое включение лучше делать через лампочку.[/uquote]
Опечатался, это понятно что диод)))Дроссель живой) Меня больше интересует, что имели в виду -> "а банки на холодной ...
W1nn1ep00h
Ср мар 09, 2022 16:11:41
Форум: Не стирает, не готовит
Тема: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Festool
Ответы: 27
Просмотры: 12484

Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Fes

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4192261#p4192261"]на которых надпись 105С ну и смотри чтоб влезли и не забуть залить потом гелем

Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Re: Неисправность платы Festool 202136C от пром.пылесоса Festool
ябы взял 2 по 10мк400 МБГО и прикрутил вне платы ...

Перейти к расширенному поиску