Оказывается здесь обсуждалось параллельное включение 2х блоков питания, так что не мой случай.
Итак есть 3 разных импульсных блока питания 12 В, каждый из них питает свою нагрузку и не должен питать нагрузку других блоков. Значит соединить их просто тупо впараллель нельзя - потому что при отключении ...
Найдено 4 результата
- Чт фев 13, 2020 11:08:28
- Форум: Питание
- Тема: Параллельное включение импульсных БП
- Ответы: 43
- Просмотры: 33257
- Ср фев 12, 2020 15:46:03
- Форум: Питание
- Тема: Параллельное включение импульсных БП
- Ответы: 43
- Просмотры: 33257
Re: Параллельное включение импульсных БП
Что то вы мацали не все блоки, еще ничего не значит.
Тут автор пишет:
"Вот только при всех достоинствах, у этих источников питания обнаружился один недостаток: их выходные цепи имеют гораздо более сложную схемотехнику, которая обычно никак не предусматривает защиту от обратного затекания тока из ...
Тут автор пишет:
"Вот только при всех достоинствах, у этих источников питания обнаружился один недостаток: их выходные цепи имеют гораздо более сложную схемотехнику, которая обычно никак не предусматривает защиту от обратного затекания тока из ...
- Ср фев 12, 2020 15:18:44
- Форум: Питание
- Тема: Параллельное включение импульсных БП
- Ответы: 43
- Просмотры: 33257
Re: Параллельное включение импульсных БП
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3789598#p3789598"]Не какие диоды не помогут уровнять ток через БП, в самом составе любого БП уже стоят диоды и нет смысла ставить ещё одни.
всё равно один БП будет работать в режиме ограничения тока, а второй в лёгком режиме.[/uquote]
Цель не уравнивать ...
всё равно один БП будет работать в режиме ограничения тока, а второй в лёгком режиме.[/uquote]
Цель не уравнивать ...
- Ср фев 12, 2020 10:32:55
- Форум: Питание
- Тема: Параллельное включение импульсных БП
- Ответы: 43
- Просмотры: 33257
Re: Параллельное включение импульсных БП
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=2892671#p2892671"]диоды нужны, тогда можно параллелить.[/uquote]
На диодах будет падать 0,75 В. Можно взять диоды Шоттки, если мощность небольшая. Если большая, то падение будет аналогично кремниевым, плюс нужно будет отводить тепло.
Подумал что можно ...
На диодах будет падать 0,75 В. Можно взять диоды Шоттки, если мощность небольшая. Если большая, то падение будет аналогично кремниевым, плюс нужно будет отводить тепло.
Подумал что можно ...