Найдено 12 результатов

SarCleric
Чт июл 16, 2026 11:02:19
Форум: Питание
Тема: ИБП APC SMART UPS RT6000VA (платформа Lynx II)
Ответы: 3
Просмотры: 1866

Re: ИБП APC SMART UPS RT6000VA (платформа Lynx II)

Ориентир для поиска этих резисторов: примерно по центру платы, с обратной стороны, под микросхемой IC43
SarCleric
Ср июл 15, 2026 08:32:17
Форум: Питание
Тема: ИБП APC SMART UPS RT6000VA (платформа Lynx II)
Ответы: 3
Просмотры: 1866

Re: ИБП APC SMART UPS RT6000VA (платформа Lynx II)

Попался на ремонт еще один такой же аппарат. Оставлю здесь для потомков:
Платы управления, не смотря на одинаковый парт номер и ревизию (640-0751K_REV11) на разных ИБП имеют отличия. Я ставил плату от 3000XL на 6000XL в принципе, всё работало из исключением того, что ИБП неверно определял выходную ...
SarCleric
Вт ноя 11, 2025 20:56:29
Форум: Питание
Тема: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых
Ответы: 9
Просмотры: 2568

Re: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых

Основная причина неработоспособности инвертора - обрыв резисторов в затворах силовых ключей. В одном плече все целые, а в другом - все в обрыве, хотя внешних дефектов нет. В общем, нужно просто внимательнее всё проверять и не отвлекаться =) Также ИБП неверно определял напряжение на аккумуляторах ...
SarCleric
Вт ноя 11, 2025 17:22:59
Форум: Питание
Тема: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых
Ответы: 9
Просмотры: 2568

Re: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых

Всем спасибо, ремонт этого ИБП практически завершён. Осталось проверить работу под нагрузкой.
SarCleric
Пт ноя 07, 2025 09:42:11
Форум: Питание
Тема: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых
Ответы: 9
Просмотры: 2568

Re: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых

Да, сгорели транзисторы в инверторе и ещё несколько элементов. В прикрепленном фото сгоревшие элементы отмечены красным. Зеленые - в норме. Обнаружил незаметно сгоревшие резисторы в затворах IGBT транзисторов. Сегодня буду более внимательно смотреть драйверы и обвязку. Пока прогноз оптимистичный ...
SarCleric
Ср ноя 05, 2025 21:55:50
Форум: Питание
Тема: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых
Ответы: 9
Просмотры: 2568

Re: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых

Всё, что есть на данный момент. Если нужны фото с других ракурсов - сделаю без проблем
https://img.radiokot.ru/files/147480/thumbnail/3vp9oobrek.jpg https://img.radiokot.ru/files/147480/thumbnail/3vp9optsam.jpg https://img.radiokot.ru/files/147480/thumbnail/3vp9okg48x.jpg https://img.radiokot.ru ...
SarCleric
Ср ноя 05, 2025 17:52:18
Форум: Питание
Тема: Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых
Ответы: 9
Просмотры: 2568

Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых

Плата – VGD HV 6K PSDR V1.2 (572-V6K0-123)
ИБП пришёл со взорванным предохранителем F2 и следами бушующей плазмы вокруг. Измерения показали кучу пробитых силовых элементов инвертора и немного в той части, которую можно отнести к блоку питания (Q3, Q6, Q8, Q10, Q13, Q15, Q205, Q223, D19). Проверил ...
SarCleric
Пн апр 21, 2025 09:57:50
Форум: Питание
Тема: ИБП FSP EP1500 неверно определяет напряжения
Ответы: 2
Просмотры: 778

Re: ИБП FSP EP1500 неверно определяет напряжения

Возможно. Но есть кое какая схема на этот ИБП с описанием работы и описанием назначения выводов процессора. Судя по всему, напряжения поступают напрямую на ножки с АЦП через делитель на резисторах
SarCleric
Вс апр 20, 2025 17:44:15
Форум: Питание
Тема: ИБП FSP EP1500 неверно определяет напряжения
Ответы: 2
Просмотры: 778

ИБП FSP EP1500 неверно определяет напряжения

Поступили 3 одинаковых ИБП FSP EP1500, два из которых я реанимировал, а с третьим возникли трудности, вероятно, программного характера. Суть проблемы: неверное определение напряжения сети и аккумулятора. При входном напряжении 230В ИБП показывает 200В. При напряжении на аккумуляторе 27В ...
SarCleric
Вс дек 08, 2024 15:40:40
Форум: Питание
Тема: ИБП Eaton 5PX-3000 не видит аккумуляторы
Ответы: 0
Просмотры: 739

ИБП Eaton 5PX-3000 не видит аккумуляторы

ИБП: Eaton 5PX-3000
Силовая плата: 098-20149-00
Плата управления: 098-20151-00(D)

При включении пишет «Нет батарей», при этом всё остальное работает, причём поведение не отличается ни при подключении батарей, ни при отключении. Если зайти в меню и посмотреть напряжение, то оно указывается как 1.7В ...
SarCleric
Чт сен 05, 2024 14:40:11
Форум: Питание
Тема: ИБП MUST EP2000 PRO - не заряжается аккумулятор
Ответы: 0
Просмотры: 1571

ИБП MUST EP2000 PRO - не заряжается аккумулятор

В ИБП установлена плата 2500-020391-0008, сам инвертор работает как надо, но на аккумулятор не подаётся напряжение. Есть ли у кого-то схема на это чудо? Может у кого есть такая плата живая, чтобы определить хотя бы группу элементов зарядника? А от там как-то всё не очевидно.
SarCleric
Ср дек 08, 2021 22:25:00
Форум: Питание
Тема: ИБП APC SMART UPS RT6000VA (платформа Lynx II)
Ответы: 3
Просмотры: 1866

ИБП APC SMART UPS RT6000VA (платформа Lynx II)

Прошу помощи в ремонте ИБП APC SMART UPS RT6000VA (платформа Lynx II)
Силовая плата: 640-0751K_REV11
Плата управления: 640-0750L REV 12

Схемы нет, есть сервис-мануал, измерительные приборы и острая необходимость привести в рабочее состояние этот бесперебойник. Всем, кто даст дельные советы, будут ...

Перейти к расширенному поиску