Найдено 4 результата

MRTR
Сб июл 21, 2012 09:24:58
Форум: Ничего не работает
Тема: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Ответы: 6
Просмотры: 1395

Re: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки

Основная нагрузка в фене - нагреватель. Я им всегда нагружаю ups-ы при калибровке, замер шёл как надо.
MRTR
Пт июл 20, 2012 19:06:35
Форум: Ничего не работает
Тема: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Ответы: 6
Просмотры: 1395

Re: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки

Нагрузка чисто активная (фен), всегда использую его при калибровке.
MRTR
Пт июл 20, 2012 16:33:29
Форум: Ничего не работает
Тема: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Ответы: 6
Просмотры: 1395

Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки

Smart-UPS SC1000 некорректно замеряет уровень нагрузки.Пользуюсь программой UPSdiag, при подключении нагрузки ~ 700 Вт уровень в программе скачет от 20% до 70%, если начать калибровку, она сбивается. С другими программами то же самое. Прошу подсказать специалистов, где искать проблему. Батареи новые.