Здравствуйте!
Планирую подключить импульсный блок питания Mean Well AD-55A (мощность 55 Вт) к трансформатору 380В/ 220В, питающемуся от трёхфазной сети.
Возник вопрос по подбору трансформатора:
Так как номинальная мощность блока — всего 55 Вт, формально ему бы хватило трансформатора мощностью около 0,063 кВА.
Однако в характеристиках указано, что пусковой ток блока может достигать до 40 А, пусть и кратковременно.
❓ Подскажите, пожалуйста:
- Как учесть этот пусковой ток при выборе трансформатора?
- Выдержит ли трансформатор мощностью 63–100 ВА такую нагрузку?
- По каким параметрам (мощность, ток, перегрузочная способность) подбирается трансформатор для подобных импульсных БП?
- Как происходит влияние коротких пусковых токов на трансформатор (реально ли они "опасны" или обычно не учитываются)?
Заранее благодарю за помощь!
Трансформатор для AD-55A. Пусковой ток
- Николай_С
- Друг Кота
- Сообщения: 6184
- Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
- Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
- Контактная информация:
Re: Трансформатор для AD-55A. Пусковой ток
Планирую подключить импульсный блок питания Mean Well AD-55A (мощность 55 Вт) к трансформатору 380В/ 220В, питающемуся от трёхфазной сети.
Как я понимаю, образования электрика у Вас нет. Может будет правильней проконсультироваться с электриком по месту подключения? Он же Вам его и подключит как полагается.Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Re: Трансформатор для AD-55A. Пусковой ток
louoli писал(а):Выдержит ли трансформатор мощностью хх–100 ВА такую нагрузку?
вполне...и без вопросов...
- чугунок
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 637
- Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23
- Откуда: регион 37
Re: Трансформатор для AD-55A. Пусковой ток
В нормальном режиме выдержит, А вот хватит ли сил пережечь встроенный в ИИП предохранитель в случае неисправности,
или сам отправится в страну вечной охоты, вопрос открытый.
или сам отправится в страну вечной охоты, вопрос открытый.