Сообщение МитяРа »

Upgrader, щас развелось очень много подделок и один из верных способов отличить оригинал от подделки - по весу.. Подделка - легче..

Насколько мя известно - Шнайдер не подделывают..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Upgrader »

МитяРа писал(а):один из верных способов отличить оригинал от подделки - по весу.. Подделка - легче..
Хм... А если разобрать? С подделками вообще фигня...
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19043
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Starichok51 »

плохой прижим или недостаточная площадь соприкосновения контактов определяются сразу по повышенному или чрезмерному нагреву контактов.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Upgrader »

Еще такой вопрос, который долго мучает: :) что будет при включении автомата, после которого коза? Пока его держим (не долго, но все-же, а если это мощный автомат, то с довольно приличным усилием), он не сможет выключится, или сможет?
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4961
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Seriyvolk »

Да, действительно долго мучил вопрос, почти год :)))
Автомат вырубается сразу, даже если держать ручку. Для повторного включения его надо перещёлкнуть. По крайней мере у тех, что я видел, было именно так.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Upgrader »

Вопрос - для чего в корпусе у большинства есть две дырки с пробками, открывающиеся при повороте на 90гр.? Через одну можно увидеть биметалл и рычаг отключения (дернуть для проверки удобно), а другая - вроде не к месту вообще. Одна слева, другая справа, по диагонали.

Seriyvolk писал(а):Автомат вырубается сразу, даже если держать ручку.
Теперь и сам увидел, посмотрел внутренности Merlin.
Ручка связана с контактом через дополнительные хитрые рычаги. При том на возврат собственно ручки выключателя стоит дополнительная пружина, если ее вытащить - автомат будет выключатся, но ручка при этом остаётся во включенном положении - она скорее как флажок неисправности. При блокировании ручки даже во включенном положении - отключится независимо от нее и будет так-же заблокирован на включение пока не передернешь.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн окт 15, 2012 21:55:41, всего редактировалось 2 раза.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
Сэр Мурр
Модератор
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Сэр Мурр »

Летом заменил автомат в трёхфазной цепи, номинал 50 А. Причина- одно из фаз не включалась вообще. Не разбирал, но внешних повреждений нет.
Вспоминаю рассказ одного товарища о проверке автоматов защиты в сертифицированной лаборатории. По его наблюдениям, около трети автоматов- откровенный брак.
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Дмитрий М »

Для очень обеспокоенных можно сделать стенд из ЛАТРа и витка-двух на нём сварочной шины. Посчитать на расчётный ток КЗ это и будет стенд для проверки электромагнитного расцепителя. Тепловой проверить гораздо проще.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
GenadijG
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 347
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 23:38:38
Откуда: Klaipėda

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение GenadijG »

Вопрос - для чего в корпусе у большинства есть две дырки с пробками
Для пристыковки к автомату различных "прибамбасов", пристыковываются, например: другой автомат, блок-контакт, катушка дистанционного отключения или минимальной защиты и т.п.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Upgrader »

GenadijG писал(а):Для пристыковки к автомату различных "прибамбасов"
Никак не могу найти ничего по этому поводу.
:dont_know:
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
dandiv2006
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 984
Зарегистрирован: Вт сен 19, 2006 12:07:02
Откуда: Казахстан, г.Костанай

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение dandiv2006 »

Контакт состояния, РММ (реле минимального и максимального напряжения), расцепитель независимый...
Ищи кс47, ксв47, рмм47, рм47, рн47 ... может еще че есть, сейчас сразу не вспомню
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение Upgrader »

Не понятно, как дуга засасывается в гаситель?
Между пластинами довольно большое расстояние (на данной картинке небольшое, но у меня раза в два больше), а путь наименьшего сопротивления - как раз между контактами, даже когда они разомкнуты. За счет чего дугу засасывает в соответствующую камеру?

Изображение
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
evgeniy256
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 18:14:07
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение evgeniy256 »

Картинка выше не совсем удачная, так как автомат включен.
Вот удачный ракурс (автомат выключен):

Изображение

В конечной (нижней) точке движения подвижного контакта он практически лежит на пластинах дугогасительной камеры. Дуга естественным путем будет уходить в камеру.
Более подробная информация об устройстве автомата есть тут - Автоматический выключатель: устройство, принцип действия
Аватара пользователя
N1X
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 197
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35
Откуда: Гомель, Беларусь

Re: Автоматические выключатели - выбор и проблемы

Сообщение N1X »

Upgrader писал(а):За счет чего дугу засасывает в соответствующую камеру?

За счет магнитного поля, которое она вокруг себя создает:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1% ... 0.B8.D1.8F
Ответить