Добрый день!
Есть блок питания Cisco, модель в Заголовке темы. Стандартное напряжение на выходе 48В.
Пробовал изменить напряжение на выходе путем изменения сопротивлений (выделено красным цветом). Получились пределы от 19 до 54В.
Есть возможность как-то понизить пределы напряжений, в каких пределах и от чего это зависит? Взор обращаю на детали, выделенные желтым цветом.
Спасибо!!!
Есть более ранняя версия аналогичного БП от Cisco; так там при замененных стабилитронах, нормально работает.
И чем будет пагубно проявляться сильное отклонение от расчетного?
Скорее всего не будет хватать питания ШИМ контроллеру, которое подается на первую ногу. Он будет пытаться работать через высокоомный стартовый резистор, естественно у него это не получится, поэтому будет циклический перезапуск. Кстати, схема в районе C4, D6, R4, R6 неправильно нарисована. Внимательнее посмотрите
C4R4 для ТОРа правильно включены. Диод в минусовой цепи обмотки стабилизации тоже часто у них включается. Заряжается С4 при запуске через внутренние стартовые цепи. Мегаомные резисторы задают порог срабатывания токовой защиты и защиты от пониженного / повышенного напряжения на входе. При недостаточном напряжении на обмотке стабилизации (примерно менее 6-7В) ТОР уйдет в рестарт.
Спасибо за науку.
Надо было мне смотреть в документацию TOPa! Там и схема на 12В в качестве типовой представлена. Понял, что нарисовал схему для себя не правильно.
Из документации TOPa: When a fault condition such as an open loop or shorted output prevents the flow of an external current into the CONTROL pin, the capacitor on the CONTROL pin discharges towards 4.8 V. At 4.8 V, auto-restart is activated which turns the output MOSFET off and puts the control circuitry in a low current standby mode.
The high-voltage current source turns on and charges the external capacitance again. A hysteretic internal supply under-voltage comparator keeps VC within a window of typically 4.8 V to 5.8 V by turning the high-voltage current source on and off.
Из описания можно сделать вывод, что на выводе 1 необходимо обеспечить не менее 4.8В. Можно сделать на выходе 5В - проблем не увидел. Единственное ограничение по току оригинального устройства (вторичная обмотка), если не ошибаюсь...
Спасибо!