Здравствуйте. Дали такое задание. Имеется промежуточное реле, типа такого: РТ570S15 (Schrack), катушка управляется переменным напряжением 110 В. Нужна ли в данном случае RC-цепочка, включаемая параллельно катушке? Мощность катушки: 1 ВА, судя по даташиту.
Нашел какие-то формулы расчета RC-цепи:
С = I^2/10, где С - емкость RC-цепи, мкф, I - рабочий ток нагрузки. А;
R = Ео/(10*I*(1 + 50/Ео)), где Ео - напряжение на нагрузке. В, I - рабочий ток нагрузки. А, R - сопротивление RC-цепи, Ом.
Ео посчитал как 110 В (рабочее напряжение катушки). А ток рассчитал: I = 1 ВА/110 В = 0,009 А.
В итоге получилось С = 0,0000081 мкФ, R = 840 Ом. Попахивает каким-то бредом, ни одного похожего ОПНа не встречал. В ОПН-112, к примеру, параметры С = 0,33 мкФ, R = 220 Ом. Т.е. отличаются на порядок, а то и несколько порядков.
Короче, я запутался. Последний раз считал эти штуки на ТОЭ году так в 2009, сейчас нифига ничего не помню.
P.S. очевидно, что ОПНы больше предназначены для защиты более мощных катушек, способных запасать больше энергии (то есть имеющих большую индуктивность), например, катушки контакторов. Однако в формулах значение индуктивности не учитывается почему-то.
Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
- Реклама
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
с размерностью всё верно?
ОМ/ампер/ ФАРАДЫ
не?
ОМ/ампер/ ФАРАДЫ
не?
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
Re: Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
Где именно? Вроде все верно.
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
толи лыжи не едут...но вводя в формулу ОМ и АМПЕР в ответе дОлжно получить фарады
8.1×10-6 фарад [Ф]= 8.1 микрофарад [мкФ]
8.1×10-6 фарад [Ф]= 8.1 микрофарад [мкФ]
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
-
HochReiter
- Друг Кота
- Сообщения: 3242
- Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36
Re: Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
В формуле С = I^2/10 коэффициент 10 явно имеет какую-то размерность. Какую - авторами формулы не указано, зато указано, в каких единицах получается результат - в микрофарадах. Нет оснований не доверять.
Нет ничего практичнее хорошей теории
- Реклама
Re: Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
формулы можно найти разные, главное, понимать какой физ. смысл в них заложен...Sergeev писал(а):Нашел какие-то формулы расчета RC-цепи
Из своих соображений я бы насчитал 0,1 мкФ и К39-1К0....
Очевидно совсем другое : ток больших катушек больше, значит их индуктивность меньше !!! Кроме того, индуктивность зависит от положения якоря - разомкнут или замкнут магнитный поток....Sergeev писал(а):очевидно, что ОПНы больше предназначены для защиты более мощных катушек, способных запасать больше энергии (то есть имеющих большую индуктивность), например, катушки контакторов.
Re: Расчет RC-цепи, включаемой параллельно катушке реле.
Вопрос, наверное, закрыт. Решили перестраховаться и установить параллельно катушке реле ограничитель перенапряжений типа ОПН-112.