Частотный преобразователь

Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте

При поддержке РадиоКОТструктор.ру


myrlika2020
Родился
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Вт дек 29, 2020 01:10:07

Re: Частотный преобразователь

Сообщение myrlika2020 »

У меня блок питания заводской на 29 вольт, подключен к + и - DC тот что демонстрировал на видео, так вот столкнулся в процессе наладки отсоединял , а потом хопа не запускается, выяснилась такая фича непонятная - запускается только если определенно подключить этот провод входа на минус а тот на + ,на входе стандартно предохранитель ,дроссель, термистор и на мост (мост целый) ,такого не должно ведь быть . То что можно подключить через диод на кондер знаю, просто хочу понять почему при ситуации на вход такая байда. Никакого дополнительного диода на входе нет.
Аватара пользователя
НЕМЕТС
Вымогатель припоя
Сообщения: 674
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04
Откуда: Самара

Re: Частотный преобразователь

Сообщение НЕМЕТС »

[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=3967451#p3967451"]где Айс-драйверы прикупить можно? Нигде нет в продаже, ток под заказ...[/uquote]
Это, видимо, ко мне. Ну, у меня-то под боком и в розницу есть. 1EDI20I12MFXUMA1 год назад по 46 руб на заказ в Электронщике ухватил. Пока за ними следил - были везде, а цена только снижалась :) У вас в Таганроге вроде ж есть ЧипоДип - 67 руб за неделю-другую привезут небось. Правда, партия 3 десятка (ну, тут кто победит: цена или жаба :) ) Ну или ждать, когда Компэл привезет новую катушку (или не привезет)...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Аватара пользователя
sawa330
Встал на лапы
Сообщения: 136
Зарегистрирован: Пт дек 28, 2012 04:41:38

Re: Частотный преобразователь

Сообщение sawa330 »

Други.
К сожалению не помню кто автор эНтой платки....
https://img.radiokot.ru/files/15711/1r853dg40x.JPG
Поделитесь файликом .... плиз!
За ранее благодарю.
dorya
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 197
Зарегистрирован: Ср ноя 04, 2009 22:42:45

Re: Частотный преобразователь

Сообщение dorya »

[uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3969384#p3969384"]Поделитесь файликом .... плиз!
За ранее благодарю.[/uquote]
плата в Diptrace
Вложения
igbt.dip
(204.48 КБ) 548 скачиваний
сокол
Вымогатель припоя
Сообщения: 602
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 23:01:25

Re: Частотный преобразователь

Сообщение сокол »

Всем доброго дня.Один вопрос. Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности? тоже как с конденсатором от 50..70%?Спасибо за ранее. И если что где можно заказать печатку и со всеми деталями для самостоятельной сборки.
Аватара пользователя
sawa330
Встал на лапы
Сообщения: 136
Зарегистрирован: Пт дек 28, 2012 04:41:38

Re: Частотный преобразователь

Сообщение sawa330 »

[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3969518#p3969518"][uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3969384#p3969384"]Поделитесь файликом .....[/uquote]
плата...[/uquote]

Огромнейшая человеческая .... ВАМ!!!
Благодарю!
Удачи.
Аватара пользователя
Beliy1008
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2019 00:10:55
Откуда: Лисичанск

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Beliy1008 »

Подскажите почему в блоке питания восьмикрута не стоит на выходе выпрямителя дроссель?
Аватара пользователя
НЕМЕТС
Вымогатель припоя
Сообщения: 674
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04
Откуда: Самара

Re: Частотный преобразователь

Сообщение НЕМЕТС »

[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972312#p3972312"]Подскажите почему в блоке питания восьмикрута не стоит на выходе выпрямителя дроссель?[/uquote]Дроссель ставят для снижения пульсаций выходного напряжения, в 8К по линии 24В просто нет таких требовательных потребителей - и реле, и драйвера работают в каком-то вполне допустимом интервале напряжений. Например, для hcpl-3120 это 15..30В. Да там на конденсаторе верхнего драйвера принципиально вот такая фигня происходит:
Изображение
Скорее всего, в случае с дросселем просто возрастет токовая нагрузка на первый конденсатор и его нагрев. Больше никто ничего не заметит :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Аватара пользователя
Beliy1008
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2019 00:10:55
Откуда: Лисичанск

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Beliy1008 »

Понял. Спасибо! Я просто место в БП предусмотрел под дросселя. БП я переделал по другому и также сделал разводку под два напряжения 24В и 12В, а уже с 12В через кренку , которая на плате управления стоит будет 5В. Таким образом я убрал на ПУ одну 12В кренку. ПУ тоже изменил разводку под DIP и SMD под распространённые компоненты без извращения над выводами. Вообщем переработал все платы, а БП вообще по другому от оригинала.
booch59
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср дек 23, 2020 18:26:31

Re: Частотный преобразователь

Сообщение booch59 »

[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972632#p3972632"]Вообщем переработал все платы, .[/uquote]
А можно глянуть?
Аватара пользователя
Beliy1008
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2019 00:10:55
Откуда: Лисичанск

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Beliy1008 »

Вот БП:
Изображение Изображение

Добавлено after 11 minutes 31 second:
Плата управления ещё в процессе сборки. Детали ещё не все имеются в наличии:
Изображение Изображение
DC-AC
Друг Кота
Сообщения: 3017
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2014 00:04:37

Re: Частотный преобразователь

Сообщение DC-AC »

Ещё это БП обратноходовый, поэтому тоже нет дросселя, дроссель-трансформатор=накопитель энергии, он размагничивается передавая энергию выходному электролиту. В прямоходовом был-бы нужен дроссель (БП компа), он там накопитель энергии, а трансформатор=преобразователь.

сокол писал(а):Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности?

Теряет 70%
myrlika2020 писал(а):запускается только если определенно подключить этот провод входа на минус а тот на +

Значит есть ещё какая-то цепь для запуска БП, надо тщательнее посмотреть с чем связан вход БП, кроме моста
booch59
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср дек 23, 2020 18:26:31

Re: Частотный преобразователь

Сообщение booch59 »

[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3972725#p3972725"]Вот БП:[/uquote]
Интересно было бы силовую часть посмотреть.
Аватара пользователя
Beliy1008
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2019 00:10:55
Откуда: Лисичанск

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Beliy1008 »

Ещё в процессе
parovoZZ
Мудрый кот
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: Пт июн 01, 2018 07:28:45

Re: Частотный преобразователь

Сообщение parovoZZ »

Если двигатель только с тремя выводами в звезду то через преобразователь сколько теряет мощности?

Если двигатель 127/220, то ничего не потеряет.
Аватара пользователя
Beliy1008
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2019 00:10:55
Откуда: Лисичанск

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Beliy1008 »

Кто подскажет. Собираю частотник и стал у нас такой вопрос? В чём отличие версии вход 220-выход 3х220В от версии вход 220-выход 3х380В?
В первой версии на выходе 3х фаз на 220В-это относительно нуля 220В или между фазами?
Восьмикрут300 и восьмикрут600 в документации указано, что индекс 300-это DC звено 300В и соответственно индекс 600-это 600В.
Куда применяется частотник версии 300?
Разъясните пожалуйста.
Аватара пользователя
НЕМЕТС
Вымогатель припоя
Сообщения: 674
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04
Откуда: Самара

Re: Частотный преобразователь

Сообщение НЕМЕТС »

[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3973783#p3973783"]В чём отличие версии вход 220-выход 3х220В от версии вход 220-выход 3х380В?[/uquote]
вход 220-выход 3х220В = для двигателя, у которого обмотки соединены треугольником
вход 220-выход 3х380В = для двигателя, у которого обмотки соединены звездой

[uquote="Beliy1008",url="/forum/viewtopic.php?p=3973783#p3973783"]Куда применяется частотник версии 300?[/uquote]
300 - это условное значение напряжения силовой шины: 220В * sqrt(2) = 311В, т.е. это:
вход 220-выход 3х220В = для двигателя, у которого обмотки соединены треугольником
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Аватара пользователя
Beliy1008
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2019 00:10:55
Откуда: Лисичанск

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Beliy1008 »

Так ведь можно в двигателе обмотки соединить как звездой так и треугольником. И использовать схему 300.
Последний раз редактировалось Beliy1008 Ср фев 03, 2021 22:58:50, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Дмитрий М »

Ну не всех двигателях можно перекоммутировать... Сейчас часто для удешевления без колодки и три конца...сразу звезда и 380. И после перемотки очень часто с тремя концами, соединение внутри, за борном.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
Beliy1008
Открыл глаза
Сообщения: 48
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2019 00:10:55
Откуда: Лисичанск

Re: Частотный преобразователь

Сообщение Beliy1008 »

Значит версию схемы нужно собирать под имеющийся двигатель(способ подключения звезда либо треугольник)?
Вот что я вычитал:
При соединении звездой обмоток асинхронного электродвигателя наблюдается более мягкий запуск и плавная его работа, а также возможность кратковременной перегрузки.

При соединении треугольником обмоток асинхронного электродвигателя происходит достижение его максимальной мощности, но во время пуска пусковые токи имеют большое значение. Также замечено, что при соединении треугольником двигатель больше нагревается (выявлено опытным путем с помощью тепловизора при одной и той же нагрузке).

В связи с вышесказанным, принято асинхронные двигатели средней мощности и выше запускать по схеме звезда.
Ответить