Комьюнити привет всем. Я в общем нуб еще тот, по части электрооборудования и радиотехники. Прошу не гнать ссаными тряпками и простить.
Есть зарядник УЗПС 60-15, максимальный ток может выдавать до 15А, напряжение при зарядке раньше (точно не скажу) выдавало в районе 52В. И вот трудяга устал трудится с 2014 года. Теперь у него высокое напряжение 137В и низкий ток, от 0,7А и иногда подпрыгивает до 3,3А. Заряжал он только щелочные АКК НК-125, по 8 штук в ряд.
Понять не могу, почему и что может быть не исправно. Грешили на диоты и транзисторы. Выпаял, прозвонили и померяли сопротивление. Всё норм.
Сняли конденсаторы и диодный мост. Тоже всё хорошо.
Подскажите пожалуйста на пегмейском языке.
УЗПС 60-15
-
No_vi_ch_ok
- Родился
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт окт 07, 2022 05:17:15
УЗПС 60-15
- Вложения
-
- WhatsApp Image 2022-10-07 at 15.21.35.jpeg
- Схемы нет, есть только фото. На просторах интернета тоже не нашёл схемы.
- (123.28 КБ) 141 скачивание
- Реклама
Re: УЗПС 60-15
Если на акуммуляторе
То ковырять нужно не зарядку, а батарейку, вернее не ковырять а выкидывать.No_vi_ch_ok писал(а):высокое напряжение 137В и низкий ток, от 0,7А и иногда подпрыгивает до 3,3А
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
No_vi_ch_ok
- Родился
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт окт 07, 2022 05:17:15
Re: УЗПС 60-15
Тоже вполне вероятно. Ибо они еще дольше трудились, если мне не соврали, то они стоят аж с 1985 +/-. По логике вещей они уже давно устали, но 2 раза вгод они проходили обслуживание и вполне должны были дожить до нашего времени. В любом случае. Соберу обратно и сново будем тестить на новых батарейках тогоже типа. Отпишусь как и что получилось.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: УЗПС 60-15
НК-125, по 8 штук в ряд.
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4301029#p4301029"]Если на акуммуляторе
это не стыкуется с тем чт там АКК НК-125 практически вечные и неубиваемые особено если
впрочем проверить это 5мин делоф вотьличие от ремонта зарядки
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4301029#p4301029"]Если на акуммуляторе
То ковырять нужно не зарядку, а батарейку, вернее не ковырять а выкидывать.[/uquote]No_vi_ch_ok писал(а):высокое напряжение 137В и низкий ток, от 0,7А и иногда подпрыгивает до 3,3А
это не стыкуется с тем чт там АКК НК-125 практически вечные и неубиваемые особено если
эти акумы при регулярной промывке и замене электролита живаут очень долгоNo_vi_ch_ok писал(а):2 раза вгод они проходили обслуживание и вполне должны были дожить до нашего времени
впрочем проверить это 5мин делоф вотьличие от ремонта зарядки
это разговор ниочем -рисуйте схему(РЕВЕРИНЖЕНЕРИНГ в помощ) выкладывайте потом можно конкретно дать совет а так толка к циганам или экстрасексамСхемы нет, есть только фото
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
No_vi_ch_ok
- Родился
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт окт 07, 2022 05:17:15
Re: УЗПС 60-15
Всем привет ребьзя. Спустя определённое время и потуги, вопрос был решён. Вышел из строя ШИМ UC3846N. Скорее всего кто то из нашил пробил корпус, либо статикой, либо кинул на корпус, сам того не замечая клеммы какого то из АКБ, концов не найдёшь. Всем спасибо. 
- Реклама
Re: УЗПС 60-15
...Кстати, для НК-125 зарядный ток в 15 ампер маловат, надо бы раза в два больше...
-
No_vi_ch_ok
- Родился
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт окт 07, 2022 05:17:15
Re: УЗПС 60-15
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4437435#p4437435"]...Кстати, для НК-125 зарядный ток в 15 ампер маловат, надо бы раза в два больше...[/uquote]
Да на самом деле, мы и 15А не даём, т.к. быстро начинают кипеть, что не нужно. Ну и от оборудования зависит многое, в частности ДГ СКАТ3000 может дать такой ток, только на кой технику насиловать. Поэтому, 10А и 12 часов, вполне. Конечно, можно и резче, но тогда будут деградировать ячейки АКБ и сам гена быстро устанет. А с финансированием не то что бы хорошо)) Терпим дальше.
Да на самом деле, мы и 15А не даём, т.к. быстро начинают кипеть, что не нужно. Ну и от оборудования зависит многое, в частности ДГ СКАТ3000 может дать такой ток, только на кой технику насиловать. Поэтому, 10А и 12 часов, вполне. Конечно, можно и резче, но тогда будут деградировать ячейки АКБ и сам гена быстро устанет. А с финансированием не то что бы хорошо)) Терпим дальше.