Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
bondar
Встал на лапы
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2021 14:56:42

Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение bondar »

Здравтсвуйте. Имеется в гараже на вытяжку вентилятор 40 вт. 220 в. Чтоб уменьшить обороты , я использовал постоянный конденсатор в цепь последовательно. Все устраивает. Вопрос: Счетчик (электронный МЕРКУРИЙ) будет меньше "мотать",чем 40 ватт. Спасибо
Реклама
Аватара пользователя
6ф1
Друг Кота
Сообщения: 3064
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36
Откуда: Краснодар

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение 6ф1 »

Да, вы снизили потребляемую мощность двигателя . Обороты вентилятора упали пропорционально. И счётчик пофиг какой.
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Реклама
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 46116
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение As »

...Только вот пусковая характеристика двигателя исказилась очень заметно и в один прекрасный день будет "бах"... Скорость двигателя лучше ограничивать включенным последовательно дросселем...
bondar
Встал на лапы
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2021 14:56:42

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение bondar »

As, пусковая характеристика от слова "пуск" ?? Так пусков почти не будет. Молотит на вентиляцию круглосуточно.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение musor »

вся проблема такого решения вот в чем не расчитаный на такое двиг очень уязвим стоит упасть температуру зугустеть смазкевозрасти сопротивлени потокуу или напротиф мотор силно нагрется зазоры выберет трение возрастет момент же втаком режиме оч мал и мотор свалится вклин и сгорит... да возможно такое случится не скорро и не факт что ваше случится но ИМЕТЬ ВВИДУ ЭТО СОВЕТУЮ... горение моторав некоторых случаях открытое и может поспламенить ПАРы ГСМ И ТОГДА ПРИДЕТ В ХАТУ бОЛШАЯ БЕДА!...
НАСЧЕТ ЭКОНОМИ ЕСЛИ ТАКИ ЩЕТЧИК МЕРКУРИЙ 230 ТО ТАКИ ОН МНОГО че УМЕТ ЩИТАТЬ сам и активное потреблени и реактивное и полное и загрузку по фазам и график посуточный в памятихранит а если он с блоком передачи поверх сети то и отдает их серверу энергетикоф
можно перехватить поток и нарисовать график нагрузки за сутки...
и да в таком режиме НЕ ФАКТ что мотор берет менше нормы -все может быть наоборот!!! сколжение запределное потери в роторе статоре кстати тоже ... мотор грется болше аохлаждается встроеной крылчаткой ХУЖЕ ну далше ка повезет...
сгорит когда- не удивляйся (а если очегнь не повезет и гараж смпалит)не говори что НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
bondar
Встал на лапы
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2021 14:56:42

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение bondar »

musor, а с дросселем все эти проблемы исчезают? Мне нужно снизить обороты..Но и экономия тоже желательно
Реклама
bondar
Встал на лапы
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2021 14:56:42

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение bondar »

Наблюдаю странную картину. Один из моих вентиляторов,после подсоединения конденсатора, сначала крутится,как положено, медленнее (напряжение 100 вольт получается),потом (через несколько секунд) начинает раскручиваться до максимума и напряжение на нем возрастает до 300 вольт. (напряжение в розетке 220 вольт). Остальные,которые ВН-2 ,те корректно работают с кондерами ,крутятся медленно постоянно.
Может там встроенная схема какая то установлена? С виду обычный вентилятор на 220 вольт от какой то холодильной установки.
bondar
Встал на лапы
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2021 14:56:42

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение bondar »

Приветствую,что,никаких мыслей нету ни у кого?
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение musor »

про резонанс и ПП в цепях явно прогулял уроки....
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение Upgrader »

bondar, уменьшайте емкость пока напряжение не перестанет расти. Очевидно ведь. :)
Правда при этом, возможно будет плохой вялый запуск.

На счет схемы внутри - без понятия, вы же не говорите что это вообще за вентилятор. :))) Разберите посмотрите. Но вряд-ли там что-то электронное есть.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение musor »

ябы никогда не стал делать емкий баласт к индуктивной нагрузке особено такой хтрой ка моторчик с КЗ пусковой фазой болно непредсказуем резултат...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 46116
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение As »

...Про что я чуть выше и написал... :)
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение vlasovzloy »

Да чо мучить, автотрансформатор небольшой намотать. На обычном любом трансике смотать вторичку и туда домотать, включить встречно или последовательно. Но это не точно. Надо латром сначала проверить будет ли надежный пуск и прочее и до скольки можно уменьшить
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение musor »

про ЛАТР хотел написать но потом подумал что еслиб унего ТС ОН БЫЛ то наверно глупых тем он бы не создал... и ла латром надо подобрать минимум питания что моторчик таки мого раскрутится даже зимой когда смаска задубела и в тоже врем не тянул слишкомситно а уде потом мотать или подбирать дросель или автотран
неплохиен автотраны для япономамы мотаются на современых дроселях от ЛДС те которы на толстеномм наьоре мелких разрезных пластин катуху мотать конечно придется по типу моторной на спец оправке а потм укладываем в пазы дроселя
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение vlasovzloy »

Ну к примеру трансик 220/50 220/40 220/24 даже перематывать не нужно, обмотки соединил последоваиельно чтоб вычитало и норм
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение musor »

ну если увас их целый склад осм тпп тан ТО ДА
но цена таких траноф чето от 1000р в розницу не особО ЗАХОЧЕШЬ ПОКУПАТЬ
А ДОНОРСКИХ ДРОСОФ ОТ лдс НА МУСОРКАХ ХВАТАЕТ ДАРОМ ЕСЛИ БОМЖИ НЕ ОПЕРЕДЯТ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
bondar
Встал на лапы
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2021 14:56:42

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение bondar »

Upgrader, в том то и дело,что уменьшение емкости не помогает. Вентилятор или не запускается или запускается,но раскручивается до максимуму. Среднего положения подобрать невозможно никакими емкостями. Это единственный такой вентилятор. Советские вентиляторы ВН-2 с емкостью 1 мкф работают идеально. Придется ВН-2 еще докупить,а тот заброшу.

Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
Латр у меня есть. Советский. Я про него забыл. в гараже где-то пылиться
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение Upgrader »

bondar, значит, такой вентилятор - не хочет так работать. Вероятно потребление сильнее меняется при изменении скорости.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Аватара пользователя
Eats
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2023 21:51:01
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение Eats »

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4389276#p4389276"]bondar, вы же не говорите что это вообще за вентилятор. :))) Разберите посмотрите.[/uquote]Как же не говорит?! Вот же ж:
bondar писал(а):обычный вентилятор на 220 вольт от какой то холодильной установки.
Ну обычный же вентилятор! :-) От какой-то там установки...
Всего доброго.
Евгений.
bondar
Встал на лапы
Сообщения: 115
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2021 14:56:42

Re: Конденсатор к вытяжному вентилятору.

Сообщение bondar »

окажусь в гараже -сфотаю вентилятор.