Защита от переполюсовки

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение charchyard »

можно для коммутации 80...100А использовать и обычные автомобильные реле 30А, 3шт в параллель, например. только я на первой схеме вижу зу с током 10А. откуда 100А взялося я в душе не е... не понимаю. а для 10...30А зарядного тока эти 30-амперные реле лучше не придумать. у них и усилие катушки хорошее, так как ток обмотки под сотню ма. можно и пускатель пользовать, но его контакты на 150А, а это явно лишнее: его обмотка потребляет амперы уже... а насчет фешуЯ не понял ничего. в сварочных инвертах входные реле софт старта баянять по два-три в параллель и об феншуЕ не ведаютъ, видать темные...
ваше решение обладает триггерным эффектом: т.е. однажды подключенное корректно, ЗУ будет выдавать напряжение на клеммы пока не будет обесточено. И, конечно, при попытке перевернуть клеммы "на горячую" будет копец

не понял ход ваших мыслей.
реле включиться при выполнении нескольких условий: акб имеет эдс достаточную для обеспечения нужного базового тока биполяра; эдс в правильной полярности; зу включено в сеть с достаточным входным напряжением. если в состоянии заряда перекинуть полярность, то транзистор потеряет базовый ток и реле обесточится... пойду попробую в гараж... сонар дома спокойно выдерживает переполюсовки. а диод последовательный или встречно-параллельный? по нему зарядный ток будет протекать или только переполюсовочный?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение kentgaryk »

select2 писал(а):Ну и диод мощный ищу. Вот такой вот в наличии есть: 150EBU02, PowIRtab, 200В/ 150А /45нс, VISHAY/IR
Диод наверное пойдет такой но старый советский лучше. Китайские амперы пополам дели.

Еще раз про включение - диод не удастся встроить в ЗУ! Он должен быть в составе устройства содержащего АКБ! Если это автомобильные аккумуляторы то это сделать не получится, его придется ставить в каждый автомобиль. Но тогда не ясно зачем 80А? Для зарядки автомобильных достаточно 20-40А.

Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
charchyard писал(а): в сварочных инвертах входные реле софт старта баянять по два-три в параллель и об феншуЕ не ведаютъ, видать темные...
Параллелить реле, КРЕНКИ и диоды глупо. Китайцы и не китайцы которые так делают не глупые, а наглые. Или может ты думаешь, что вот это
Изображениетоже от недостаточных знаний радиоэлектроники? :wink:
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение charchyard »

Параллелить реле, КРЕНКИ и диоды глупо
все в опять перемешалось в твоей голове. я про lm78xx не словом не обмолвился. а контактные группы реле параллелить не глупо, а очень разумно: по причине снижения контактного омического сопротивления согласно закону Киргофа просто. и делают так все - итальянцы, южная корея, китай, россия и т.д. параллелят контактные группы контакторов, пускателей для разгрузки по току...
про диоды. и их тоже параллелят сплошь и рядом. особливо диодные сборки с общим катодом. и они, опять же правы. диоды выполнены в одном кристалле, в одном техпроцессе и находятся на одном теплоотводе... про баяны из бтизов и мосфетов уже просто лень упоминать :facepalm: это тебе надо радиолектронику подучить, походу...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
select2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2013 18:58:42

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение select2 »

Выставляю на 14,8В. По вашей же рекомендации в ветке про 3525 ввел в схему регулировку мах. тока от 8 до 80А.

Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Коллеги, а что насчет моей идеи: "а если запитать оптопару от клемм, чтобы она при переполюсовке тупо стопорила ШИМ? Так можно? Или не хватит быстродействия - дроссель и конденсаторы уже полны?"

Может я плохо объяснил? Выкладываю схему.
Изображение

Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
kentgaryk писал(а):
select2 писал(а):Ну и диод мощный ищу. Вот такой вот в наличии есть: 150EBU02, PowIRtab, 200В/ 150А /45нс, VISHAY/IR
Диод наверное пойдет такой но старый советский лучше. Китайские амперы пополам дели.

Еще раз про включение - диод не удастся встроить в ЗУ! Он должен быть в составе устройства содержащего АКБ! Если это автомобильные аккумуляторы то это сделать не получится, его придется ставить в каждый автомобиль. Но тогда не ясно зачем 80А? Для зарядки автомобильных достаточно 20-40А.

Овечаю по порядку:
1. Даже и деленные пополам амперы подходит. Если не найду отечественный, попробую этот.
2. А почему нельзя поставить диод прямо на провод, идущий к крокодилу и АКБ? Ток будет течь только через диод или (в случае переполюсовки) не будет течь совсем. Обходных путей нет.
3. 80А нужно для диагностики современных немецких АМ. Во время работы с диагностическим оборудованием есть режимы, в которых происходит проверка исполнительных механизмов и приводов АМ. Кушает до 80А на некоторых режимах.
САМ НЕ ВЕРИЛ, ПОКА НЕ УВИДЕЛ! Всегда делал зарядки на 10-15А и всегда хватало. Но тут не только заряд АКБ.
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение charchyard »

вот как раз 80А блочина с выходом 14.6В. выходные диоды - 200В\30А умножить на два, топология выпрямителя косомостовая. переполюсовывал прям в процессе. выпрямитель держит ударный ток в течении времени отключения релейной защиты. схема отключения как я рисовал, плюс выходные автоматы 63А
СпойлерИзображение
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
select2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2013 18:58:42

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение select2 »

Спасибо! А какое реле использовано в этой схеме?

Добавлено after 20 minutes 22 seconds:
charchyard писал(а):
ваше решение обладает триггерным эффектом: т.е. однажды подключенное корректно, ЗУ будет выдавать напряжение на клеммы пока не будет обесточено. И, конечно, при попытке перевернуть клеммы "на горячую" будет копец

не понял ход ваших мыслей.
реле включиться при выполнении нескольких условий: акб имеет эдс достаточную для обеспечения нужного базового тока биполяра; эдс в правильной полярности; зу включено в сеть с достаточным входным напряжением. если в состоянии заряда перекинуть полярность, то транзистор потеряет базовый ток и реле обесточится... пойду попробую в гараж... сонар дома спокойно выдерживает переполюсовки. а диод последовательный или встречно-параллельный? по нему зарядный ток будет протекать или только переполюсовочный?

charchyard, еще раз по вашей схеме:
Вы пишете: "если в состоянии заряда перекинуть полярность, то транзистор потеряет базовый ток и реле обесточится". А с чего это транзистор потеряет базовый ток? Он же будет запитан через замкнутую контактную группу реле к источнику Uch+ . И тут уже начнется соревнование "кто кого": АКБ или ЗУ. Если АКБ, то выполнится ваше условие: "транзистор потеряет базовый ток и реле обесточится". А если ЗУ?
Хотя, вряд ли ЗУ. На нем сработает защита по КЗ, а АКБ легко ампер 100 отдаст. Вопрос только что произойдет во время переключения до срабатывания защиты..
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение kentgaryk »

charchyard писал(а):а контактные группы реле параллелить не глупо, а очень разумно: по причине снижения контактного омического сопротивления согласно закону Киргофа просто.
ФлаК в руку, Киргофа в напарники, спорить на эту тему лениво...итальянцы и макароны по 2 км едят.

select2 писал(а):Коллеги, а что насчет моей идеи: "а если запитать оптопару от клемм, чтобы она при переполюсовке тупо стопорила ШИМ?
Ты писал что защита от КЗ и так есть. Переполюсока опасна тем что она выжигает вторичную цепь (диоды, вторичную обмотку, шунты и т.д.) даже при выключенном из сети ЗУ. Чем ШИМка то поможет?.

select2 писал(а):. А почему нельзя поставить диод прямо на провод, идущий к крокодилу и АКБ?
Это зависит в каком месте случится переполюсовка, если на клеммах источника то поможет, если на клеммах АКБ то нет.

Если нужно 80А кратковременно то задачу можно упростить, взяв не сильно мощное ЗУ с подключенным к нему не сильно мощным АКБ 18-20АхЧ вполне хватит, но проблему переполюсовки это не снимает.

Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
Кстати если ЗУ подключается к АКБ стоящей на машине то переживать надо за электронику авто, а не за сохранность ЗУ ибо цена вопроса разная :wink: Поэтому устройства защиты должны работать нЭжно, а не с искрами и зажиганиями дуги.
Аватара пользователя
Serj66610
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1910
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 19:03:17
Откуда: Могилев

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение Serj66610 »

возьмите защиту из этой схемы....раз уж реле ставите.
Вложения
схема 1.JPG
(111.91 КБ) 1098 скачиваний
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение Телекот »

Изображение
Если есть дополнительный источник питания около 18-20в то можно сделать так. В нормальном режиме полевики открыты идёт зарядка. Но стоит отсоединить батарейку конденсатор С1 начинает заряжаться через резистор R3 от дополнительного источника. Как только напряжение на выходных клеммах достигнет 16в (примерно 0,5 с) открываются транзисторы VT3, VT4 и закрывают полевики, и вслед за ними закрываются сами. Устройство в исходном состоянии. Что бы его включить надо на выход подать напряжение 8-15в в правильной полярности. Дополнительный ток в 60мА вреда батарейке не нанесут. Возможно эмиттерный переход транзистора VT4 придётся зашунтировать конденсатором.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 17, 2017 09:30:20, всего редактировалось 7 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
oleg63m
Друг Кота
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Контактная информация:

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение oleg63m »

а чем вас такая схема не устраивает?
СпойлерИзображение

или вот такая, тут же на котофоруме мелькала
Изображение
Вложения
charger2.gif
(10.81 КБ) 3648 скачиваний
charger.jpg
(94.47 КБ) 1655 скачиваний
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение Телекот »

В схеме на полевике в исходном состоянии транзистор открыт с чем мы и боремся, да и потери при таком токе большие на резисторе.
Схема на мосте из 4 транзисторов потери на 2х ключах больше. При токе 80А это заметно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
oleg63m
Друг Кота
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Контактная информация:

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение oleg63m »

есть на белом свете, полевые транзеля...
http://diodnik.com/zashhita-ot-perepolyusovki-na-rele/
на реле мало падает
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
charchyard
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение charchyard »

А какое реле использовано в этой схеме?
там стоит ампер на 80, если память не изменяет. одна мощная н.р. контакная группа. на 12в обмотка.
по поводу "гонок" вот разумный ответ:
Хотя, вряд ли ЗУ. На нем сработает защита по КЗ, а АКБ легко ампер 100 отдаст

заряженный исправный акб на козу и 1кА может, наверное и любое зу он соплей перешибет. какие там гонки :facepalm:
у мну выход с круто-падающей вах и при, в районе 0В, ток козы, не более 80А.
а что происходит в интервале "переполюсовка - отпускание реле"? разряд выходных банок 50 000мк на акум, коза для зу, отработка оос по току на выходном шунте, отработка оос по току в первичной цепи через тт... был сегодня в гараже. с искрами при переполюсовке, но все работоспособно опять при правильном подключении. схемка эта - защита зу сонар. баланс эффективность - дешевизна идеальный. реле за 120р брал что ли...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
select2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2013 18:58:42

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение select2 »

oleg63m писал(а):есть на белом свете, полевые транзеля...
http://diodnik.com/zashhita-ot-perepolyusovki-na-rele/
на реле мало падает

Олег, чтобы много не писать, приведу цитату по вашей ссылке:
"Недостатки:
защищает от переполюсовки только в момент установки АКБ на зарядку. При подключении следующей батареи, необходимо отключать и перезапускать зарядное, для возвращения реле в исходное состояние."
Я об этом писал.

Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Телекот писал(а):Если есть дополнительный источник питания около 18-20в то можно сделать так. В нормальном режиме полевики открыты идёт зарядка. Но стоит отсоединить батарейку конденсатор С1 начинает заряжаться через резистор R3 от дополнительного источника. Как только напряжение на выходных клеммах достигнет 16в (примерно 0,5 с) открываются транзисторы VT3, VT4 и закрывает полевики, и вслед за ними закрываются сами. Устройство в исходном состоянии. Что бы его включить надо на выход подать напряжение 8-15в в правильной полярности. Дополнительный ток в 60мА вреда батарейке не нанесут. Возможно эмиттерный переход транзистора VT4 придётся зашунтировать конденсатором.

Источник есть - дежурка в ЗУ.
Как понять: "стоит отсоединить батарейку конденсатор С1 начинает заряжаться через резистор R3 от дополнительного источника"? А что ему мешает зарядиться от ЗУ? И вообще, почему он м.б. разряжен, если он к выходу ЗУ подключен напрямую?
Возможно на схеме перепутаны выход ЗУ и АКБ?
Аватара пользователя
kentgaryk
Друг Кота
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение kentgaryk »

select2 писал(а):И вообще, почему он м.б. разряжен, если он к выходу ЗУ подключен напрямую?
Он заряжен до 12В а чтобы схема перекинулась он должен дополнительно зарядиться примерно до 16В.

Тут все здорово, только в момент зарядки этого конденсатора напряжение на выходе ЗУ должно возрасти до 16В. Если там есть небольшая внутренняя нагрузка как часто делают в ИИП не работающих на постоянную нагрузку то это может не получиться. Придется ставить диод, но теперь уже на входе. :)))

Короче схему ЗУ смотреть надо.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение Телекот »

select2 писал(а):А что ему мешает зарядиться от ЗУ?

От зарядки он зарядиться до напряжения на которое она настроено 14 с копейками вольт.
select2 писал(а):Возможно на схеме перепутаны выход ЗУ и АКБ?
Не чего не попутано, всё в норме.
kentgaryk писал(а):Короче схему ЗУ смотреть надо.

Да схему надо посмотреть.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
ZNAkTOK
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2021 10:50:00

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение ZNAkTOK »

Написано много, схема защиты хорошая проверено не раз.
Ваша проблема это светодиод на выходе схемы защиты.
Аватара пользователя
oleg63m
Друг Кота
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
Контактная информация:

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение oleg63m »

[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3013598#p3013598"]а контактные группы реле параллелить не глупо, а очень разумно: по причине снижения контактного омического сопротивления[/uquote]
Ага,особенно переключаищиеся пары. как-то по молодости делал нормализатор на на рен38. там по 2 переключающиеся пары. решил умощнить. получилось нормально. но при первом же периодическом скакании напруги (сварщики подкузьмили) девайс сыграл такого Баха, что сетевой шнур расплавился. поэтому, маломощные, для надежности контакта, еще куда бы ни шло, а вот мощные, если параллелить, то каждый из контактов должен выдерживать, хотя-бы номинальный ток, иначе при задержке одногго из контактов реле второе примет на себя всю нагрузку, вплоть до спекания контактов
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
LiSer
Вымогатель припоя
Сообщения: 514
Зарегистрирован: Пн фев 15, 2016 08:17:34

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение LiSer »

Доброе время суток, уважаемые форумчане!

Тема угасла, но надеюсь может кто-то всетаки сюда заглядывает.

Есть такая схема защиты ЗУ от переполюсовки
Изображение
Схема работает в целом нормально.
Но есть один момент - нестабильное поведение при коротком замыкании.
При КЗ, падения напряжение на полевом транзисторе иногда хватает для открывания С945.
Вот это как избежать этого иногда и сделать так, что бы С945 при КЗ не открывался?
Причем если сделать КЗ при включенном питании - в большинстве случаев полевик закрывается. А вот если, не устраняя КЗ, отключить и включить питание, то во всех случаях полевик остается открытым. Этот эффект объяснить немогу. :oops:
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19039
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Защита от переполюсовки

Сообщение Starichok51 »

диод между базой и эмиттером вообще не нужен.
поставь вместо диода резистор - получится делитель, который ослабит падение на мосфете при кз.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ответить

Вернуться в «Питание»