Страница 2 из 2
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Пт апр 14, 2023 20:39:47
blackvirs
Хорошо. Все против,точнее большая часть. Вопрос тогда в следующем, станок работает уже от 220в,разобрался,теперь есть одно но,так как главный двигатель напрямую подключен к частотнику и частотник настроен разгон и останов по 0.5сек,получается,что когда я останавливаю шпиндель тормозная муфта срабатывает все хорошо,но при переключении в реверс тормозная муфта отпускается и получается резкий проворот вперед и только потом назад. Конечно можно останов и разгон в ноля загнать,но мне этого ненадо,хочу сбереч шестерни и двигатель. Вопрос что и куда можно поставить,что бы тормозная муфта держала на то время пока спокойно остановится двигатель и начнет вращение назад и включится рабочая?
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 15, 2023 07:30:36
vem566
Частотник подразумевает, что за полсекунды он выдаст нарастание частоты от 0 до максимума и соответственно до 0 при торможении. Дальше - инерция механики.
У продвинутых частотников есть еще динамическое торможение. Оно позволяет отказаться от тормозной муфты. Есть с обратной связью. Но это дорого. Частотник может стоить больше всего этого станка.
А для гарантированной остановки двигателя поставить реле времени. Оно будет держать включенной муфту гарантированное время и не даст включить реверс. Выдержку подобрать под конкретную механику.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Пт апр 21, 2023 08:22:56
сэм
Тормозную муфту ничто и никто не заменит, она спасает от минимального случайного проворота на градусы
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Пт апр 21, 2023 08:56:24
vem566
сэм, ты хоть видел 16Б16А?
В каком месте у него блокировка шпинделя?
Как тормозная муфта спасет
сэм писал(а): от минимального случайного проворота на градусы
? Она по определению фрикционная. То есть её включенную можно провернуть.
Теоретики хреновы.

Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Пт апр 21, 2023 20:42:31
сэм
Для начала научись жене ТЫкать, теоретик хренов
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 22, 2023 08:19:11
vem566
Улыбнуло.
Обращение - какое заслуживаешь.
Сраться с тобой не буду.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 22, 2023 21:19:28
blackvirs
ребята давайте жить дружно. скажите лучше куда и какую деталь внедрить в схему
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 23, 2023 06:03:35
vem566
blackvirs, в принципе все рассказано по порядку начиная с 4-го сообщения.
Я бы не стал ничего кардинально менять в нем. Знаком с этим станком с момента его появления. Хороший станок.
Своевременное обслуживание и действительно, еще 42 года проработает.
Замена реле на тот же "Finder". Номенклатура напряжений от постоянки 6 вольт до переменки 240.
Цена проблемы 700-800 р штука. Их работу в шкафу практически не слышно.
Реле плавного пуска у того же Финдера от 6000 в зависимости от тока.
Что касается сэма, так он трижды какую то ахинею нес. Чё с ним ругаться то?