Страница 2 из 3
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:28:45
~Dimon~
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4728863#p4728863"][quote]
так пред сгорит при 5 а .
И откуда там тогда будет 49 ампер при 30 в ?

Он же не зря маркируется с цифрой 22 .[/uquote]
Смотрите даташит по собственной ссылке, я даже на параметр указал.
Предохранитель сгорает не мгновенно, а после перегорания проволоки, там еще долго сохраняется дуга, и ток шпарит по полной, фактически, нужно расчитывать на ток КЗ батареи, который думаю будет далеко за сотню. Десятки ампер, у велика это
рабочий ток.
Конечно это упрощение, там на самом деле дроссель ограничит скорость роста тока, но пока не войдет в насыщение!
Я не возьмусь считать ток на момент полного разрыва предохранителя, проще воткнуть тиристор с неповторяющимся импульсным током 200...300А и спать спокойней.
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:33:49
Николай_С
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:34:11
jonpim
Смотрите даташит по собственной ссылке, я даже на параметр указал.
Купи этот прибор и подключи лбп и посмотри при каком напряжении он пропустит 5 ампер .
А потом тут видео приаттач .
Это уже проверено практикой .
Да иногда даже универсальные бучные бп палят нут , но это-же не система .
Все зависит от пользователя и его взаимной враждебности к электронике , бгг .
Предохранитель сгорает не мгновенно
Хорошие преды имеют характеристики как задумал известный производитель .
не покупай китайские подвальные модели и не вставляй самодельного жука если не уверен в нем ))
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:40:48
~Dimon~
Ваша принципиальная ошибка в том, что максимальный ток не будет равен номиналу предохранителя. Он может достигнуть даже тока КЗ батареи, пока предохранитель окончательно разорвется.
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:45:12
jonpim
Ваша принципиальная ошибка
Ты обьясни еще это всем основным мировым производителям бп .
может они тебя и послушают
Если ничего не делать - то ничего и не случится

А некоторые ученые даже думают что мы все живем в матрице , так зачем же так пикселить .
пусть будет как записано в ней

Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:47:14
~Dimon~
Вас не смущает, что когда в БП горит предохранитель на 3А, часто еще и выбивает вводной автомат?
Автомат у вас какой? Думаю не менее C25, в этом случае его электромагнитный канал не имеет права выбить, при токе менее 125А.
Предохранитель 3А, ток через автомат более 125А.
Так убедил?
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:52:01
jonpim
Он может достигнуть даже тока КЗ
А ты еще посмотри что 1.5ke22c поглощает 1500W импульс
Peak power dissipation at TA = 25°C, Tp = 1ms(1) PPK 1500 W
При сгорании TVS диод ставит короткое замыкание при которм сгорит пред да и ранее сработает быстродействующая токовая защита LT3800 .
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 20:58:58
~Dimon~
Ну поглощает, и что?
Эта характеристика указывает на возможности самого прибора, что он останется в живых а не разлетится по всей комнате.
А что бы защищаемое устройство не сгорело, нужно смотреть в совсем другие параметры.
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 21:03:06
jonpim
а не разлетится по всей комнате.
Сколько не работаю - еще не видел такие диоды даже с трещиной .
Конечно в
правильных схемах
А не в твоих
транзисторно-теоретических , бгг
Часто tvs диоды смд меньшей мощности спасают HDD , в которых они часто стоят по питанию 5в и 12в .
Они сгорают в уголь но короткое не убирают .
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 21:31:20
>TEHb<
Предохранитель защищает скорее провод. Плавкий предохранитель защищает от пожара, а не от выхода из строя. Если предохранитель вынужден сгореть, то схеме уже хана. Так что в этом случае тиристор в тему. Сгорел сарай, гори и хата, а компьютер спасай.
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 21:42:06
~Dimon~
Не, ну вы правда не понимаете, что ток через предохранитель 5А, может значительно превысить 5А, даже если предохранитель японский?
Что напряжение на супрессоре зависит от протекающего через него тока, и может превысить 30в при номинальном 22в?
Что от более 30в буке может поплохеть?
Что на супрессоре может "и трещины не будет", и может он коротнет "в гайку", но бука при этом возможно сгорит?
Матчасть учите, мне уже надоело, не злюсь, но на сегодня с меня хватит.
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 21:43:51
Extraneous
Так. Господа. Я как говорица дико извиняюсь. Попробовал, как
посоветовал vlasovzloy, подцепить БП ноута напрямую к 48В - ноль реакции. Но проверил другой ноут, старенький Асус - и он завелся! Правда, мощность всего 30Вт выдаёт вместо стандартных 60. Но мне хватит.
Сетевой БП на 220В работает от постоянки 48В... Это что-то новенькое...
Но, получается, вопрос закрыт! Всем спасибо за обсуждение! (лол)
Пруфы:

Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 21:56:17
~Dimon~
Я конечно извиняюсь, но просто какой смысл заряжать буку от велика?
1. Зарядите один раз.
2. Дальше ехать только на педалях.
Последний шанс, когда очень надо?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Не, ну может два раза, но вы же уже ехали, велик уже значительно разряжен скорее всего.
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 22:02:36
Extraneous
~Dimon~, батарея на стоянке заряжается от солнечной панели

Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 22:35:38
jonpim
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4728893#p4728893"]Матчасть учите, мне уже надоело, не злюсь, но на сегодня с меня хватит.[/uquote]
Если бы ты знал матчасть ноутбуков , в которых все питание построено на синхронных понижающих преобразователях , аналогичных схемой на LT3800 .
Так что сгореть от внутренних так-же вероятно как на предлагаемом , даже без предохранителя
А вот тиристоров в ноутбуках не замечал совсем . Как и множество трансформаторов . Только дроссели .
[uquote="Extraneous",url="/forum/viewtopic.php?p=4728894#p4728894"]Но проверил другой ноут, старенький Асус - и он завелся! Правда, мощность всего 30Вт выдаёт вместо стандартных 60.[/uquote]
Проверял на старых и новых бп . От 50в с ЛБП не заводятся от слова совсем .
А вот от 100 в постоянки заводятся но при включении зарядки ноутом ток потребления прыгает . Это не хорошо .
А от 48 в вообще не вариант

Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 22:44:37
vlasovzloy
Синхронные несинхронные без разницы, 30 вольт пробьет верхние ключи и хана нагрузке
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Ср июл 02, 2025 22:49:16
jonpim
А ты не видел горелые процы ноутов из-за пробитых мосфетов питания дежурки и даже ядра .
И это при штатном бп на 19 в .
Так что можеш не волноваться сильно .
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Чт июл 03, 2025 07:01:30
vlasovzloy
Да я не волнуюсь. Видел конечно - валенки из пыли или компот/пиво/моча. В нормальных режимах по столет работают и никто не умер
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Чт июл 03, 2025 08:44:08
Дмитрий М
Ну и несколько замечаний в тему...предохранители на постоянку особые, если они быстродействующие то совсем особые. И весьма дорогие. Связано с тем что дуга на постоянке начинает гореть уже с десятков вольт и сама не гаснет, так как нет смены полярности. Не раз видел самопальные устройства в науке и мелкосерийном производстве где хотели коммутировать и защищать постоянку (особенно сварочники и литий) автоматами и плавкими предохранителями (как минимум без засыпки песком). Суровое зрелище, там выгорает от гнезд держателя до жгутов проводов.
Re: Понижающий DC-DC 48->19В
Добавлено: Чт июл 03, 2025 11:37:05
jonpim
если они быстродействующие
Да не надо там быстродействия , зенер пробьется навсегда
А кто дрищет в лоток - ставте два ...