Потребление должно нас волновать только с точки зрения сколько там набежит на счётчике, ведь верно? В таком случае мы говорим только о потреблении
активной мощности.
Так вот, после физического удаления 2 из 4 (или 1 из 2) ламп из светильника
активная мощность никак не может остаться прежней или тем более увеличиться. А вот
ток может остаться неизменным, т.к. при чётном числе ламп половина их включается по индуктивной, а вторая половина - по индуктивно-ёмкостной схемам. В итоге вынимая лампы, имеем неизменный ток при переменном cosФ:
вариант 1: горят все лампы - ток например 0,74А, cosФ=0,95
вариант 2: горят только "индуктивные" лампы (половина): ток те же 0,74А, cosФ=0,5
вариант 3: выкручены все лампы, ток 0,0, cosФ=0

Ещё раз повторю, что к оплате по счётчику это всё не имеет никакого отношения. Т.е. отсутствующие лампы на нашем кошельке никак не сказываются. Так что можно не париться
P.S. Зато "мигающие", "горящие только по краям" или слабосветящие ЛДС вполне могут потреблять мощность даже большую, чем номинал – вследствие аварийного режима. Просто их надо своевременно менять или использовать ПРА с автоматическим отключением при авариях...