Страница 2 из 2

Re: покритикуйте ТЗ на «десятиканальный регулятор»

Добавлено: Сб сен 24, 2011 14:05:30
Satyr
И чего мы должны были уловить из этого выброса ? :))

Re: покритикуйте ТЗ на «десятиканальный регулятор»

Добавлено: Сб сен 24, 2011 14:34:24
iva2000
Дорогие товарищи, особенный поклон urry!
Прочтите пожалуйста, апдейт 2 к верхнему топику.

Re: покритикуйте ТЗ на «десятиканальный регулятор»

Добавлено: Сб сен 24, 2011 14:35:36
koyodza
urry писал(а):все это - разговоры в пользу бедных.
Тяжелое детство, деревянные игрушки, зряплата на работе - это отговорки.
Демонстрашку я выкладываю, как обещал.
Т.е. сударь, свой выстрел я сделал - стреляйте Вы - жду Вашу версию - или я к Вам буду относиться как к напыщенному и тупому барану, который не отвечает за свои слова, с сильно завышенной самооценкой.
Которая ничем не подтверждена.

(с) Когда природа оставляет прореху в чьем -либо уме, она обычно заполняет это место толстым слоем самодовольства.
Лет 15-20 назад я скорее всего кинулся бы "на амбразуры", защищать свой авторитет. Сейчас в этом смысла не вижу. Так что Ваша перчатка пролетела мимо.
Тем более, не вижу смысла спорить с почётными гражданами казуса (если, конечно, не обознался).

Кроме того, вы сейчас нагадили в миску своим коллегам, которым будет сложнее отстаивать свои интересы против аргумента заказчика: "Вон тот мне бесплатно сделал. И хоть оно и не работает как надо, но ведь 99% работы сделано".
Хотя на самом деле там далеко не 99%, но это обычно очень трудно объяснить человеку, который в этом ничего не понимает. А тому, который понимает, объяснять обычно не нужно

Re: покритикуйте ТЗ на «десятиканальный регулятор»

Добавлено: Сб сен 24, 2011 16:31:41
iva2000
Ничего товарищ мне бесплатно не сделал, так как я не понимаю как это и куда прикрутить.

Re: покритикуйте ТЗ на «десятиканальный регулятор»

Добавлено: Сб сен 24, 2011 16:50:47
avreal
Ничегонеработает писал(а):Самое главное, что непонятно, это какая зависимость между температурой и напряжением на выходе? Вида V = T * k + s? Если так, то задавать нужно наклон и смещение? Или зависимость более сложная?
Более того, в зависимости от вида этой зависимости целевые %-ты по напряжению могут вылиться в совершенно разные требования к точности измерения температуры.

Re: покритикуйте ТЗ на «десятиканальный регулятор»

Добавлено: Сб сен 24, 2011 16:58:18
koyodza
avreal писал(а):
Ничегонеработает писал(а):Самое главное, что непонятно, это какая зависимость между температурой и напряжением на выходе? Вида V = T * k + s? Если так, то задавать нужно наклон и смещение? Или зависимость более сложная?
Более того, в зависимости от вида этой зависимости целевые %-ты по напряжению могут вылиться в совершенно разные требования к точности измерения температуры.
Вот поэтому я и написал в самом начале:
Количество необходимого времени на то, чтобы это сделать, в основном будет зависеть от того, сколько времени придётся потратить на общение с Вами, а также от требуемого качества работы.
Общение предполагает выяснение (обычно вытягивание клещами, и перекрёстный допрос) всяких таких подробностей, потом коррекция "хотелок" заказчика (в некоторых не сильно запущенных случаях - объяснение, что можно, а что нет, и почему), и несколько итераций согласования.

Re: покритикуйте ТЗ на «десятиканальный регулятор»

Добавлено: Сб сен 24, 2011 18:30:56
avreal
«Так отож»™
Осюда и разброс оценок сроков и сумм.