Страница 2 из 3

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Сб окт 15, 2011 21:06:09
Слесарь
Котел(насос) от бесперебойника гудит немного сильнее, но работает стабильно.
Циркуляционный насос работает не постоянно, выключается через 15 минут после отключения газовой горелки.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:25:14
Слесарь
На любую нагрузку работает очень хорошо, только не на котел. Бесперебойник по отзывам пользователь иногда выключается, приходится отключить кнопкой и заново включить. Предполагаю, халтурщики производители котла не позаботились о фильтрации помех системы электроподжига. Думаю, электроподжиг воздействует на схему бесперебойника и приводит его в нерабочее состояние. В независимости, от аккумулятора работа или от сети.
Защита по перегрузке не срабатывает. Перегрузки нет. Всего 150Вт котел.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:28:31
Vasilii
Слесарь писал(а):Котел(насос) от бесперебойника гудит немного сильнее, но работает стабильно.
Циркуляционный насос работает не постоянно, выключается через 15 минут после отключения газовой горелки.
После отключения горелки насос должен погонять воду 0,5-1 минуту для охлаждения теплообменника и отключиться. Этим уменьшатся теплопотери через дымоход . И дальше стоять до следующего цикла отопления .
Есть еще некоторые мысли из практики . Если интересно - спрашивайте в теме .

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:30:35
Vasilii
По последнему посту : Корпус котла необходимо надежно заземлить . Это полезно и для контроля пламени. Это к вопросу о помехозащищенности.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:34:52
Vasilii
Слесарь писал(а):Думаю, электроподжиг воздействует на схему бесперебойника и приводит его в нерабочее состояние.
Схема контроля пламени и электроподжига имеет гальваническую связь с цепями питания 220 Вольт. Думаю имеет смысл "замутить" индуктивные фильтры в их цепях . Нужно только подумать в каком месте .

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:44:42
Слесарь
Vasilii писал(а):После отключения горелки насос должен погонять воду 0,5-1 минуту для охлаждения теплообменника и отключиться. Этим уменьшатся теплопотери через дымоход . И дальше стоять до следующего цикла отопления .
Дымоход не делали. Кател с вентилятором поддувалом. Видимо вентилятор поддувала выключается после отключения горелки и тепло из котла не улетучивается.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:47:24
Слесарь
Vasilii писал(а): Схема контроля пламени и электроподжига имеет гальваническую связь с цепями питания 220 Вольт. Думаю имеет смысл "замутить" индуктивные фильтры в их цепях . Нужно только подумать в каком месте .
Думаю, стот попробовать поставить фильтр, по типу как у импульсных БП, в разрыв питающего провода котла. Что вероятно не сделал производитель.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 13:52:21
Слесарь
Vasilii писал(а):По последнему посту : Корпус котла необходимо надежно заземлить . Это полезно и для контроля пламени. Это к вопросу о помехозащищенности.
Тоже мысль. Котел то не заземлен. Позвонил чтоб включили вилку питания котла другой стороной в бесперебойник.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 15:44:33
Vasilii
Слесарь писал(а):[
. Котел то не заземлен. Позвонил чтоб включили вилку питания котла другой стороной в бесперебойник.
Не поможет . Нужно настоящее заземление корпуса , т.к. "общий " ВВ трансформатора ТОЖЕ ПОДСОЕДИНЕН к элементам корпуса котла.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 16:00:53
Слесарь
Да. Не помогло. Поеду ставить фильтр и заземлять

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 17:48:15
Радиорубитель
Такой совет, если можно: аккумулятор желательно, да и не просто желательно, а пожалуй даже НАДО заряжать не через УПС, а от отдельного устройства, рассчитанного на соответствующую нагрузку. Иначе получится перегрузка УПСки в режиме заряда АКБ и хронический недозаряд АКБ (ну не рассчитано оно на заряд автомобильной батареи током под 5 А!) и АКБ Вас в конце концов подведет. Далее: смею Вас обрадовать, подобное устройство из АКБ на 90 А/ч и УПС на те-же 500ВТ работало у меня неделю, позволяя заряжать мобильники всем соседям, освещаться ночью электричеством (при необходимости, так в ходу были свечи) и даже смотреть малогабаритный ТВ, когда пару лет назад была авария на ЛЭП и весь наш район остался без эл.энергии на неделю. ЛЭП починили и аккумулятор, кстати, тоже сдох в один день, забавно. По поводу сакраментального числа 500ВТ, не забывайте, что это НЕ максимально допустимая мощность, а мощность, которую теоретически может выдать УПСка в очень кратковременном режиме (т.н. пиковая мощность, порядка нескольких секунд), так что рассчитывать на потребление 150 ВТ очень разумно, при максимуме в 500. Испарения от АКБ вредны - да и нечего ставить батарею в спальне возле кровати и все дела, а если серьёзно, 90% выделений кислотного аэрозоля приходятся на время ЗАРЯДКИ, и переодически протирайте батарею тряпочкой, умеренно смоченной 3%-5% раствором пищевой соды (чайная ложка без верха на стакан воды).

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 18:55:03
Vasilii
Слесарь писал(а): Кател с вентилятором поддувалом. Видимо вентилятор поддувала выключается после отключения горелки и тепло из котла не улетучивается.
Все правильно .Только вентилятор не дует а отсасывает продукты сгорания и правильнее его назвать дымососом . Или мы обсуждаем разные котлы ? Я подразумеваю современные бытовые . В промышленных почти всё так-же.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вс окт 16, 2011 19:08:39
Слесарь
Думаю это не важно.. Котел "турбированный" и все тут...
Воздух для горения берет с улицы

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Ср окт 19, 2011 15:24:52
Радиорубитель
Попробуйте поставить на выход УПСки конденсатор (только пленочный или бумажный, желательно марки МБГЧ, если найдёте) с напряжением не менее 400в и емк. 0,5-1,0 мкФ, для нейтрализации помех.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вт окт 25, 2011 13:48:05
Слесарь
В данное время соединил корпус котла с земляным(третим) проводом бесперебойника. Бесперебойник стал отключаться десятикратно реже.
Завтра поеду поставлю перед котлом фильтр питания от компьютерного БП (дроссель и конденсаторы).

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вт окт 25, 2011 19:07:13
Vasilii
Ну я же писал : не симитировать заземление а ЗАЗЕМЛИТЬ ! В крайнем случае соединить с глухозаземленной нейтралью , т.е. нулем .

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вт окт 25, 2011 20:02:41
Слесарь
Я постепенно, опытным путем, достигну правильного варианта подключения котла.
Это частный дом, пока нет идей к чему сейчас подключить защитную землю. Подключить корпус котла к одному из двух проводов со столба в деревне(на нуль), как-то не решаюсь.

О результатах отпишусь. Возможно найду какую-нить железяку в земле для имитации заземления.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вт окт 25, 2011 21:55:50
Сериг
Слесарь писал(а):На практике нагрузка будет максимум 100 Ватт.

Какие могут быть последствия что блок не расчитывался на такой режим работы? Что необходимо доработать?
Уже обсуждалось что менять так нельзя Акк,на вопрос почему:потому что трансформатор в бесперебойнике лажа,при 7 амперном акке он нагревается до максимума и под конец садится акк,вот что у вас получается:загорается трансформатор защита не срабатывает,огонь.
Выводы делайте сами.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Вт окт 25, 2011 22:31:11
Слесарь
Сериг писал(а):потому что трансформатор в бесперебойнике лажа,при 7 амперном акке он нагревается до максимума и под конец садится акк,вот что у вас получается:загорается трансформатор защита не срабатывает,огонь.
Выводы делайте сами.
Я пытался смоделировать такую ситуацию(о чем писал ранее) но при работе от аккумулятора и требуемой максимальной мощности нагрузки, за три часа на 70% разрядил аккумулятор, но температура трансформатора и радиатора транзисторов за этот промежуток времени не превысила 50 градусов.

Re: Бесперебойник. Замена аккумулятора 7А/ч на аккумулятор 4

Добавлено: Ср окт 26, 2011 20:14:59
Vasilii
Слесарь писал(а): Подключить корпус котла к одному из двух проводов со столба в деревне(на нуль), как-то не решаюсь.
Вот-вот , при нынешней квалификации электрикам религия часто позволяет путать фазировку. Но это крайний случай.