Страница 11 из 11
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 10:10:35
Soir
Sashokprof писал(а):А сможете уточнить на какую ногу сделать доп выход, пока новую печатку не закончил.
Если пищалка с генератором, то давайте возьмем 18-ый вывод. Ток через вывод не должен превышать 40 мА. Позаботьтесь об ограничении тока через пищалку, а при необходимости об усилении сигнала.
Прошивка будет чуть позже.
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 11:36:02
Sashokprof
Soir писал(а):
Если пищалка с генератором, то давайте возьмем 18-ый вывод. Ток через вывод не должен превышать 40 мА. Позаботьтесь об ограничении тока через пищалку, а при необходимости об усилении сигнала.
Прошивка будет чуть позже.
HCM1203X Электромагнитный, 3 В, 30 мА, 85 дБ, 2.3 КГц, встр. генератор. Судя по описанию ток потребления 30мА. А 10тую ногу можно под пищалку использовать?
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 11:53:06
Soir
Sashokprof писал(а):
HCM1203X Электромагнитный, 3 В, 30 мА, 85 дБ, 2.3 КГц, встр. генератор. Судя по описанию ток потребления 30мА.
Это при 3V, при 5V будет больше. Ставьте ограничительный резистор.
Sashokprof писал(а):А 10тую ногу можно под пищалку использовать?
Можно. Единственная оговорка. Если возникнет необходимость отсчета точных интервалов времени, то кварцевый резонатор будет некуда подключить.
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:07:37
Sashokprof
Soir писал(а):
Это при 3V, при 5V будет больше. Ставьте ограничительный резистор.
Все понял, оставляем ногу 18, также подключаю токоограничивающий резистор перед или после зуммера? Или не имеет значения, я думаю надо до, но я не уверен. И по номиналу исходя из моих расчетов то 36Ом или достаточно 1Ом?
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:47:23
Soir
Sashokprof писал(а):подключаю токоограничивающий резистор перед или после зуммера?
Не имеет значения.
Sashokprof писал(а):И по номиналу исходя из моих расчетов то 36Ом или достаточно 1Ом?
Не знаю, как Вы так считаете... Вспомните закон Ома, получится ~68 Ом. А лучше проведите эксперимент.
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:51:39
Sashokprof
Soir писал(а):
Не знаю, как Вы так считаете... Вспомните закон Ома, получится ~68 Ом. А лучше проведите эксперимент.
Согласен если брать в расчет что необходимо напряжение питания 3 вольта, я считал 4 вольта, думаю правельно будет подобрать экспериментально в зависимости от громкости.
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 14:37:43
Soir
Пищалка.
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Вт апр 23, 2013 05:18:34
Sashokprof
Слепил печатку, глянете опытным глазом?
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 11:53:28
timer32
Сгорел блок управления горелкой на жидком топлеве, нужно сделать новый блок алгоритм такой, продувка, поджиг, клапан
1. Продувка 7сек
2.Поджиг 5сек
3.Клапан работает пока есть пламя
Если по какакой-то причине пламя погасло или от ветра или кончилось топливо происходит отключение клапана, продувка работает
, через 7сек. вновь происходит вкл. реле поджига и вкл. клапана и так 3 цикла, если пламя не появилось происходит
отключение поджига и клапана, продувка работает постоянно. При перегреве термоконтакт отключает клапан подачи топлива,
продувка работает постоянно. Можно и на Attiny13. Надежда как всегда на Ув. товарища Soir

Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 13:25:56
Soir
timer32 писал(а):Сгорел блок управления горелкой на жидком топлеве, нужно сделать новый блок алгоритм такой...
Каких-то сложностей я здесь не вижу (может в процессе появятся вопросы), но на работе запарка. Будет окно - сделаю... на днях.
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 16:45:36
Soir
Soir писал(а):...может в процессе появятся вопросы...
Появились...
1. Распишите работу датчиков. Меня интересуют сигналы на входе МК, когда 1, когда 0.
2. По ходу получается, что продувка работает постоянно? Или только в каких-то определенных ситуациях?
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 23:53:54
timer32
Добрый день Ув. Soir, Немного изменились временные интервалы.
1. Весь цикл разбит на 10сек
2. При первом вкл. срабатывает реле продувке и поджиг
3. Через 7сек отключается поджиг
4. Через 4 сек вкл.реле клапана подачи топлива
5. Если появилось пламя с вых.фотодатчика поступает 1 на вход контроллера горелка работает
Аварийная ситуация
6. Если по истечению цикла 10сек не появилось пламя, то цикл начинается заново всего их 3
на протяжении этих циклов продувка работает постоянно в течении одной минуты, затем следует
отключение продувке.
7. Если в режиме работы пламя погасло, происходит отключение клапана и цикл начинаеися заново
продувка продувка работает
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 06:25:35
Soir
timer32 писал(а):Немного изменились временные интервалы...
Теперь вопросов добавилось.
1. Поджиг включается сразу при подаче питания? Какой физический смысл продувки? Если вентиляция топки, то перед любой попыткой поджига топку следует провентилировать.
2. Продувка работает все время и выключается только спустя минуту после 3-х неудачных попыток поджига? Как понять "работает постоянно в течении одной минуты"? Или постоянно, или в течении одной минуты...
3. В Ваших пунктах 3-4 вижу противоречие. Наверно их надо поменять местами. Или от чего считать 4 сек? от момента когда отключился поджиг? Тогда я вообще не понимаю, как работает Ваш котел.
4. Ваш 5-ый пункт. Момент появления пламени как-то воздействует на поджиг? Отключает его или поджиг продолжает работать по своему таймеру?
5. Теперь 1-ый пункт. Как это "Весь цикл разбит на 10сек"? Весь цикл длится 10 сек или как он разбит?
6. Теперь совсем выпал датчик температуры. Он уже не участвует в процессе?
---
Это наверно еще и не все...
Вчера я понимал, что нужно делать. Теперь абсолютно не знаю...
Так дело не пойдет. Давайте четкий алгоритм, я должен понимать процесс и быть уверен, что с моей помощью Вы не взорвете котел. Шутки с котлами плохи, надеюсь Вы понимаете, что делаете. Прошивку то я напишу, но подумайте, может лучше (с точки зрения безопасности) приобрести новый блок автоматики? Проверенный, отлаженный, сертифицированный и т.п...
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 06:41:32
timer32
Вот рисунок циклограммы , возможно будет более понятно
Вообщем это не котел, а тепловая пушка с форсунки распыляется жидкое топливо происходит возгорание и из нее дует тепло, ни у кого еще до взрыва не доходило

При перегреве срабатывает термоконтак (работает на разрыв) отключается клапан работает только продувка ,при остывании цикл начинается заново т.к продувка работала вкл.поджиг и клапан
подачи топлива. Продувка включает в себя эл.двигатель на задней оси лопасти в роли вентилятора
на другом конце оси механический насос. Цикл в 10 сек нужен для входа в рабочий режим,за это
время должен произойти возгорание топлива и контроль пламени, если в это время не появиться
пламя ,то цикл начинается повторяться пока не появится пламя всего их 3. Если за три цикла
пламя так и не появиться то продувка через минуту отключиться т.к на протяжении 3 циклов она
постоянно работала
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 11:41:30
Soir
timer32 писал(а):Вот рисунок циклограммы , возможно будет более понятно...
Так понятнее, вопросы еще остались, но давайте пойдем другим путем. Так, как понял, я прошивку написал. Вы попробуйте ее погонять для начала в Proteus и напишите что не так. А я исправлю.
Во вложении прошивка, проект в Proteus и описание работы.
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 12:09:32
timer32
Добрый день Ув. Soir, на первый взгляд тестирования в протеусе алгоритм один в один как должно и быть, ну просто супер
Завтра на работе соберу на монтажке еще раз проверю, думаю все будет ОК. Вообщем огромное спасибо, что никогда не
отказываете в помощи трудовому народу.

Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 10:16:18
timer32
День добрый Ув.Soir, протестил схему на монтажке работает все четко, единственно после третей неудачной попытки поджига
с вых. поджиг проскакивает очень короткий мсек импульс заметен только на светодиоде, реле в принцепе не успевает сработать.
А так в основном отмечена четкая работа во всех режимах. Еще раз огромное Вам спасибо за отличный проект

Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 10:37:14
Soir
timer32 писал(а):...после третей неудачной попытки поджига с вых. поджиг проскакивает очень короткий мсек импульс...
Исправил. Перезалил в предыдущее сообщение.
Re: Нужно разработать блок управления угольным котлом.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 11:12:19
timer32
Спасибо, после выходных смогу проверить