Страница 104 из 135

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 12:25:20
pavel2000
> я не зря пишу про шаговик ... или зря ????

Ну или хотя бы светодиодов пару подкинуть в качестве индикации. В спокойном состоянии они не должны светиться.
Светодиод, резистор, к +5 или к +18 по вкусу, минусом к 10-13 ногам ULN, это транзисторная сборка замыкающая ноги на массу.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 12:33:18
fffas
pavel2000,
как направление и скорость увидите ? он там реверсируется

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 12:36:14
selan61
Пока включал без шаговика. Подключу попробую.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 12:38:55
fffas
фиг с ним с шаговиком - как эмулирована 19 меги ?

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 12:42:02
pavel2000
> как направление и скорость увидите ? он там реверсируется

Ну на глаз никак, хотя наметанный может и увидит. но если его "на столе нет" то лучше хоть что-то чем ничего.

А еще есть вход "26 нога"... Банально но всякое бывает. Что там, норм? )

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 13:02:26
selan61
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4379936#p4379936"]фиг с ним с шаговиком - как эмулирована 19 меги ?[/uquote]
Никак, подаю с латра на SX2,SX3 260В, они через делитель идут на 19 ногу. Вы мне сами так сказали. Там 2,46В.
Подключил шаговик, он вращается в одну сторону. При 700Гц очень медленно, при снижении частоты быстрей. Но в другую сторону не хочет.

Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4379940#p4379940"]А еще есть вход "26 нога"... Банально но всякое бывает. Что там, норм? )[/uquote]
26 через обычный резистор 50к идет на 5В.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 13:29:42
fffas
selan61 писал(а):подаю с латра на SX2,SX3 260В, они через делитель идут на 19 ногу
не уверен что этого достаточно . с 3х фаз будет довольно чистая постоянка , а с двух пульсация .
на 19 наверняка стоит компаратор ( а может и ацп ) - даст аварию по потере фазы
selan61 писал(а):При 700Гц очень медленно, при снижении частоты быстрей. Но в другую сторону не хочет.
вот это мне сильно не нравится . при повышение свыше 700 должен реверсироваться

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 13:56:34
selan61
Посмотрел осциллографом на 19 ноге. Там чистая постоянка. Никаких пульсаций.
Проверил до 900Гц шаговик крутится всё медленнее и медленнее, но не останавливается. Дальше поднимать частоту побоялся.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 13:57:22
pavel2000
Компаратор в проце может сравнивать с внутренним опорным напряжением то, что подается по 11 ноге (спец вывод компаратора) и по остальным АЦП ногам.
19 нога - это АЦП нога в том числе. Но на ней нарисован электролит С17 10мкф, так что пульсации как мне кажется там будут минимальны.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 14:03:48
selan61
Компаратор в меге, это 10 и 11 ноги. Но здесь, я думаю, он так не используется, это просто цифровые пины. 11 нога это вход контроля частоты, на ней меандр с частотой 400Гц. А нога 10 получается выход ошибки. 19 нога это точно АЦП измерения напряжения на фазах. Могу сделать картинку с данными всех входов и выходов меги.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 14:06:05
fffas
selan61 писал(а):Проверил до 900Гц шаговик крутится всё медленнее и медленнее, но не останавливается
бред какой то ... какого типа сигнал на 1 ноге У9 ? так все же - на какой частоте идет реверсирование ? может ниже 400 гц ?
когда я городил эмулятор питание я подавал отдельно . а частоту поднитал со 100гц . после достижения определенной частоты включался шаговик и вполне себе реверсировался у определенной частоты . свободно и многократно в любую сторону .

pavel2000,

С17 меня тоже смущает , но нафига тогда нужно городить огород с диодным сумматором ?

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 14:36:15
selan61
fffas писал(а):какого типа сигнал на 1 ноге У9
1677755639310.jpg
(145.93 КБ) 196 скачиваний
Добавлено after 18 minutes 41 second:
Сейчас включил и начал пробовать с частоты 200Гц. И чудо на 400 он остановился. При дальнейшем подъёме он начал крутится в другую сторону. Но всё медленнее и медленнее, потом остановился и начал крутится в прежнюю сторону. Получается, что сразу после включения, частота останова 380Гц, но постепенно она увеличивается и потом даже на 800Гц вал вращается в первоначальную сторону. Вот как.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 14:52:18
Телекот
Может в первый момент проц держит 380Гц потом изменяет напряжение выходящее с генератора и корректирует обороты до нужноного напряжения. Тоесть управляет газом исходя не только от частоты, но и от напряжения на выходе генератора.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 15:10:53
selan61
Может и так. Мы же его программу не знаем.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 15:58:59
fffas
Телекот,
не на выходе , а на входе выпрямителя . видимо ему кажется что оно маловато раз поднимает обороты .
плюс +400 - но там скорее просто компаратор
плюс выход , но мы примерно в допуске

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 16:01:29
Телекот
Телекот писал(а):на выходе генератора.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 16:13:37
fffas
Телекот,
уговорили ))))

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 16:25:57
selan61
[uquote="fffas",url="/forum/viewtopic.php?p=4380058#p4380058"]видимо ему кажется что оно маловато раз поднимает обороты .[/uquote]
Я выставляю на конденсаторах такое напряжение, что бы на выходе инвертора было 220В. Если выставить больше то и выходе будет больше. Я же не знаю при какой частоте какое напряжение ему надо. Пробовал менять частоту - толку небыло. Может позно начинал, надо было с низкой частоты сразу после включения.
А ставил сразу 500Гц и проверял.

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 16:32:04
fffas
при чем здесь конденсатор ? напряжение на нем ФИКСИРОВАННОЕ при работе !
разговор про входную переменку и соответственно про напряжение на 19 входе

Re: Схема инвертерной электростанции

Добавлено: Чт мар 02, 2023 16:34:45
Телекот
selan61 писал(а):Если выставить больше то и выходе будет больше.
Не должно быть так Блок должен стабилизировать выход. Там 0,3в переменки на проц приходит?