Страница 1986 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 00:18:08
Vladlog
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3957013#p3957013"]Зачем нужен узел на Q5 ??? Какой в нём хитрый смысл ?[/uquote]
Чтобы на линии синхронизации с сетью пульсирующее напряжение не опускалось ниже 5В. Зачем? Это надо остальную часть схемы видеть.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 07:55:19
Martel-
Телекот писал(а):если вы включите обмотки не правильно то просто напряжение будут вычитаться, если правильно то складываться.
в школе математику посещали ? там + или минус.
В школе я ничего про включение двух трансформаторов кажется не проходил.
Вы этот момент прояснили и теперь понятно.
Я просто хотел уточнить этот момент именно для этого необычного случая включения двух разных трансов.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 08:05:36
musor
Телекот, в школе про группы обмоток трансформаторф и их паралелное и последователное включени давно НЕ УЧАТ
хомячкам для ЕГЭ это слишком мудро... сейчас это тема спец дисциплин предмета ТОЭ толка ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОФ...
уровень знаний не тока школоты но и студней а что печалне "ИНЖЕНЕРОФ" упал на 2 ступенки вниз от того что было в Великом СССР...
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
нынешний спец с вышкой имет уровень ниже чем был в Совке у выпускника заурядного техникума...
вот до чего довила Дерьмократоф Реформа образования Рф по методу Сореса
пиндоские штучки превратили великую страну курчатова/королева в быдло блогероф и брокероф
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 08:09:09
Телекот
Сложение вычитания тоже не учат? Хотя зачем, у всех же калькуляторы в телефонах есть.

Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 08:25:23
musor
в наше время таблица умножения была на тетралях для 2-3класа...
ну да а смартфоноф да и ваше мобил тогда не было а калкуляторы хоть и было но дорогие и школоте их редко покупали...
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 08:34:48
Телекот
в моё время пользоваться калькуляторами на уроках запрещали, да и были они размерами с ноутбук и очень редкие. Их даже в бухгалтериях не было. Когда их только ввели бухгалтера считали на них потом на счётах проверяли.

И на счётах у них получалось гораздо быстрей.

Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 09:19:56
kentgaryk
Я будучи студентом вел тогда радиокружок и народу через него прошло не мало. Средний уровень был весьма невысок, такой же как и сейчас. Но они после школы/училища шли работать на заводы и приносили пользу обществу, а сейчас шароебятся по рынкам и офисам и только жрут и срут!
Особо борзые выбиваются в чиновники!

Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 10:59:44
Wladimir_TS
[uquote="Vladlog",url="/forum/viewtopic.php?p=3957992#p3957992"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3957013#p3957013"]Зачем нужен узел на Q5 ??? Какой в нём хитрый смысл ?[/uquote]
Чтобы на линии синхронизации с сетью пульсирующее напряжение не опускалось ниже 5В. Зачем? Это надо остальную часть схемы видеть.[/uquote]
Резистивный делитель в 28 раз, конденсатор в 1н на землю и на вход АЦП, а что в процессоре - тайна покрытая сложностью программы (исходники есть - но там СТРАШНО

)
Вторая цепь - ограничитель до 3х вольт и вход процессора - синхронизация типа. Поэтому если менее 5 не опускается эта синхронизация нефига работать не будет.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 15:54:12
Prolog
Добрый день. Такой вопрос. По какому принципу работает защита от залипания электрода в инверторных сварках и как её можно обойти(отключить). Нужно использовать инвертор строго как источник тока, а на малых сопротивлениях срабатывает эта защита и выходной ток падает в 10 раз.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 16:00:51
Телекот
Если напряжение на выходе падает ниже какого то уровня и держится на таком уровне какое то время то срабатывает защита.
Для отключения нужна схема сварочника или последовательно с нагрузкой включать балансные резисторы.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 16:26:39
Prolog
Схемы, увы нету т.к. производство китайское кустарно-подвальное. Все микросхемы "запилены". Единственное по топологии видно полумост или "косой". Также очень много SMD "рассыпухи" . Попробую поэкспериментировать с балластами.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 16:36:26
Телекот
Cрисуй выходную часть от трансформатора до выходных клем, она не сложная. где то должен быть контроль напряжения.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 17:07:51
Prolog
Только сильно не смейтесь. Даже выходного дросселя нету

Про контроль напряжения молчу...

Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 17:11:53
Телекот
Да странно.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 01:08:24
Wladimir_TS
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3959128#p3959128"]Только сильно не смейтесь. Даже выходного дросселя нету

Про контроль напряжения молчу...

[/uquote]
А еще и датчик тока во вторичной цепи - действительно удивительно. У меня вот в ремонте тоже такое чудо - правда датчик в первичной цепи стоит на ТТ. Но ДРОССЕЛЯ сц...ко НЕТ и в помине. 2х такт - мость.
Неисправность плавающая вычислить не удается - через какое-то время нормальной работы вышибает одну из из диагоналей моста - прадоксЪ - не думаю.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 08:37:48
Prolog
Вчера пока экспериментировал, случайно забыл подключить выход с шунта (подключается парой проводов к плате). Инвертор стартанул нормально но при подключении нагрузки 8 Ом сразу бахнули ключи. Похоже, что регулировка тока и защита от залипания завязаны на шунте и есть определённый токовый гистерезис нормальной работы.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 11:01:00
Wladimir_TS
[uquote="Vladlog",url="/forum/viewtopic.php?p=3957992#p3957992"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3957013#p3957013"]Зачем нужен узел на Q5 ??? Какой в нём хитрый смысл ?[/uquote]
Чтобы на линии синхронизации с сетью пульсирующее напряжение не опускалось ниже 5В. Зачем? Это надо остальную часть схемы видеть.[/uquote]
Вот собственно :
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3959409#p3959409"]Вчера пока экспериментировал, случайно забыл подключить выход с шунта (подключается парой проводов к плате). Инвертор стартанул нормально но при подключении нагрузки 8 Ом сразу бахнули ключи. Похоже, что регулировка тока и защита от залипания завязаны на шунте и есть определённый токовый гистерезис нормальной работы.[/uquote]
Защита от залипания - обычно на выходе стоит через резисторы-стабилитроны оптопара, через нее фиксируется падение напряжения на выходе ниже какого-то. Может она уже не совсем опто

и давно в разводе....

Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 11:18:03
Prolog
Wladimir_TS писал(а):Защита от залипания - обычно на выходе стоит через резисторы-стабилитроны оптопара
В том-то и дело, что на выходе кроме шунта и диодов ничего нету (см. схему выше).
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 20:45:35
Wladimir_TS
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3959488#p3959488"]
Wladimir_TS писал(а):Защита от залипания - обычно на выходе стоит через резисторы-стабилитроны оптопара
В том-то и дело, что на выходе кроме шунта и диодов ничего нету (см. схему выше).[/uquote]
Тады я не в курсе.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт янв 15, 2021 11:02:50
Prolog
Короче ситуацию спас дроссель и балласт 2Ом. Дроссель намотал шиной 20мм2 20 витков на железе от обычного ОСМ-0,16. Балласт - "баян" от троллейбуса. Защита срабатывает только при полном КЗ, на нагрузку работает нормально, ток регулируется во всех пределах.