Страница 3 из 4
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 21:14:38
Alkul
Для начала, я вообще слабо представляю себе измерение тока между силовыми цепями. Вы еще между фазой и нолем ток померяйте
Ток измеряется
последовательно с нагрузкой. А между цепями измеряется напряжение. Так что у автора как минимум с методикой измерений что-то не то.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 21:18:11
monopolie
Не, погодите. Я сам не в курсе что я делаю. Мне написали: померь ток между нолём и землёй. А между нолём и фазой я уже мерил, как понимаете другим прибором. (Не повторять. Прибор сгорит.)
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 21:20:18
КРАМ
В данном случае ток измеряют при ЗАМЫКАНИИ земли и нуля.
Так что с этим все нормально...
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 21:26:16
Андрей Бедов
Чёто я вообще запутался.
Автор ни обяснить толком не может, ни схему предоставить.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 21:33:18
monopolie
Схему чего? вот. Две параллельно подключённые розетки.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 21:53:20
Муркиз
Да все просто. УЗО содеожит (внутри себя) две цепи проходящего тока сети - фазный и нулевой.
На каждом из этих цепей стоит токовый шунт. Схема сравнения контролирует разницу токов в этих двух шунтах ( а точнее, схема контролирует разницу падений напряжений на этих шунтах).
При отсутствии утечек тока "на сторону" токи в обоих цепях равны друг другу, как бы не менялась величина тока нагрузки.
При появления тока утечки "на сторону" - то есть любая сторонняя цепь протекания тока от нагрузки мимо возвратной цепи УЗО, вызывает разницу токов на шунтах, что и приводит к срабатыванию защиты УЗО.
Отсюда два правила: УЗО должно стоять непосредственно вблизи перед защищаемым оборудованием, и нулевой провод, приходящий в УЗО, должен быть, при отсутствии настоящего заземления, заземлен до входа в УЗО, а не после него.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 22:34:19
monopolie
Мы теперь спорим почему у меня 3,5 Ампер между землёй и нолём.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Вт май 17, 2016 00:36:31
vlasovzloy
синий сопротивление проводов
желтый нагрузки
вот тебе и ток
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Вт май 17, 2016 09:03:42
Муркиз
Или другой вариант - кто-то пустил свой ноль на землю мимо счетчика. Вот и возник перекос нуля относительно земли. Или с фазного провода где-то есть утечка на землю.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Вт май 17, 2016 22:49:25
monopolie
vlasovzloy писал(а):3-5a.JPG
синий сопротивление проводов
желтый нагрузки
вот тебе и ток
Что я должен был понять из этого не знаю.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Ср май 18, 2016 06:02:44
monopolie
Амперметр ставят ведь в разрыв цепи. Можете объяснить как в этом случае амперы измеряются?
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Ср май 18, 2016 06:07:51
КРАМ
Амперметр, в отличии от вольтметра, имеет БЛИЗКОЕ К НУЛЮ внутреннее сопротивление.
А вольтметр с точностью до наоборот - близкое к бесконечности.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Ср май 18, 2016 06:17:18
petrenko
Должен иметь в идеале.
То есть всегда стараются приблизить реальные хар.-ки к этому идеалу ..
monopolie писал(а):Амперметр ставят ведь в разрыв цепи. Можете объяснить как в этом случае амперы измеряются?
А что такое ток ?(
почти риторический)
А что возникает при движении зарядов ? Вот оно самое и смещает систему сттрелки прибора ..

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Ср май 18, 2016 18:07:59
monopolie
petrenko писал(а):А что такое ток ?(
почти риторический)
А что возникает при движении зарядов ? Вот оно самое и смещает систему сттрелки прибора ..

С такими мыслями можно и на фазу и ноль воткнуть амперметр.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Ср май 18, 2016 21:25:19
monopolie
Откуда вообще ток между нолём и землёй. Они ведь имеют одинаковый потенциал.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Ср май 18, 2016 21:52:25
Андрей Бедов
Когда имеют неодинаковый.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Ср май 18, 2016 22:35:06
Муркиз
monopolie писал(а):Откуда вообще ток между нолём и землёй. Они ведь имеют одинаковый потенциал.
Фантазёр !
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Чт май 19, 2016 16:28:15
Goodefine
Для того, чтобы тек ток в 3.5 А через стандартные для заземления 4 Ома - достаточно смещение нейтрали на 14В. Конечно, у автора может быть сопротивление поболее (да и смещение тоже), но порядок цифр вполне реальный
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Чт май 19, 2016 18:45:52
monopolie
Какое смещение? Куда нейтраль должна сместиться?
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Чт май 19, 2016 18:52:01
Андрей Бедов
Разницу напряжений иногда называют смещением.