Страница 3 из 4

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 20, 2023 09:03:37
pavel2000
> Здравствуйте!
> Имеется полностью исправный ИБП
> APS BACK UPS RS 500 640-0213D rev 05

Выделим жырным "полностью исправный".

=)) вот кому-то заняться нечем.

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 20, 2023 09:17:59
>TEHb<
3 кОм подгрузки совсем не хочется, да? Ну ищите такой же стабилизатор. Ждём вопроса почему же ничего не изменилось при замене на новую микросхему.

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 20, 2023 10:06:54
Zep
Заменил микросхему стабилизатора, поставил L7815
Теперь на клеммах идущих к аккуму (аккум отключен) напряжение 12,9В при включенном ИБП и 14,06В при выключенном ИБП.
Вроде бы норм.

Возвращаясь к теме, хочу перевести ИБП на LiFePO4 ячейки, используя для примера вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=h0sP-8-jYX0

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 20, 2023 15:37:44
pavel2000
>Теперь на клеммах идущих к аккуму (аккум отключен) напряжение 12,9В при включенном ИБП
>Вроде бы норм.

хм. А это..

Обычно ИБП это такая штука, которая чаще всего находится во включенном состоянии ))

Как сказано, при этом на клеммы зарядник выдает 12.9В. (_всего_)

Какое напряжение должно быть на полностью заряженном аккумуляторе в конце зарядки - понимание имеется?

В принципе, это конечно не важные вопросы, ведь ИБП пойдет под переделку.... ))

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 20, 2023 16:25:12
Zep
Как сказано, при этом на клеммы зарядник выдает 12.9В. (_всего_)
Да я в курсе что это ниже нормы, наверняка в ИБП кроме замененного стабилизатора есть еще проблемные элементы, но как вы уже сказали раз уж под переделку то и так сойдет, лучшее враг хорошего.

Надо бы определиться какую БМС и элементы заказывать для переделки, на эту тему есть рекомендации?

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пн окт 23, 2023 07:13:09
Zep
Кроме модернизации аккумулятора думаю следует улучшить охлаждение, так как ИБП не расчитан на длительную работу, а с новым аккумом он будет работать гораздо дольше чем на свинце, думаю можно обойтись кулером + нормально разомкнутое термореле на 60 градусов прикрученное к радиаторам транзисторов инвертора, можно запитать кулер напрямую от аккума (наверное стоит поставить диод защитный).
Как думаете будет такая схема работать?

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пн окт 23, 2023 08:11:17
pavel2000
>думаю можно обойтись кулером + нормально разомкнутое термореле на 60 градусов прикрученное к радиаторам транзисторов инвертора

Почему вы задаете этот вопрос? Его не надо задавать, его надо проверить на практике и всё.

>можно запитать кулер напрямую от аккума (наверное стоит поставить диод защитный).
>Как думаете будет такая схема работать?

Можно найти точку на схеме и организовать включение когда надо.

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пн окт 23, 2023 14:02:20
jonpim
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4491393#p4491393"]Надо бы определиться какую БМС и элементы заказывать для переделки, на эту тему есть рекомендации?[/uquote]
Поставить можно много чего , Li-ion , LiFe , Li4Ti5O12 . Смотря какой бютжет выделен для этого .
Я пробую переделать свои бесжелезотрансформаторные блоки на 250 вт - распилив родные свинцовые и освободив от потрохов , внедрить 18650 б.у. 3s8p
с таким bms -

Изображение
https://aliexpress.ru/item/32852015245. ... 0743535760

Есть для переделки Ippon Smart Winner 1000 , там нужно емкую сборку на 24 вольта . Вот думаю литийжелезофосфат приспособить . Знать бы хорошие недорогие элементы .
Может и 18650 насобираю на 6s10p .

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Вт окт 24, 2023 15:37:07
Zep
Такой вот комплект подобрал для переделки ИБП:
1) BMS 4S для LiFePO4:
https://aliexpress.ru/item/100500557836 ... 4aa6xpkhXo
2) Ячейки LiFePO4 формата 32700, 3,2V вместе с холдерами:
https://aliexpress.ru/item/100500160520 ... 4aa6KMuYaG
3) Кулер 6015-12V, 20см
https://aliexpress.ru/item/100500328501 ... 4aa6LKWHXx
4) Биметаллический термопереключатель нормально разомкнутый на 60 градусов
https://aliexpress.ru/item/32808120975. ... 4410707671

Как думаете все совпадает, все совместимо?

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Вт окт 24, 2023 17:33:17
jonpim
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4493022#p4493022"]2) Ячейки LiFePO4 формата 32700, 3,2V вместе с холдерами:[/uquote]
Сколько штук ?

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Ср окт 25, 2023 09:15:04
Zep
Сколько штук ?
Если учесть то что схема подключения 4S то тут два варианта либо 4шт. либо 8шт. в зависимости от потребностей.
Я хочу по максимуму запихать в один аккум 8 шт. то есть подключить по схеме 4S2P, для этого учитывая большую емкость и возможную длительность работы инвертора планирую вкрутить кулер для активного охлаждения.

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Ср окт 25, 2023 11:04:49
jonpim
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4493428#p4493428"]либо[/uquote]
я думал что уже заказано ...
а планы могут изменится в любое время :)

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Чт окт 26, 2023 06:32:29
As
...А всё же - какой тайный смысл в использовании "лития" в бесперебойнике? Свинцовая батарея в буферном режиме служит до 15-20 лет, не горит и не взрывается, выдерживает две-три сотни полных циклов за это время, а больше и не нужно - за год случается десяток, ну, пусть сотня отключений...
(про "горит" и "взрывается" - это не "красные словца", это реальный шанс увидеть от самодельной батарейки на неизвестного качества элементах...)
...Кстати, RS 500 - это не тот, что из Индии закупали? Редкостная дрянь, релюшки одноразовые, ни один даже ресурс родной батарейки не пережил... :)

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Чт окт 26, 2023 10:45:23
jonpim
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4493836#p4493836"]Свинцовая батарея в буферном режиме служит до 15-20 лет[/uquote]
Дохнет в течении 3-4 лет в этом буферном :(
япредполагаю от перезаряда .

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 27, 2023 08:55:25
Zep
Дохнет в течении 3-4 лет
Так и есть, сам производитель дает цифры от 3 до 5 лет эксплуатации свинцового аккума.

У нас часто выключают электричество, раз в три дня 100% что выключат на пару часов. Так что у нас литий в ИБП актуален, чтоб емкость и циклов зарядки было больше чем у свинца.

Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
...Кстати, RS 500 - это не тот, что из Индии закупали? Редкостная дрянь, релюшки одноразовые, ни один даже ресурс родной батарейки не пережил... :)
Возможно, мне он уже достался б/у, на нем видно что реле меняли, теперь вот я сам поменял микруху зарядки.
У меня три шт ИБП и все разных моделей и производителей.
Хочу все три перевести на литий, запитаю роутер, ноутбук и еще что нибудь.

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 27, 2023 10:33:09
>TEHb<
Если роутер питается от 12 Вольт, то есть резон запитать сразу от аккума, а не преобразовывать в промежуточные 220. КПД получится кратно выше.

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 27, 2023 12:54:40
Zep
Если роутер питается от 12 Вольт, то есть резон запитать сразу от аккума, а не преобразовывать в промежуточные 220. КПД получится кратно выше.
Да я в курсе, это просто пример. Возможно сделаю 12 В выход напрямую с аккума для питания роутера.

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 27, 2023 15:08:28
pavel2000
> Хочу все три перевести на литий, запитаю роутер, ноутбук и еще что нибудь.

С ноутбуком аналогично - адаптер 12В-19В эффективнее двойного преобразования.

В крайне жестком варианте можно вообще пробовать подавать 12В напрямую на цепи ноута....

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 27, 2023 15:11:23
vlasovzloy
Нельзя напрямую с аккума. Если хочешь с 12 ти врльтами бесперебоить, нарой ибп от сигнализации или видеонаблюдения

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Добавлено: Пт окт 27, 2023 16:28:38
pavel2000
> Нельзя напрямую с аккума. Если хочешь с 12 ти врльтами бесперебоить, нарой ибп от сигнализации или видеонаблюдения

Нельзя что и почему?

Обосную почему можно. Вот допустим ноут с 10.8 АКБ.
Когда он работает от зарядки - системная шина питается от 19В. Когда он питается от АКБ - на системной шине от 10В или сколько там нижняя граница, до 12.6В.
В чем проблема подать туда 12 В? Да нет такой проблемы и ноут собственно работал, было дело.