Страница 2192 из 2412
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 21:20:58
Volkivich
Имеется военная техника с питающим напряжением 220 В 400Гц. Могут ли приборы рассчитанные для работы от сети 220/50 работать в сети описанной выше?
На другой технике записывали от этого напряжения обычную mp3 колонку, проблем не было, ни она, не блок питания через который подключилась колонка из строя не вышли.
И будет ли влиять мощность прибора, подключённой к сети 220/400, на сам источник этой сети (дизельный агрегат д-246.9).
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 21:37:06
Gudd-Head
[uquote="Volkivich",url="/forum/viewtopic.php?p=4348343#p4348343"]220 В 400Гц. Могут ли приборы рассчитанные для работы от сети 220/50 работать в сети описанной выше?[/uquote]
Ща набегут специалисты. Но если частота выше, а не меньше — то, как правило, норм

Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 21:39:03
Телекот
Как правило будет работать, если нет АД.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 21:49:36
Upgrader
Volkivich, импульсным блокам питания вообще не важно какая частота. Диоды же справятся?
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 21:52:26
Pinki
Котаны я тут разобрал умерший сторублевый вольтметр с Али и обнаружил что на платке умер стабилизатор на 3,3в. На плате распаян MD7133H (MINGDA MICROTRONICS) в корпусе sot89. По даташиту вход до 30в, выход 3.3в нагрузка до 100мА.
Думал такого добра кругом полно но как оказалось фигушки.
Нашёл в инете что у L78L33 от STMicroelectronics как раз корпус SOT-89 но проблема в распиновке. У родного 7133 распиновка Gnd - Vdd - Out, а у 78L33 распиновка Out - Gnd - Vdd
Вопрос: подскажи какие еще бывают стабы на 3,3вольта в SOT-89 чтоб распиновка была Gnd - Vdd - Out
P.S. HT7133 от Holtek Semiconductor не предлагать, её вообще вживую никто никогда не видел, как и аналог от X-ON Electronics
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 22:11:24
Volkivich
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4348348#p4348348"][uquote="Volkivich",url="/forum/viewtopic.php?p=4348343#p4348343"]220 В 400Гц. Могут ли приборы рассчитанные для работы от сети 220/50 работать в сети описанной выше?[/uquote]
Ща набегут специалисты. Но если частота выше, а не меньше — то, как правило, норм

[/uquote]
То есть смысла ставить инвертор с выпрямитель 400/50 нет?
Дело просто в том, что питание берётся с аппаратурой блока а именно с контрольных гнезд напряжения. Стоит ли брать в расчёт мощность приборов при подключении?
Необходимо это напряжение, для полевых условий (зарядить пауэрбанки, телефоны, может быть ноутбук, поставить электрочайник, запитать не сильную антенну).
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 23:14:32
kentgaryk
Volkivich писал(а):Дело просто в том, что питание берётся с аппаратурой блока а именно с контрольных гнезд напряжения. Стоит ли брать в расчёт мощность приборов при подключении?
Поскольку как я понял источник твой Сов. секретен, то ответить на вопросы про его мощность могут только мериканьские шпиены.

У них надо спрашивать!
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 04, 2023 23:40:34
сэм
Мощность будет меньше, за счет увеличенных потерь в меди, , хотя потерь в стали будет меньше. Но будет нарушен принцип оптимальности расчетов
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 08:35:47
dr.zorg82
добрый день. есть блок питания 12в/10а. с автоматическим поддержаием напряжения(11.5в), а мне нужно поддержка тока (8а). насколько сложно переделать? или проще собрать к нему стабилизатор тока и не лезть в бп? подскажите пожалуйста схему.
по схеме соберу, а разработать не смогу
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 08:50:36
сэм
Из ваших слов, в блоке есть стаб напряжения но неь стаб тока
Чтобы лезть в блок, нужна для начала схема блока .
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 09:09:53
musor
насчсет частоты апараты50гц можно питаить от 400 НО НЕОБОРОТ
а вот чайники яб так не включал обычно подобная апаратура 100-300вт если \это серийные бортовые генки и УМФ для болших можей надо спецом уточнгять мощность источнека и траноф в нем а также организапцию 3ф/1ф
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
dr.zorg82, .tp схемы разговор глухогот со слепым
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 10:37:39
dr.zorg82
ясно. понятно. нужно срисовать схему. и позже ещё раз обращусь
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 10:47:05
сэм
А ШО там с чайником на 400 гц произойднт, " дуже" интересно?
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 11:31:29
Agaev
Нагреется он как положено, если мощности генератора хватит. Активным нагрузкам пофигу частота до некоторых пределов. Мне доводилось от ташибры питать паяльник 25 Вт 12 В, нормально было. А там 20-30 кГц.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 13:52:28
NikolayZ
Доброго времени суток, уважаемые! С наступившим новым годом!)
Парни, подскажите пожалуйста по такой задаче:
Дом, питание 380. Нужно сделать гарантированно питание 220в. В сети как то попадось устройство, которое отслеживает 3 фазы, и при необходимости переключается между фразами. Но цена у него была кусучей (
Решил попробовать сам. Отслеживать напряжение и частоту можно с помощью мк, но вот "чем" можно быстро переключаться между фразами? Если использовать реле, то при переключении будет кратковременное отключение?
Может есть более простой и проверенный способ?
Заранее спасибо за помощь и подсказки.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 14:49:28
Zub@stik
Всё равно это будет не по карману.
У нас даже на районном узле связи такого нет.
Банальный АВР с контакторами и пускателями.
И ничего, справляемся
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 18:42:51
kentgaryk
При переключении с помощью реле с основного фидера на резервный БП АТХ даже не чихает. А что надо то обеспечить?
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 23:35:18
NikolayZ
Зимой периодически бывает так, что одна из фаз "проседает" по напряжению, отрабатывают реле напряжения (стоят на каждой фазе), и часть потребителей отключается. В прошлый рошлый раз это был холодильник и септик (,. Пришлось бросать удлинители. Вот я и хочу холодильник, септик и станцию водоочистки обеспечить гарантированный питанием. На водоочистки стоит упс, покупать ещё упски - потом аккумуляторы менять устанешь, щас на них ценник. Вот и получается: свет (везде диодное освещение), холодильник, септик (суммарное пиковое потребление 800вт) и станция (100вт). Это то, что должно работать всегда.
Стабилизатор тоже не дешёвые.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт янв 06, 2023 00:00:27
kentgaryk
NikolayZ писал(а):Зимой периодически бывает так, что одна из фаз "проседает" по напряжению, отрабатывают реле напряжения (стоят на каждой фазе), и часть потребителей отключается.
Выкинь их нахер или перенастрой только на превышение 260В если они это позволяют сделать! Это спасет от необходимости приобретения кучи ненужных и дорогих шняг!
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт янв 06, 2023 03:34:10
NikolayZ
А разве заниженной напряжение не скажется плохо на холодильнике или варочной понели?