Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:08:22
FRIM@N
16 амперный автомат на 15 кВт--бред

Добавлено: Пн фев 01, 2010 22:36:34
monopolie
FRIM@N писал(а):16 амперный автомат на 15 кВт--бред
Почему бред? Можно больше? Он про розетки ещё говорил, типа что загореться они могут.

Upgrader писал(а):
monopolie писал(а):Вот например возьмём максимальную нагрузку на кабель 1,5 мм(квадратных. Это примерно 15000 Ватт.
Нет, это всего 4000 Ватт или 19 Ампер.
Посмотрите таблицу по ссылке в моем предыдущем сообщении, там уже просчитана мощность 19А или 4 кВт.
15000 Ватт (68А) - это уже 10 мм.кв. :)
monopolie писал(а):Теперь Ватты переводим в Амперы.
4000 Вт / 220V = 19 Ампер.
19А * 220V = 4000 Ватт.
Вы меня совсем запутали. То 1,5 кабель это 15000 Ватт, то уже 4000 Ватт. Уфффф.

Добавлено: Пн фев 01, 2010 22:59:10
Upgrader
Эта таблица правильная, можно не сомневаться:
Изображение
Миллиметры имеются ввиду квадратные, там не подписано.

Добавлено: Пн фев 01, 2010 23:30:37
monopolie
Класная табличка. Супер))) А как это самому расчитать? Выходит 1,5 миллиметровый(квадратный) кабель нельзя перегружать больше 4100Ватт? У нас в здании выходит он раз в 5 перегружен и ничё вроде не горит)))) (онин предохранитель примерно на 20 Киловат нагрузки)

За ответ огромное спасибо. Очень помог))

Добавлено: Пн фев 01, 2010 23:41:29
Upgrader
Я давал ссылку на источник, вот еще раз:
http://os-info.ru/montaj/spravochnye-tablicy.html
Там написано и как можно посчитать самому :)
У нас в здании выходит он раз в 5 перегружен и ничё вроде не горит))))
Быть такого не может :) Если перегружен, то он нагреваться должен.
онин предохранитель примерно на 20 Киловат нагрузки
Может все-таки на 20 Ампер?

Добавлено: Пн фев 01, 2010 23:58:55
Brigadir
SeregaT писал(а):
monopolie писал(а):Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит?
Блин, да где Вы этой ерунды набрались? Что это за проводка 1,5 см2? Где такая стоит? А если провод такого сечения, то он сотню киловат свободно выдержит (а если 380 и 3 фазы, то и под 200 потянет). А если сечение в миллиметрах, и 220 вольт 1 фаза, то это 3 киловатта максимум (кстати 1,5 ММ2 - на розетки такое не делают, на розетки 2,5 мм2 прокладывают).
Старые дома(Хрущёбы) - проводка выполнена алюминиевым проводом сечением 2,5 мм.кв. Современные дома: медным проводов в негорючей изоляции сечением 1,5 мм. кв. На плиту: старая проводка - алюминий 6 мм. кв.; современная - медь 4мм. кв. Заземление в современных домах - в каждой розетке, в старых - только плита. Для справки: максимальная мощность потребления зависит не только от сечения, но и от длины провода - длиньше = меньше.