Страница 1 из 1

Перезагружается МК

Добавлено: Сб мар 29, 2014 08:49:56
SavelievAlex
Собрал схему только без R2, R3, C1
Изображение

МК, оптодрайвер и симистор на одной плате. При подключении лампы 100Вт никаких проблем нет. Когда подключаю магнитный пускатель иногда происходит перезагрузка МК. подскажите что исправить..

Re: Перезагружается МК

Добавлено: Сб мар 29, 2014 13:09:54
vem566
Смотреть цепи питания. При срабатывании пускателя большой пусковой ток. Просадка напряжения.

Re: Перезагружается МК

Добавлено: Сб мар 29, 2014 18:27:13
kalobyte
разводку покажи и фотку платы

Re: Перезагружается МК

Добавлено: Вт апр 01, 2014 03:44:10
prosto_andriy
А что дает цепочка из элементов R3 и C1 ??? Подскажите плиз!

Re: Перезагружается МК

Добавлено: Вт апр 01, 2014 07:19:39
vem566
Считается помехоподавляющей. Если оптопара без контроля перехода через 0, то при включении тиристора будет всплеск напряжения.

Re: Перезагружается МК

Добавлено: Вт апр 01, 2014 08:14:00
Flasher
при включении... всплеск напряжения... ну-ну...

Re: Перезагружается МК

Добавлено: Вт апр 01, 2014 17:09:33
SavelievAlex
Питание от внешнего блока, стоит отдельно. пускатель запускает двигатель 1.5 кВт. фото платы завтра сделаю..

Re: Перезагружается МК

Добавлено: Чт апр 17, 2014 06:58:00
SavelievAlex
фото платы, та что сверху.
на ней справа сверху оптодрайвер и ниже симистор
Изображение