Страница 1 из 1
Подключение LM35
Добавлено: Вт апр 08, 2014 10:34:55
Jman
Добрый день. Скажите пожалуйста, имею готовое устройство на МК (ST32) Есть на нем вход АЦП от о до 13,6 Вольт. Датчик (LM35) нужно расположить на улице, расстояние примерно 5-8 метров. Такой вопрос, у датчика очень малое выходное напряжение. Как думаете, можно ли микрофонным кабелем с экраном подключить на такую длину? Какова вероятность потерь и фона? Или все-таки надо городить схему на ОУ?
Re: Подключение LM35
Добавлено: Вт апр 08, 2014 23:03:05
mrFox
1. RC фильтр у МК и/или усреднение в программе
2. у датчика усиливаем сигнал раз в 10; у МК ослабляем
3. дифф. витая пара земля+сигнал; у МК инструментальный операционник
Re: Подключение LM35
Добавлено: Вт апр 29, 2014 20:21:32
Jman
Сделал проще - поставил ОУ и в минус датчика два диода, для ограничения напряжения, что бы измерять отрицательные велечины. Все это усилил операционником в 10 раз. Получил на выходе напряжение от 0 до 12 В. Зависимость U от t - беда в одном. Надо калибровать. Думаю взять емкость со льдом, поместить туда датчик и эталонный термометр, после чего это греть и записывать изменения в таблицу. Можно конечно замутить термометр с выходом по ком порту и наваять программку для записи лога.
Re: Подключение LM35
Добавлено: Ср апр 30, 2014 13:31:41
Gudd-Head
Ничем не примечательный датчик. Может, надо было другой использовать?
Re: Подключение LM35
Добавлено: Ср апр 30, 2014 15:19:04
Jman
А какой другой? Мне нужен аналоговый выход... Может РТ-100 применить с обвязкой? Но тоже калибровать нужно.
Re: Подключение LM35
Добавлено: Ср апр 30, 2014 15:34:05
Gudd-Head
Да этих датчиков как грязи.
Например, если соединить последовательно три LM135/235/335, можно получить крутизну 30 мВ/°С.
LM19 имеет обратный наклон хар-ки, т.е. максимальное напряжение при отрицательной температуре.
У LM94022 программируемый наклон, от -5,5 до -13,6 мВ/°С.
TMP37 — 20 мВ/°С.
И т.д.
И т.п.
http://www.compel.ru/FLzmn4/SAdz/
Re: Подключение LM35
Добавлено: Ср апр 30, 2014 22:26:53
mrFox
Jman писал(а):Сделал проще - поставил ОУ и в минус датчика два диода, для ограничения напряжения, что бы измерять отрицательные велечины. Все это усилил операционником в 10 раз. Получил на выходе напряжение от 0 до 12 В. Зависимость U от t - беда в одном. Надо калибровать.
надо
но так-как датчик линеен то нужно всего 2 точки
может будут удобнее токовые датчики - например: AD590 или AD592
возле МК ставится резистор и мерим на нем напряжение - вот и вся обвязка
Re: Подключение LM35
Добавлено: Чт мар 21, 2019 13:12:05
baron_P
Доброго времени суток.
Тоже вожусь с этим датчиком. Подключил датчик к Attiny13A согласно датащиту:

Все работает, однако при выключении питания схемы (5 В) происходит странное: напряжение на выходе датчика с нормальных 270 мВ подымается до 600 мВ, а потом плавно падает до нуля. Контроллер при этом еще не выключился и успевает выдать аварийный сигнал о превышении предела температуры, что не есть хорошо.
По датащиту, вроде бы, датчик не должен себя так вести:

Я где-то затупил с подключением или такое поведение нормально?
Re: Подключение LM35
Добавлено: Вс мар 24, 2019 13:08:39
Gudd-Head
[uquote="baron_P",url="/forum/viewtopic.php?p=3597375#p3597375"]при выключении питания схемы[/uquote]
Вы уверены, что напряжение питания у вас спадает до нуля также резко, как в приведённой картинке из ДШ?
Re: Подключение LM35
Добавлено: Пн мар 25, 2019 08:25:14
baron_P
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3599539#p3599539"]Вы уверены, что напряжение питания у вас спадает до нуля также резко, как в приведённой картинке из ДШ?[/uquote]
Нет, там, конечно, и близко не так. А разве должно быть так? В приведенной схеме подключения есть конденсатор параллельный питанию датчика - он не даст напряжению упасть за 1-2 микросекунды, как на картинке, т.е. разработчики и не предполагают мгновенного выключения. У меня в схеме на 5 В питании (от которого запитаны микроконтроллер и датчик) стоят 2 конденсатора по 22 мкФ, так что напряжение падает плавно.
Я решил эту проблему поднятием BODLEVEL'а контроллера до 4,3 В. Не красиво, но ничего другого не придумалось.