Страница 1 из 1
Конденсаторный балласт и учёт электроэнергии
Добавлено: Пт июн 13, 2014 09:59:13
makk
Доброго всем дня! Собираюсь сделать несколько светодиодных светильничков с гасящим конденсатором и задумался - а как будет считать счётчик электроэнергии мощность в этом случае? Например, если я подключу через гасящий конденсатор светодиод мощностью 1Вт, какую мощность будет учитывать счётчик?
Я слышал, что современные счётчики электроэнергии считают мощность не так, как старые дисковые.
У меня установлен современный электронный счётчик, но без дисплея, с механическими циферками, поэтому невозможно оценить потребление без длительного замера.

Re: Конденсаторный балласт и учёт электроэнергии
Добавлено: Пт июн 13, 2014 10:06:04
КРАМ
Счетчик будет учитывать только активную мощность.
Кстати, старые механические будут делать ровно то же самое.
ЗЫ. Подключение светодиода через гасящий конденсатор без резистора утечки параллельно конденсатору гарантировано выведет из строя светодиод при включении-выключении.
Во время коммутации возможно попадание на заряженное состояние конденсатора, а при повторном включении на соответствующую фазу напряжения в сети. Это приведет к СЛОЖЕНИЮ напряжения на конденсаторе и мгновенного напряжения сети, то есть исчезновению балластной нагрузки у светодиода...
Re: Конденсаторный балласт и учёт электроэнергии
Добавлено: Пт июн 13, 2014 10:21:50
makk
Схема балласта содержит в себе не только конденсатор, конечно же (есть ещё резистор последовательно, стабилитрон параллельно выходу), поэтому проблем с этим быть не должно. Интересует только учёт потребляемой мощности.
А разве современные счётчики не учитывают и реактивную мощность тоже? Как это проверить?
Re: Конденсаторный балласт и учёт электроэнергии
Добавлено: Пт июн 13, 2014 10:29:16
КРАМ
Современные счетчики могут учитывать любую мощность, только вот тарификация электроэнергии осуществляется согласно ДОГОВОРУ, где ведется учет только активной.
Re: Конденсаторный балласт и учёт электроэнергии
Добавлено: Вс июн 15, 2014 12:57:13
rx3apf
КРАМ писал(а):ЗЫ. Подключение светодиода через гасящий конденсатор без резистора утечки параллельно конденсатору гарантировано выведет из строя светодиод при включении-выключении.
Единственное назначение резистора утечки - защита от поражения электротоком от выключенного светильника (ну, "поражение" - громко сказано, тряханет только). Защита светодиода от перегрузки обеспечивается наличием дополнительного токоограничительного резистора _последовательно_ с балластным конденсатором (несколько сотен ом, причем с относительно большой габаритной мощностью, иначе быстро умрет из-за бросков тока) и фильтрового электролитического конденсатора параллельно светодиоду (ну еще и там небольшой токоограничительный резистор можно добавить), бросок тока при зарядке балласта возьмет на себя фильтровый.
Что касается потребления - да, бытовой электросчетчик покажет только активное потребление. А старые электромеханические (дисковые) счетчики еще и занижать его способны при низком коэффициенте мощности (10-15% - легко). А электронный счетчик с механическим регистратором должен бы еще и индикаторный светодиод иметь - тогда, имея секундомер, задача измерения мощности решается гораздо быстрее. Но ! Дисковые вообще имеют конструктивный порог начала счета, а у электронных он сделан специально, т.е. малое потребление можно вообще не увидеть никак. Поэтому таких маломощных потребителей надо обмерять при подключении дополнительной нагрузки, 50...100 ватт.