Страница 1 из 53

Управление одной кнопкой.

Добавлено: Сб сен 20, 2008 23:10:07
electro
Здравствуйте форумчане,у меня вопрос. Хочу сделать электронное реле нажимаешь кнопку включается, еще раз нажимаешь выключается, хочу сделать так как на картинке,но вопрос в том что будет на выходе триггера при включении устройства, нужно что бы при включении был 0, то есть транзистор закрыт, как сделать сброс точно не знаю. Помогите пожалуйста. Огромное спассибо!

Добавлено: Сб сен 20, 2008 23:22:25
aen
Можно так, но я бы добавил ещё например 561ЛА7 или 561ЛЕ5. Один инвертор на сброс, а на остальныж схема подавления дребезга более совершенную.
Я там R и S поменял местами, что бы рисовать удобнее было.

Добавлено: Вс сен 21, 2008 00:10:48
Паятель
Вот здесь я прикладывал картинку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=106637#106637

Добавлено: Вс сен 21, 2008 10:09:32
electro
А вот как здесь можно сделать,принцип вроде тот же нажал один раз включилось, нажал второй раз-выключилось?

Добавлено: Вс сен 21, 2008 10:19:36
aen
Вы скажите чего Вы хотите, а сделать можно даже так.
Управляется подачей или "земли" или питания на вход, или разнополярными импульсами.

Изображение

Вариантов сотни. Можно вообще на одних реле сделать. Здесь уже обсуждали такие вопросы.

Добавлено: Вс сен 21, 2008 10:58:34
electro
Я же написал) Мне нужно что-бы была одна кнопка, нажал один раз, реле включилось, второй раз нажал выключилось, и что бы при подании напряжения на схему (включение устройства) реле изначально было выключено! Я нашел две схемы (выложил), с оптопарами связываться не хочу желательно на триггерах (триггере) что бы было!

Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:20:49
aen
electro писал(а):Я же написал.....
Я нашел две схемы (выложил).....
на триггерах (триггере) что бы было!

Но Ваша вторая схема не на триггере, а на таймере 555. :cry:

На триггере Вам дали. Только вот с дребезгом придётся посидеть.

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%E7%E3%E0

Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:24:21
electro
Да на таймере 555 (извиняюсь) но я вот не знаю будет она работать как триггер или все таки через определенное время будет отключать нагрузку?

Добавлено: Вс сен 21, 2008 12:21:02
Паятель
electro писал(а):Да на таймере 555 (извиняюсь) но я вот не знаю будет она работать как триггер

Не будет.
electro писал(а): Мне нужно что-бы была одна кнопка, нажал один раз, реле включилось, второй раз нажал выключилось, и что бы при подании напряжения на схему (включение устройства) реле изначально было выключено!

Я же дал ссылку, по которой можно найти, как доработать схему!

Добавлено: Вс сен 21, 2008 12:31:21
electro
лазил там ,так и не увидел готового решения на к155ТМ2 или к 561ТМ2, в конце там вообще на мк переключились,а я на мк не хочу заморачиваться!

Добавлено: Вс сен 21, 2008 12:33:12
electro
Странно но почему то на другой теме на этом форуме, говорят что на NE555 кнопка без фиксации и работает как надо,один раз нажал включилось, другой раз нажал выключилось?!

Добавлено: Вс сен 21, 2008 12:42:28
aen
Света писал(а):Евгений, Ваше вложение вверху почему-то не скачивается...
Пишет, что его нет

Теперь понял. :))
Во втором посте картинку исправил.
aen писал(а):Можно так, но я бы добавил ещё например 561ЛА7 или 561ЛЕ5. Один инвертор на сброс, а на остальныж схема подавления дребезга более совершенную.
Я там R и S поменял местами, что бы рисовать удобнее было.

Изображение

Это про дребезг.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%E7%E3%E0

Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:02:02
electro
Получается что с добавлением этой цепочки при включении на выходе будет 0, так как у 561 входы инвертированы, правильно?

Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:07:28
Паятель
electro писал(а):лазил там ,так и не увидел готового решения на к155ТМ2 или к 561ТМ2

Там не надо лазить, ссылка ведёт непосредственно на пост с вложением! Впрочем, aen уже всё нарисовал.
electro писал(а):Получается что с добавлением этой цепочки при включении на выходе будет 0, так как у 561 входы инвертированы, правильно?

Не совсем. При включении на выходе 0 будет, но входы не инвертированы.

Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:10:52
electro
Я точно помню у какого то триггера инвертированы то ли у 155 то ли у 555 но такое точно есть!

Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:19:12
aen
У 155 и 555 серии сброс идёт нулём. Здесь единицей.
Сложность схемы защиты от дребезга зависит от механических свойств кнопки. Иногда простые схемы прокатывают, иногда с новой кнопкой работают, а потом "глючат". Самое безотказное, это применить переключательную кнопку и RS триггер. Там даже теоретически дребезг исключён, но в этой серии к RS триггеру потребуются ещё инверторы, т.к. они единицей управляются. Т.е. нужно будет два корпуса.

Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:23:13
electro
А если вот такую схемку добавить у меня не кнопка будет управлять триггером а радиореле!

Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:29:36
electro
А может вот так сделать, на вход просто выключатель поставить с резистором на землю!?

Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:41:49
electro
Вот так если поставить выключатель?Будет работать как надо, и защита вроде есть?

Добавлено: Вс сен 21, 2008 13:48:48
Паятель
electro писал(а):Вот так если поставить выключатель?

Надо переключатель и резистор местами поменять.