Страница 1 из 1

Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 08:12:24
Дохлый Пит
Хочу заземлить одно устройство, во дворе частного дома обнаружил арматуру, выходящую из ленточного фундамента, на конце которой приварен болт с двумя гайками и шайбами. Это похоже на то, что кто-то делал заземление. Но, может быть, я ошибаюсь, и нулевого потенциала на этой арматуре не будет.

Арматура покрыта слоем ржавчины, я замерил на прозвон - ржавчина не проводит ток. Придется снимать слой коррозии. Но наждачная бумага не может обработать все неровные поверхности, остаются "проплешины" в виде пятен ржавчины. Хочу залудить медный провод и стальные шайбы с гайками, чтобы они не подвергались коррозии. Но для снятия слоя ржавчины решил использовать химический способ.

При лужении стальных деталей не оказалось под рукой канифоли, я решил попробовать лимонную кислоту. Но она не подходит для лужения стальных деталей - припой скатывается с поверхности.

В этой связи три вопроса:

1) Подскажите, как можно проверить, соответствует ли потенциал на арматуре реальному нулю, т.е. полноценное ли это заземление? По возможности, подскажите "бытовой" способ проверки, т.е., не требующий сложных технических и технологических решений.

2) Существует ли химические способы снятия ржавчины без применения веществ, относящихся к прекурсорам?

3) Какой флюс используется при лужении стальных деталей?

Re: Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 09:19:00
Андрей Бедов
Дохлый Пит писал(а):Подскажите, как можно проверить, соответствует ли потенциал на арматуре реальному нулю, т.е. полноценное ли это заземление?
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств

Re: Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:03:58
Enman
1) Вольтметр переменного тока включить между нулём розетки и болтом. Между фазой и болтом включить утюг известной мощности (и тока). Потом прирост вольтов разделить на ток утюга. До 4 Ом -хорошо....
2) Попробовать бытовую химию с кислотами (типа Крот, Сантригель и тд, в каждом районе своя).
3) Паяльная кислота (хлористый цинк)....Ничего лудить не стоит, а просто покрыть нейтральной смазкой и обеспечить гидрозащиту без герметичности, чтоб не было конденсата.

Re: Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:57:53
Vasilii
Дохлый Пит писал(а):1 По возможности, подскажите "бытовой" способ проверки, т.е., не требующий сложных технических и технологических решений.
Если есть рядом колодец, опустить один провод в воду. Второй к арматуре и измерить сопротивление между проводами. От этого сопротивления вычесть сопротивление самих проводов - будет результат.

Re: Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:07:19
musor
не забывайте толко оТБ -это о колодцах...
и еще все замеры делаются на переменке ии напряжени порядка30-50в
при 1,5в от батарейки бесполезно...
лудить арматуры насмещили...
если хотите защитить надолго...протравите преобразователем ржавчины (ну любая смесь кислот серка солянка+дихромат калия) потом вытерев от излищков ветошью на выкид поместите в раствор электролиза -для нанесения цинка или хрома...методы найдете в сети
а лудить такое ...ну эт если тока в стращном сне... я еще понимаю припаять туда бронзой чтотоиз нержавейки...но помоему пустые хлопоты ....зачистка и смазка защитная

Re: Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:09:18
Андрей Бедов
Vasilii писал(а):Если есть рядом колодец, опустить один провод в воду. Второй к арматуре и измерить сопротивление между проводами.
:facepalm:
Не надо такое советовать.

Re: Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:26:53
Vasilii
Почему? Водоносный слой обладает идеальным нулевым потенциалом. К тому-же это самый бытовой способ.

Re: Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:30:26
Андрей Бедов
Такой "замер" абсолютно не покажет реальной картины пригодности заземлителя.
Почитайте методику, ссылку на которую я дал выше.
Там лучше объяснено, чем смогу я.

Re: Как проверить потенциал заземляющего устройства?

Добавлено: Сб мар 05, 2016 14:35:28
Vasilii
Андрей, я знаю эту методику и без ссылки, ибо пользовался ею еще в далеком 1995-м. Думаю не всем в быту доступен этот измеритель сопротивления. А про водоносный слой рассказали "зубры"- РЭСовцы.