Страница 1 из 4
Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:00:17
monopolie
Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении нуля и земли?
Видел УЗО которые отключаются от соприкосновения земли и ноля и видел такие которые не отключаются. Поверял сам. Это связано с какими то характеристиками УЗО или просто неправильное подключение УЗО или просто особенности сети или что то другое? Как это распознать?
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:10:43
Goodefine
monopolie писал(а):Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкосновении нуля и земли?
Есть. Неисправные. Либо исправные, но в сетях с разземленной нейтралью, или просто неправильно подключенные
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:17:55
КРАМ
Очень просто распознать.
Нужно включить амперметр между нулем и землей. Естественно без УЗО. Если он покажет ток больше, чем ток срабатывания УЗО, то УЗО сработает, а если меньше, то соответственно не сработает.
Напряжение на нуле образуется из-за значительного сопротивления проводов от точки соединения нуля-земли и нагрузки, которая и создает ток, который в свою очередь создает потенциал нуля относительно земли.
Естественно, что замкнув ноль на землю, мы пустим часть тока нуля через землю мимо УЗО. Что и вызовет разность тока фазы и нуля в сечении УЗО. Эта разность токов и является током срабатывания УЗО.
Из всего этого следует, что срабатывать УЗО не будет при соединении земли и нуля в случае отсутствия нагрузок в защищаемом шлейфе или в случае когда ток срабатывания УЗО меньше тока уходящего в землю при таком замыкании.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:33:05
monopolie
Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр. Параллельно подключён работающий прибор. Система TNCS.
Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток, значит УЗО не будет выключаться при соприкосновении ноля и земли, правильно?
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:36:31
Николай_С
КРАМ писал(а):Нужно включить амперметр между нулем и землей. Естественно без УЗО. Если он покажет ток больше, чем ток срабатывания УЗО, то УЗО сработает, а если меньше, то соответственно не сработает.
Прежде чем подключать амперметр, надо бы подключить вольтметр. А то амперметр может не успеть что-либо показать.

P.s. Уф, кажись, обошлось...
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:42:48
Николай_С
monopolie писал(а):Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр.
А что показывает омметр? Тоже ноль?
Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток...
Это значит лишь одно: "Земля" и "Ноль" прикручены к корпусу щитка. Толку от такой защиты не слишком много.
УЗО не будет выключаться при соприкосновении ноля и земли, правильно?
Нет не правильно!
Нормальное УЗО выключается только в том случае, если в цепи фаза-ноль появляется не синфазный ток. Иными словами, ток по линии фазы отличается от тока по нулю.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:48:46
monopolie
Омметр показывает соединение между нолём и землёй. Система TNCS, Земля и ноль соединены вместе в щитке.
Что значит к корпусу щитка? Корпус щитка у меня пластиковый.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:51:02
Андрей Бедов
Спойлер
Прежде чем подключать амперметр, надо бы подключить вольтметр. А то амперметр может не успеть что-либо показать.

Ну, по сути Марк уже всё обяснил.
Добавить нечего.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:51:44
monopolie
Николай_С, в каком случае УЗО не отключается при прикосновении ноля и фазы и в каком случае отключается?
Николай совсем другое объясняет тогда.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:52:57
Николай_С
Что значит к корпусу щитка? Корпус щитка у меня пластиковый.
Я не точно выразился. Речь о распределительном щитке, установленном в подъезде многокваритрного или в подвале частного дома.
в каком случае УЗО не отключается при прикосновении ноля и фазы и в каком случае отключается?
Добавил в своём предыдущем посте.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:54:08
КРАМ
monopolie писал(а):Сейчас проверил. Один щуп амперметра на ноль в розетке, другой щуп на землю в розетке. Совершенно ничего не показывает Амперметр. Параллельно подключён работающий прибор. Система TNCS.
Значит если нету перекоса фаз и по нулю не течёт ток, значит УЗО не будет выключаться при соприкосновении ноля и земли, правильно?
Ток срабатывания бытовых УЗО обычно 30 мА. То есть амперметр должен иметь диапазон, на котором можно было бы увидеть оные 30 мА.
ЗЫ. Неплохо бы еще и проверить работоспособность амперметра. А то частенько там уже давно выгорел предохранитель, а Вы все пытаетесь им что либо измерять...
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:54:18
Андрей Бедов
в каком случае УЗО не отключается
В том случае, если дифток между нулём и землёй не превысит дифтока срабатывания.
Бля, как вы все так быстро пишете?!

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:55:01
monopolie
Это плохо если земля и ноль прикручены к корпусу щитка? Почему?
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:56:17
Николай_С
Андрей Бедов писал(а):Бля, как вы все так быстро пишете?!

Мы сначала отправляем пустой пост, а потом его корректируем.

Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:56:34
Андрей Бедов
КРАМ писал(а):Ток срабатывания бытовых УЗО обычно 30 мА.
Добавление: реальная проверка лично сотен УЗО на стенде показывает реальный ток срабатывания 22...24 мА.
Видимо, на фабриках делают "подстрахуй".
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:57:23
monopolie
Николай_С, то же самое написал Марк, но вы с этим не согласились. То есть происходит перекос фаз, на ноле появляется ток, и в этом случае если прикоснуться нолём к земле, то УЗО отключится. Вы не согласились с этим.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:58:47
Николай_С
monopolie писал(а):Это плохо если земля и ноль прикручены к корпусу щитка? Почему?
Потому что в случае отгорания нуля от щитка, земля (и корпуча электроприборов, соединенные с ней) оказывается под фазовым напряжением.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 19:59:46
monopolie
Марк, мой амперметр может увидеть даже микро амперы, но он ничего не показывает.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 20:00:46
Николай_С
monopolie писал(а):Николай_С, то же самое написал Марк, но вы с этим не согласились. То есть происходит перекос фаз...
Перекос фаз тут ни при чем. Скажу больше, ток по шине "земли" тоже.
Повторяю еще раз:
исправное УЗО срабатывает только на появление не синфазного тока.
Re: Есть ли такие УЗО которые не отключаются при соприкоснов
Добавлено: Пн май 16, 2016 20:03:09
monopolie
Из за чего тогда появляется напряжение на ноле? Неравномерная нагрузка на фазах-Перекос фаз.