Страница 1 из 1

Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб авг 05, 2017 11:26:09
serega124
Всем привет, мучаюсь не один месяц. Прошу не закидывать камнями. Есть электромагнитный клапан с сопротивлением 11Ом и питанием 12в.
Задача: управление им с МК (взял атмегу 128). Перепробовал много схем и транзисторов, в итоге заработало, но транзисторы дико греются и сам клапан наваривается. Голова уже кипит подкиньте свежих идей пожалуйста.
Изображение
последняя схема

Re: помогите разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб авг 05, 2017 11:34:26
gsmart
serega124 писал(а):но транзисторы дико греются и сам клапан наваривается.
Реализовать разное напряжение, высокое для срабатывания соленоида клапана и более низкое для его удержания, не?
Типа так:
Изображение

Re: помогите разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб авг 05, 2017 11:35:31
dr.doc
А еще проще - использовать драйвер для топливных форсунок от инжектора...

Re: помогите разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Вт авг 08, 2017 09:19:21
serega124
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3156784#p3156784"]
serega124 писал(а):но транзисторы дико греются и сам клапан наваривается.
Реализовать разное напряжение, высокое для срабатывания соленоида клапана и более низкое для его удержания, не?
Типа так:
Изображение[/uquote]

микро реле ставить будет щелкать, герконовое с таким током дорого обойдется, соленоиды АКПП работают так же, купил компьютер разобрал, а схему проследить не смог. какие транзисторы и как управляются не пойму.

Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="dr.doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3156785#p3156785"]А еще проще - использовать драйвер для топливных форсунок от инжектора...[/uquote]
есть примеры какой использовать, форсы же управляются минусом, а мне нужно управлять плюсом, вот не могу понять могут эти драйвера рулить плюсом или нет(
полярность на клапане поменять не могу(

Re: помогите разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Вт авг 08, 2017 09:59:05
Enman
...

Re: помогите разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Вт авг 08, 2017 13:26:04
serega124
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3158276#p3158276"]...[/uquote]
обязательно на столько мощный транзистор(irf5210)?
и его не надо развернуть?

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Вт авг 08, 2017 16:47:24
Enman
не обязательно настолько мощный...а что и куда разворачивать ?
(он же стоит как в вашей схеме....)
Вместо входного полевика - ваш ВС847 или что другое...

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Пн авг 14, 2017 22:37:23
Ariadna-on-Line
А использовать ШИМ? На пару секунд -100% ширина, потом - скважность. 100 Гц модуляции вполне прокатит. Только диод должен быть мощнее чем в у вас. Он постоянно будет под током индуктивности. Шаговые движки тоже ШИМом от перегрева берегут.

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Пн авг 14, 2017 23:12:22
korob
Зачем усложнять простую задачу? gsmart уже намекнул на форсирующее напряжение при включении клапана, и последующее удержание меньшим напряжением. Только ТС нужно подавать напряжение на клапан относительно земли. Вот перерисовал: :roll:

Изображение

Конденсатор подбирается по надёжному срабатыванию клапана, а резистор по надёжному последующему удержанию.

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Вт авг 15, 2017 20:29:11
-=Vovka=-

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Вт авг 15, 2017 23:49:42
Ariadna-on-Line
Клапан стабильно удерживается при 0.5 от напряжения срабатывания. То есть при токе 0.5 * 12v/11oHm. Гасящий резистор и клапан будут одинаковы по сопротивлению и будут рассеивать по 3.27 ватт мощности. Что тоже не хило. Сдается мне - лучше ШИМ.

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Чт авг 24, 2017 21:50:17
74LS00
У вас там что клапан с поллитровую банку, чтото он реально дофига жрёт. Я бы просто реле поставил, но транзистор с 1,2 ом тут явно не подходит. Полевики от материнки с сопротивлением раза в 3 меньше, но p канальные посложнее найти.

У клапана одна нога именно на корпусе ?

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб авг 26, 2017 04:40:08
serega124
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3169274#p3169274"]У вас там что клапан с поллитровую банку, чтото он реально дофига жрёт. Я бы просто реле поставил, но транзистор с 1,2 ом тут явно не подходит. Полевики от материнки с сопротивлением раза в 3 меньше, но p канальные посложнее найти.

У клапана одна нога именно на корпусе ?[/uquote]

Да на корпусе, сейчас заказал силовой транзистор который используют как драйвер эл. Клапанов все нет возможности проверить

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб авг 26, 2017 08:48:50
musor
ну можно и нканалки юзать сволтодобавко
все просто если снять с моста удвоеное питание(через банка) и зенеросм огрангичит на затворе на 15в

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб авг 26, 2017 11:51:35
korob
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3169274#p3169274"]Я бы просто реле поставил, но транзистор с 1,2 ом тут явно не подходит.[/uquote]Боюсь тут проблема не в выборе идеального ключа, а в следующем
serega124 писал(а):...и сам клапан наваривается.
:roll: :dont_know:
Так что тут только форсированное открытие номинальным напряжением/током, а потом удержание минимальным (которое требуется для удержания).

Re: Как разобраться с электромагнитным клапаном

Добавлено: Сб авг 26, 2017 16:03:37
Sem7
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3169991#p3169991"]...
Так что тут только форсированное открытие номинальным напряжением/током, а потом удержание минимальным (которое требуется для удержания).[/uquote]
Первооткрыватели угля и пороха (они же - китайцы) именно так и делают в случае с клапаном подачи газа автоматических газ.колонок. Клапанец, правда, предпочитают использовать двухобмоточный. В отличии от реле, у клапана увеличенный рабочий ход якоря (2-3 мм), вот и приходится "изголяться"...
Изображение
При включении открываются оба транзистора, а через 0,2-0,5 сек стартовый/форсирующий закрывается.