Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 10:31:35
Бомбандил
Здравствуйте уважаемые знатоки своего дела.
возникло желание а также появилась возможность сварганить себе теплый пол, но не готовый продукт что продают в магазинах а самодельный.
имею резиновую (а может и не резиновая, но) теплоустойчивую трубку, метров эдак 50.
также заимел катушку нихрома, диаметров 0,1 мм 144 Ом.
если просунуть эту нить в трубку и уложить змейкой да под стяжку а длину взять примерно на 2500Ом, то нагрев идет слабый и для теплого пола вроде нормально. Но все-же нужно как то придумать автоматическое отключение от превышения заданной температуры в 50-60 градусов.
как сделать такое управление? я уже думал может запитать этот теплый пол через диммер.
подскажите пожалуйста как это мне грамотно сделать.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 11:10:00
mickbell
Термостат в любом виде, по вкусу, есть готовые. Залить в ту же стяжку между "витками" змейки. Сам термостат затянуть в термоусадку с теплопроводящей пастой для теплового контакта. Термостат будет отключать реле, через которое запитывается нагреватель. Можно его подключать через диммер. НО! Разделительный трансформатор должен быть обязательно!!! И не абы какой, а именно разделительный, с надёжной изоляцией, желательно, с межобмоточным экраном, который надо заземлить. Можно УЗО.
Кстати, если сопротивление действительно будет 2500 Ом, то мощность получится совсем никакая, 20 Вт всего-то, греть не будет.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 11:13:20
Мухнун
Тёплый пол в Самарканде ?
Частный дом или квартира в многоэтажке ?
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 13:13:11
Бомбандил
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3304694#p3304694"]Термостат в любом виде, по вкусу, есть готовые. Залить в ту же стяжку между "витками" змейки. Сам термостат затянуть в термоусадку с теплопроводящей пастой для теплового контакта. Термостат будет отключать реле, через которое запитывается нагреватель. Можно его подключать через диммер. НО! Разделительный трансформатор должен быть обязательно!!! И не абы какой, а именно разделительный, с надёжной изоляцией, желательно, с межобмоточным экраном, который надо заземлить. Можно УЗО.
Кстати, если сопротивление действительно будет 2500 Ом, то мощность получится совсем никакая, 20 Вт всего-то, греть не будет.[/uquote]
а зачем еще трансформатор? в фабричных теплых полах его нет.
я проверял на зеленых резисторах 2500 ом, за 7 минут температура поднялась до 60градусов. если нить будет в шланге и под стяжкой то можно этот момент растянуть до 3-4 часов, а дальше должно уже идти откл-вкл, согласно повышению - падению температуры.
Мухнун писал(а):Тёплый пол в Самарканде ?

Частный дом или квартира в многоэтажке ?
нынче в Самарканде проблемы с газом начинаются не шуточные. да и с электричеством тоже. люди переходят на дрова, уголь, баллонный газ. вообщем кто на что горазд.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 14:59:55
mickbell
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3304799#p3304799"]а зачем еще трансформатор? в фабричных теплых полах его нет.[/uquote]Для безопасности. Когда-то изоляция или потрескается от перегрева, или повредится ещё по какой-то причине. Получите неприятность в виде шагового напряжения. Как я уже говорил, можно и УЗО вместо трансформатора. Но что-то из этого стоять просто обязано. Почему в промышленных этого нет? Вернятно, из-за того, что греющий кабель там выполнен по-другому - скорее всего, с двойной изоляцией.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3304799#p3304799"]я проверял на зеленых резисторах 2500 ом, за 7 минут температура поднялась до 60градусов. если нить будет в шланге и под стяжкой то можно этот момент растянуть до 3-4 часов, а дальше должно уже идти откл-вкл, согласно повышению - падению температуры.[/uquote]Зелёные резисторы тоже были залиты в стяжку? Какой площади? Блин, ну прикиньте мощность и сравните с мощностью, обогревающей дом или квартиру. Эти жалкие двадцать ватт не повлияют на температуру, если площадь пола хотя бы несколько квадратных метров.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 15:33:18
musor
я к сожалению не знаю какой нужен нагрев зимой пола в Самарканде... просто ранше это было там редкость...
но посколку знаю особености узбекских часных домиков из глины и соломы

и их площади
прокаленая и ли жидкая глина вместо кирпича и бетона и любовь населения есть стиля на полу и спать прям на полу закрытом самотканым ковром, то предположу, что комфортная температура 3имой пола 28-30г С зима "-10...-15С" не думаю что нагреватель в 20вт справится надо 4 ветки ват 200 думаю с последующей регулировкой термостатом к концу разогрева мошность упадет вт до 100примерно...
2 глина в стяжке несколко отличается от цемента...имет свойство усаживаться о изменения влажности и даже трескатца..
ПС теперь почему ставят УЗО(промизделих) или танс галваноразвяза(редко) ЭТО чтоб люди не пострадали при повреждени провода по любой причине...
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 15:45:19
Бомбандил
вообщем я так понимаю что определить и рассчитать точно не получится, только опытным путем. все сделать залить, а уж потом проверять.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 16:03:24
Мухнун
Так это частный дом или квартира с центральным отоплением ?
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 16:12:21
otest
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 17:03:36
musor
да их полно всяких...по вкусую
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 17:44:18
mickbell
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3304936#p3304936"]вообщем я так понимаю что определить и рассчитать точно не получится, только опытным путем. все сделать залить, а уж потом проверять.[/uquote]Можно и рассчитать, только для этого нужно точно знать конструкцию дома.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 17:46:29
Бомбандил
частный дом. центральное отопление это сказки. с началом 90х его становилось все меньше и меньше. сейчас практически нет. кругом потери тепла, трубы оголенные, капают, текут. короче у меня дом. хочу в туалете типа сортир сделать теплый пол. там всего 2 квадрата.
да кстати сортир находится во дворе, отопления в нем нет, вот и подумал ТепПол забабахать, включил осенью в октябре-выключил в марте.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 17:49:43
AndyBig
20 ватт даже для 1 кв.м. - ни о чем. Эффект будет на уровне погрешности термометра.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 19:51:24
mickbell
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3305019#p3305019"]да кстати сортир находится во дворе, отопления в нем нет, вот и подумал ТепПол забабахать, включил осенью в октябре-выключил в марте.[/uquote]Если нет совсем никакого утепления, то мощность потребуется здоровенная - обогреваться-то будет весь Самарканд.

В любом случае несколько сотен ватт. Можете сделать несколько параллельных ветвей, если провод такой высокоомный. Он, кстати, будет тогда более живучим, только соединение надо делать не внутри стяжки.
Re: Хочу теплый пол.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 21:46:52
Serj66610
Есть такой расчет....1м\2 площади требует в ваттах для перепада температур:
10 градусов-36Вт
20 градусов-84Вт
30 градусов-132Вт
40 градусов-193Вт
50 градусов-250Вт
60 градусов-320Вт
что это значит.....? к примеру у вас температура в уборной-на 5 градусов выше чем на улице и составляет -15.
вам нужно что-бы температура пола была +30.
значит перепад температур будет 45 градусов.
например пол у вас площадью 2м\2....исходя из приведенных соотношений для того,что-бы прогреть ваш пол(при условии что со второй стороны(т.е. то,что идет к земле)-это 50мм пенопласт в сухом состоянии(т.е. пленка,пенопласт,пленка,стяжка,теплый пол в бетоне,плитка) _) нужно (берем среднее между перепадом 40 и 50 градусов...т.е. между 193 и 250 Вт....т.е. 220 Вт) 220*2=440 Вт.
Итог....что-бы прогреть площадь пола до температуры в +30 градусов в туалете "продуваемом ветрами" и имеющим температуру -15 градусов нужно 440Вт мощности.....т.е. обогреватель должен имеет именно такую мощность...не меньше.
Другое дело,если этот туалет обшит тем-же 50мм пенопластом,тщательно закупорены все щели и дверь(утепленная) плотно закрывается....здесь уже все совершенно иначе.
В начальный момент времени(например на улице мороз -15 град) для того,что-бы нагреть пол до +30 град нужен ТЭН как и считали ранее-440 Вт....НО! пол площадью 2м\2 обогревает(нагреваясь сам) и воздух в самом туалете....естественно что и перепад температур между воздухом и нагреваемой поверхностью так-же падает....и может так случится,что воздух в туалете прогреется до +15 град....и тогда перепад температур составит уже не 45 град(как в случае с дырявым туалетом и дверях на гвоздике) а всего-лишь 15 градусов....а для 15 градусов мощность достаточна уже(берем среднее между 10 и 15 градусов - 60 Вт) 60*2=120 Вт.
Этих 120 Вт смогут прогреть пол до +30 и воздух до +15.....при температуре "за бортом" в -15 градусов.
Если применить двухслойное утепление(слой пенопласта,слой фольги(пленки),слой пенопласта) пола,стен,двери и потолка-то можно еще больше снизить потери тепла.....и тогда получить аналогичные параметры можно будет уже при суммарной мощности не в 120 Вт а например в 70Вт.
Очень большой фактор на тепло потери оказывает "выдувание"....что это такое?
Каждый материал(строительный,так скажем) имеет свой порог "выдувания"....например....если на улице мороз в -15 град. но нет ветра,то каждый квадратный метр бревенчатого дома(сруб) из 200мм бревна имеет тепло потери 12 Вт....но если на улице все тот-же мороз в -15 град. и дует ветер(параллельно стене сруба) то тепло потери могут достигать 24-27 Вт на все тот-же квадратный метр площади.
От чего зависит "выдувание" материалов.....ну конечно от пористости границы раздела сред(самой верхней "пленки" поверхности).....и чем более гладкая поверхность материала(например пленка)-тем меньше "выдувание"....т.е. тепло потери будут незначительно разнится при ветре и при затишье.
Самое низкое выдувание-у стекла.....т.е. если любое строительное сооружение оклеить стеклом с таким расчетом,что-бы стекло плотно прилегало к поверхности(например доске),то тепло потери доски при наличии ветра и при его отсутствии-будут практически равны....и составлять тепло потери качественной древесины(сухой).....самое главное в тепло потерях-это что-бы не образовывались воздушные пустоты(полости) объемом более 2см\3....именно при объеме более этой величины в потери начинают входить еще и потери от конвекции воздуха в этих пустотах....и чем их больше-тем хуже теплоизолирующие свойства материала.
Есть еще потери через излучение....теплая(нагретая) поверхность всегда излучает в виде инфракрасных(тепловых) волн порядка 30% от общей суммы тепло потерь(в любом материале).....например возьмем тот-же самый бревенчатый сруб с 12 Вт потерь на 1м\2....4 Вт потерь дерева составляет "излучение" в невидимом спектре.
Как это предотвратить?
любая волна отражается от гладкой металлической поверхности.....и если "бревно" обернуть фольгой(алюминиевой пищевой) то можно сократить потери до скажем 9 Вт,вместо 12.
Итого....если не хотите греть небо-то вырисовывается следующая картинка:
каркасный(из бруса 50*70мм) туалет,в полости заложен пенопласт самой низкой плотности и все стыки запенены,с наружной стороны оклеен алюминиевой фольгой и закрыт сотовым поликарбонатом толщиной 3-5мм,"соты"-параллельно плоскости земли(что-бы не было циркуляции воздуха),с внутренней стороны на пенопласт опять клеится фольга и на нее клеится "на чистовую"(т.е. пенопластом оклеивается и деревянный каркас,так как дерево имеет большую теплопроводность чем пенопласт) тот-же пенопласт но уже 30мм(20мм).
Пол обязательно делается двойным "сэндвичем" из пленки(обычной полиэтиленовой 150 микрон) и пенопласта.....три слоя пленки и два пенопласта(50мм)....затем с стяжку "забутовывается" ваш нагреватель.
Потолок и дверь делаются плотными и герметичными.
Если все сделать именно так,как описал-то тогда реально в вашем туалете можно 20-25 Вт в мороз 15 град получить туалет практически квартирного комфорта.
Выбирайте,что для вас проще и дешевле...8-10кВт в сутки за электроэнергию,или один раз купить утеплителя,пленки,фольги,пены и поликарбонат.
сядьте,подсчитайте,обдумайте.
Есть,правда,более "безболезненный вариант"....поставить в туалете тепловой вентилятор....ватт на 300....и за параллелить его со светом....включили свет(с дома) пока оделись и "дочапали" до туалета-там уже не -15 а +3....пять минут и там уже +18.....правда,седушка унитаза так и останется -10....но если садится в штанах....
За то дешево,быстро и сердито....из всех растрат-это вентилятор,нихром(у вас уже есть) и пол квадратных метра фанеры(для коробки с вентилятором и ТЭН-ом).....ну и баллончик пены....дыры размером с кулак задуть.....тогда туалет реально можно слепить из "говнаипалок" и накрыть соломой.