Страница 1 из 1
Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 15:51:51
Птицелов
Всем доборого времени суток!
Пересмотрел несколько тем но так и не нашел определенного ответа. Вопрос в том можно ли так проверять токовый сигнал с мултиплексора.На нем несколько датчиков температуры- он уплотняет сигнал и отправляет в контроллер. По идее должно быть от 4 до 20 мА.
Подключаюсь в разрыв как показано на схеме. Показывает большой ток порядка 150 мА.
Читая другие темы вижу что предлагают собрать какие то схемы или мерить напряжение через сопротивление 500 оМ.
Подскажите кто как на практике быстро проверяет токовые выхода.
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 16:47:10
Maykill
мерять ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ на выходном резисторе и через него выразить ток
из отсюда U=IR
( вольтметр ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузочному резистору порядка сотен ом)
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 17:15:43
Птицелов
Тоесть вот так? (см рисунок)
А тем способом который я указал ранее будет неточное измерение?
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 17:33:53
musor
не пойму что хотим?
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 17:37:19
Птицелов
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3315597#p3315597"]не пойму что хотим?[/uquote]
Замерить ток с мультиплексора в контроллер. Самым простым способом. Тем самым убеждаемся, что схема рабочая.
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 17:40:15
Maykill
"вытекающий ток" зависит от нагрузки...имхо
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 17:46:26
Птицелов
По идее тут ток должен быть в пределах 4 -20 мА. Если выше то значит есть где-то утечка.
Вопрос был в том можно ли просто подключиться милиамперметром в разрыв и замерить протекающий ток?
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 17:55:11
Maykill
"Показывает большой ток порядка 150 мА...."
ужеж мерял
кстати... ток -то переменный судя по назначению схемы
а частота?
может потому и такие показания?
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 18:00:20
Птицелов
ну вот и спрашиваю какой способ предпочтительнее или вообще пофиг?
нее! ток постоянный. Насколько я вообще понимаю тему: Мультплексор выдает порции тока через каждые 2 секунды.
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 18:08:12
Maykill
выше я предлагал...других не знаю
Re: Замерить токовый сигнал 4-20мА Милиамперметром
Добавлено: Пт фев 23, 2018 18:39:21
Птицелов
В общем разобрался! Почитал про токовую петлю и посмотрел видео про температурные датчики и их проверку.
Можно не заморачиваться на сопротивления и пересчет значения.