Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Вт июл 31, 2018 15:36:33
us8ira
Здравствуйте уважаемые Коты! Попал мне в руки автотрансформатор от блока питания КАТ-16 (если не ошибаюсь) от кинопроектора "Украина". Хочу перемотать его для блока питания на 12 вольт ампер на 15-20 (по моему железо позволяет). Сердечник Г-образный. Две катушки. Помогите рассчитать сетевую обмотку. Я никогда не имел дело с Г-образным сердечником. Буду очень благодарен.

Re: Перемотка трансформатора

Добавлено: Вт июл 31, 2018 15:56:04
goldmen8
Программа "Trans50Hz" вам в помощь.
тема "программы расчёта..."

Re: Перемотка трансформатора

Добавлено: Вт июл 31, 2018 16:43:03
Agaev
Вам, конечно, виднее - перематывать первичку или как. Но надо посмотреть внимательно: как расположены обмотки на сердечнике. Если родная первичка намотана ниже всех остальных, то её лучше не трогать, а удалить всё лишнее. Потом рассчитать и намотать только вторичку. Ибо заводская намотка дорогого стоит. Найдите подробную инфу о трансформаторе. Вот немного тут есть http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=45760

Re: Перемотка трансформатора

Добавлено: Пт авг 03, 2018 15:56:36
us8ira
Уважаемый Agaev. Спасибо что откликнулись . Эта старая истина: не трогать первичку-мотай вторичку. Вы вживую видели этот транс? Там первичка- это весь транс с двадцатью отводами намотана проводом 1.5 мм в шелковой изоляции до полного заполнения. Так -что вторичку и 5 витков некуда всунуть. Инфы о данном трансе найти не могу.

Re: Перемотка трансформатора

Добавлено: Пт авг 03, 2018 16:04:16
Телекот
us8ira писал(а):Я никогда не имел дело с Г-образным сердечником.
А какая разница? Г образный и Ш образный не чем практически не отличаются, только формой. А сечение и площадь окна высчитываются одинаково. Перематывать надо всё. Единственное при размотке нужно посчитать витки и измерить сечение провода. Потом рассчитать количество витков на 1 вольт и плотность тока. Имея эти данные рассчитать любой трансформатор можно даже на бумажке или в уме, там две формулы.

Re: Перемотка трансформатора

Добавлено: Пт авг 03, 2018 16:30:50
goldmen8
КАТ-16 автотрансформатор, и если планируется использовать его не по назначению, то без полной перемотки (типа - оставить одну сетевую) ничего не получится.
СпойлерИзображение
us8ira писал(а):Инфы о данном трансе найти не могу.
Это кто как ищет... :facepalm: :dont_know:
https://www.eugigufo.net/files/photovid ... /kat16.pdf

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 17:23:22
us8ira
Как я понял из всего выше сказанного и приведённой схемы. мне надо сетевую намотать 360 витков. Только вопрос-на одной катушке или на обоих и соединять как в ленточном?

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 17:28:09
Asaba
Надо на 230В рассчитывать. Можно по схеме попробовать посчитать количество витков на 1 В.
Обмотка 5 это продолжение обмотки 4 что ли? Непонятно.
Если смотать лишние витки неужели не влезет нужная обмотка?

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 17:55:58
musor
вы не правы по конструкци это транс 110\220 1чка(оно моторы 110 питает) 31-34-2чка(оно лампу питает (2 отвода сделланы для того чтоб лампа работала на иаксимуме накала даже при просадках сети но там 1 вывод сделан общим для кинопроектора я просто разделял провода и оно работало отиматывал уть
кстати версий это трана было 2 одна на обычном ПЛ моталась 0удобная(она мне попала на передел) и 2 на рубленых пластинах нестандартной формы станутых ярмои на болтах -стем много возни с разборкой шихтофки изза лака

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 18:46:38
us8ira
Asaba, так в том то и дело что на трансе не разберёшь. где 4 а где 5 обмотки. Начал сматывать верхнюю. отмотал несколько витков а она оказалась зажата другой обмоткой. Пришлось сматывать другую. чтоб освободить первую. Вот и посчитай потом витки неизвестно на какой обмотке.

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 19:59:11
Asaba
Посчитал по схеме. Получается, что трансформатор намотан из расчета 3,34 1.67 витка на вольт. Все обмотки последовательно. Действительно не воткнешься. Если только перемотать первичку более тонким проводом.

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 20:01:08
goldmen8
Не забывайте:
- это автотрансформатор ...
- это всё одна сетевая обмотка, только для получения напряжения 31В и 34В часть обмотки выполнены толстым проводом.
- все обмотки для включения в 220В включены последовательно.
Автотрансформаторы рассчитываются немного по другому, не так как разделительный трансформатор.

Неужели трудно отследить как подключены (соединены) обмотки?
"us8ira", доберёшься до "толстого" провода... там по "паспорту" обмотка №II на 31В 53 витка и довесок из 5 витков (для получения напряжения 34В обмотка №III).

Получается: 156+53+5+154+154=???
154 =(44+7+9+9+9+9+9+9+9+9+18+13) это обмотка с отводами для регулирования.

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 20:10:05
Asaba
По паспорту там допускается сетевое напряжение до 230В.

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 20:27:15
goldmen8
Asaba писал(а):3,34 витка на вольт
Хорошо, допустим...

По паспорту там допускается предел напряжения от 165В до 230В. Для регулирования существует обмотка 154 витка с отводами и первый отвод от 44 витка.
Тогда получается 3,34(вит/В)*65В=?
Сколько должно получится и сколь есть на самом деле?
Asaba писал(а):...5+5...
... и на 3В всего 5 витков (не десять), заметьте обмотка нарисована параллельно...

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 20:57:01
Asaba
Действительно 5-вольтовые обмотки оказывается параллельно.

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 21:02:10
goldmen8
Как разложить (рассчитать) обмотку регулирования на 65В? ... там всего ... витков?

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Пт авг 03, 2018 21:12:30
Asaba
От 154-витковой обмотки отнимаем 44 витка, остается 110 витков для 65В регулирования.
Примерно на те же 3,3 1.67 витка/Вольт и выходим.

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Сб авг 04, 2018 12:35:44
us8ira
Да. тут хорошая заморочка. Чисто как по трансу логика не выходит. По схеме обмотка 1 написано 156 витков. При сматывании она действительно оказалась первой т.е. самой нижней. Но- по 78 витков на каждой катушке. По логике 3 обмотка должна содержать по 2,5 витков, а там на каждой катушке по 6 витков. Опять же 2 обмотка проводом 2,1 мм по схеме 53 витка. И да, на каждой катушке по 26 витков. По логике катушки соеденены последовательно. В ленточных трансах обмотки соединяются начало с началом. Короче, получается КотоВасия. Остаётся одна надежда-что бы нашелся грамотный Кот . который по "Trans50Hz" произвёл расчёт. Я там не понял какие значения надо проставлять в нижних 5 пунктах.

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Сб авг 04, 2018 12:43:21
goldmen8
us8ira писал(а):Чисто как по трансу логика не выходит
Почему не выходит? :dont_know:
Вроде бы как русским языком написано и нарисовано... обмотка III содержит 5 витков (пускай будет 6) и соединены параллельно.
И нигде не написано что каждая катушка в одной обмотке содержит по ... (количество) витков.
... в паспорте пишут что обмотка содержит определённое количество витков и нарисовано их расположение на каркасах.
us8ira писал(а):Остаётся одна надежда-что бы...
"us8ira", да нет проблем... :wink:
Выдай размеры сердечника, и то что хочешь получить на выходе.

Re: Трансформатор из автотрансформатора КАТ-16

Добавлено: Сб авг 04, 2018 14:26:12
Asaba
Значит опираясь на приведенную схему трансформатора я ошибся в расчетах и завысил число витков в 2 раза. (Выше сообщения подчистил, чтобы люди не путались.)
Если в реальности получилось общее количество витков 156+52+6+154 = 368 витков - на первичке для 220В.
Тогда в расчет можно брать 1,67 вит./вольт. Кстати там оказалось 6 витков видимо по той причине, что вместо 53 витков намотано лишь 52.