Страница 1 из 1
Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Вт апр 09, 2019 10:23:48
IvanKyz
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста найти решение проблемы:
Имеется источник управляющего сигнала 0..5В (контроллер Ардуино) и механизм управляемый по напряжению 0..10В (Электропривод Belimo LR24A-SR). Как сделать так чтобы напряжение сигнал управления пропорционально увеличивалось в 2 раза?
Заранее спасибо!

Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Вт апр 09, 2019 10:39:57
SSkot
если с ЦАП ардуино,то можно использовать ОУ запитанным от 11-12В. ток управления у Belimo несколько мА, можно не заморчиваться с повторителем.
тут целая темка, правда от ШИМ получают 0-10В.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=139039
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Вт апр 09, 2019 15:15:32
IvanKyz
Спасибо большое!

Тему мельком прочитал. Вечером прочту подробнее. Попробую внедрить.
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Вт апр 09, 2019 15:35:11
SSkot
если хочется серьезно заморочиться, то можно поискать схемку модуля выхода 0-10В промышленного контроллера, стандарт очень старый, контроллеров мульен разных.
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Вт апр 09, 2019 19:26:51
Martin76
IvanKyz писал(а):Как сделать так чтобы напряжение сигнал управления пропорционально увеличивалось в 2 раза?
Данную задачу легко решит операционный усилитель в неинвертирующем включении с коэффициентом усиления 2. По идее LM358 даже подойдет, правда регулировка снизу будет не совсем от нуля, а от десятков - сотни мВ.
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Ср апр 10, 2019 10:16:03
IvanKyz
Если делать на ОУ в неинвертирующем включении, подскажите какие лучше взять номиналы резисторов?
На сколько я понял R1 и R2 должны быть одинаковые для получения Кu=2.
Такая простенькая схемка подойдет?
PS. Как написано в мануале чувствительность привода вообще с 2В начинается, так что сотни мВ не в счет.
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Чт апр 11, 2019 17:44:48
Mike_Solo
[uquote="IvanKyz",url="/forum/viewtopic.php?p=3612725#p3612725"]Если делать на ОУ в неинвертирующем включении, подскажите какие лучше взять номиналы резисторов?[/uquote]
Поставьте по 10 кОм - хорошо будет.
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Чт апр 11, 2019 17:56:05
Джин.
[uquote="IvanKyz",url="/forum/viewtopic.php?p=3611802#p3611802"]источник управляющего сигнала 0..5В (контроллер Ардуино) и механизм управляемый по напряжению 0..10В (Электропривод Belimo LR24A-SR). Как...[/uquote]К561ПУ8 - неинвертирующий преобразователь уровня.
6 штук в одном корпусе.
К564ПУ6
4 штуки в одном корпусе.
Зарубежным аналогом микросхемы К564ПУ6 является микросхема 40109, CD40109.
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Пт апр 12, 2019 11:15:26
Hand-Maker
Вообще не в тему... ТС указал пропорциональное изменение. Значит подразумевается аналоговый сигнал.
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Ср июн 19, 2019 16:27:13
es131245
сделать составной транзистор. Управление было бы 3.3-5В, питание 10+. Он бы на выходе давал 10-15В легко.
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Ср июн 19, 2019 18:05:39
Enman
es131245, а вместо болтовни, вменяемую схему можешь ?....(иначе хочется такие советы минусовать)
===
Джину отписали, так следующий нашёлся..
Re: Преобразователь управляющего сигнала из 0..5В в 0..10В
Добавлено: Пн окт 04, 2021 11:57:37
es131245
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3653400#p3653400"]вменяемую схему можешь ?[/uquote]
Это схемы повышающих импульсных преобразователей. Схем в инете миллион. Однако их линейность от входа - грубая.
Для точность лучше следовать сообщению 2. (о ОУ с питанием 12В)