Страница 1 из 1
Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Пт окт 18, 2019 19:13:01
allset
Есть кнопка замыкающая контакты на землю, есть исполнительное устройство, питаемое от 12 вольт, есть контакт (n-канал) в исполнительном устройстве, на который неоходимо замыкать землю, но при обязательном условии, что провода 1 и 2 между собой не замыкаются.
Как я понимаю, просто диодами это не решить?

Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Сб окт 19, 2019 02:30:26
vlasovzloy
Просто диодами это Решить
Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Сб окт 19, 2019 10:06:43
allset
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3720987#p3720987"]Просто диодами это Решить[/uquote]
А как?
Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Сб окт 19, 2019 10:22:51
terio007
Я несколько тугодумен наверное..., но
1.Если провода 1 и 2 должны
одновременно замыкаться кнопкой на корпус, но не замыкаться между собой, то задача решения не имеет.
2. Если провода могут поочерёдно бросаться в объятия корпуса, то можно на каждый провод использовать отдельную кнопку и не пытаться электрику поднять до электроники...

Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Вс окт 20, 2019 08:19:11
HochReiter
allset писал(а):есть контакт (n-канал) в исполнительном устройстве, на который неоходимо замыкать землю,
Не сказано, когда необходимо замыкать землю на контакт или контакт на землю. Когда на землю замкнута линия 1 ИЛИ линия 2, наверное? Тогда читайте Хоровица и Хилла, полезная книга.
Спойлер

Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Вс окт 20, 2019 10:57:49
vlasovzloy
Например это кнопка твоя в исходном состоянии никуда не касается, по типу кнопки на стеклоподьемнике. Когда в одно положение держим один контакт заземлился, в другое положение - другой контакт. Ну и два диода анодами к твоему устройству, катодами к твоим контактам
Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Пн окт 21, 2019 06:39:56
allset
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3721647#p3721647"]Например это кнопка твоя в исходном состоянии никуда не касается, по типу кнопки на стеклоподьемнике. Когда в одно положение держим один контакт заземлился, в другое положение - другой контакт. Ну и два диода анодами к твоему устройству, катодами к твоим контактам[/uquote]
То есть вот так надо было сделать - и это будет работать?

Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Пн окт 21, 2019 08:40:25
vlasovzloy
Да
Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Пн окт 21, 2019 09:57:49
HochReiter
Примерно так. Добавить (если его ещё нет) резистор, чтобы на затворе было напряжение при ненажатых кнопках и посмотреть в документации, не приоткроют ли транзистор 0.6 В.
Re: Как организовать управление "по минусу"
Добавлено: Пн окт 21, 2019 17:46:36
allset
Ё-маё!! Так просто все было! А я мудрил-мудрил, меня с панталыку сбило вот эти схемы включения диодов:

то есть включаем по плюсу - цепь замкнута, если ноборот - цепь разомкнута.
Я вот и подумал, что в моем случае так же будет.
А тут вон оно как запросто!!