Страница 1 из 1

Индукционная плита - при включении выбивает автомат

Добавлено: Вт янв 21, 2020 12:02:00
Neodin
Всем привет!

Плита Luxstahl, 4х-конфорочная. При включении выбивает автомат 32А на плиту и общий на кафе, УЗО (на плите и общий) не срабатывают. На 1й конфорке сгорел предохранитель. Снял ее, заменил предохранитель, в мастерской проверил как положено (с посудой на макс. мощности 30 мин) - все супер!

При монтаже - сразу же тоже самое, сгорает предохранитель, выбивает оба автомата. Конфорка стоит параллельно с другой на 1 фазе. При отключении конфорки - все остальные функционируют нормально.

Что может быть?

Re: Индукционная плита - при включении выбивает автомат

Добавлено: Вт янв 21, 2020 12:44:05
otest
в мастерской проверил как положено (с посудой на макс. мощности 30 мин)
Это не как положено, а как умеют. Мегометр на 500в в помощь или заменить комфорку и АЗС.

Re: Индукционная плита - при включении выбивает автомат

Добавлено: Вт янв 21, 2020 18:47:16
musor
ДА ВРЯДЛИ ТАМ ТАКОЙ ПРОПОЙ

Re: Индукционная плита - при включении выбивает автомат

Добавлено: Вт янв 21, 2020 18:59:40
alexradio1103
Что такое автомат 32а? это 7кВт.
Либо автомат не держит заявленный ток, либо плита намного мощнее 7кВт. :roll:

Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Это песец! https://www.klenmarket.ru/shop/equipmen ... forochnye/
Мощность 14кВт! :kill:
Ну подумаешь, малость промахнулись... :)))

Re: Индукционная плита - при включении выбивает автомат

Добавлено: Вт янв 21, 2020 22:51:55
musor
плита то 3фазы!!! если все фазы кабеля от плиты соидинили вместе ничед ругого кроме баха ждат не стоило