Страница 1 из 1

Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 09:25:36
art84
Здравствуйте, уважаемые коты. Собрал простую схемку на включение клапана, подскажите, как организовать задержку на отключение где то порядка 100 -200 миллисекунд?
http://img.radiokot.ru/files/129129/25udkqknb7.jpg

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 09:50:18
бабай
конденсатор впараллель . Емкость подобрать самостоятельно .

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 10:19:48
art84
Тогда и время включения поменяется, разве нет?

Добавлено after 28 minutes 28 seconds:
Или туда 555 как то пристроить?

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 10:30:57
otest
Поменяется. Только советчика это не интерисует.

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 10:40:55
art84
Время включения должно оставаться тем же

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 10:57:05
HochReiter
добавить ещё и диод.

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 13:28:38
art84
Диод то я поставлю

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 13:34:10
otest
Поставь ещё 2 точки у резистора 2ком. Больше нечего посоветовать.

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 15:08:48
vlasovzloy
1 конденсатор один, 1 диод, 2 резистора

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 15:25:01
BOB51
Конденсатор параллельно катушке.
Диод разделяет цепь заряда и разряда - в зарядной резистор обязателен, в разрядной - по необходимости.
8)

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Ср мар 25, 2020 15:39:56
musor
В СХЕМЕ С ПОЛЕВИКОМ ИНТЕГРАТОР В ЗАТВОРЕ ВЕШЬ ПОЧТИ ОБЯЗАТЕЛНАЯ ДАЖ ОТ ПОМЕХ
диоды и зенера по вкусу но это act костыли и венсма кривые ка тут были полпытки переделать схемкус ПИД и НЧ ШИМ на обычноее вкл выкл реле без правки прошифки :facepalm: впринципе кое кому удалось но это все равно ЖОПА
но вашето правилно ПО ФЭНШУЮ когда все управлениен делает ведуще устройство например если там мк то он.... надо вам шим пусть шимит не надо не шимит

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Чт мар 26, 2020 23:02:56
art84
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3818232#p3818232"]Поставь ещё 2 точки у резистора 2ком. Больше нечего посоветовать.[/uquote]
Поясните, какие точки?

Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3818286#p3818286"]Конденсатор параллельно катушке.
Диод разделяет цепь заряда и разряда - в зарядной резистор обязателен, в разрядной - по необходимости.
8)[/uquote]
Не могли бы поподробнее, а то я ничего не понял:)

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Пт мар 27, 2020 01:06:15
gsmart
Поставте электролит, диод и резистор, и будет вам счастье:
Изображение
При подаче напряжения на клапан, электролит будет заряжатся через резистор, при отключении напряжения электролит будет разряжатся через диод, чем создаст задержку на отключение клапана.

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Пт мар 27, 2020 01:09:41
АлександрЛ
МОСФЕТ спалить не боитесь? У IRL2505 максимально допустимое напряжение на затворе- ±16 вольт, а вы в него запиховываете :))) :))) аж 24 вольта!!

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Пт мар 27, 2020 14:59:53
art84
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3818986#p3818986"]Поставте электролит, диод и резистор, и будет вам счастье:
Изображение
При подаче напряжения на клапан, электролит будет заряжатся через резистор, при отключении напряжения электролит будет разряжатся через диод, чем создаст задержку на отключение клапана.[/uquote]
Большое спасибо, попробую:)

Добавлено after 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3818987#p3818987"]МОСФЕТ спалить не боитесь? У IRL2505 максимально допустимое напряжение на затворе- ±16 вольт, а вы в него запиховываете :))) :))) аж 24 вольта!![/uquote]
Ой:) Спасибо, поставлю делитель:)

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Пт мар 27, 2020 15:33:15
vlasovzloy
И там это, параллельно обмотке диод наоборот тоже желатен от самоиндукции выбросов, но возможно и паразитного в полевике достаточно будет, но я бы всеравно поставил

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Пт мар 27, 2020 16:02:40
12943
Диод в полевике не в ту сторону.

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Пт мар 27, 2020 16:48:25
otest
А в какую ? Нарисуй.

Re: Как сделать простую задержку на отключение?

Добавлено: Пт мар 27, 2020 17:25:24
art84
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3819186#p3819186"]И там это, параллельно обмотке диод наоборот тоже желатен от самоиндукции выбросов, но возможно и паразитного в полевике достаточно будет, но я бы всеравно поставил[/uquote]
Он там стоит, просто не нарисован. Его хочешь не хочешь придется ставить, так как там установлен счетчик импульсов Овен, который постоянно виснет от ЭМП наводимых катушкой клапана. Паразитный от этого не спасает. Овен видимо совсем не умеют делать надежные устройства.