Самодельная грозозащита для линии видеонаблюдения

Добавлено: Пт сен 18, 2020 09:11:13
Astronaut Number 7
Здравствуйте форумчане!

Нужно сделать видеонаблюдение в лифте. Лифтовые находятся на крыше. Единственный способ соединить все подъезды - кабель между лифтовыми. Кабель будет FTP, и на каждой паре будет по камере. Все-это сходится к регистратору в одной из лифтвых. Отсюда следует, что кабель нуждается в грозозащите по каждой паре. Просморел варианты и понял, что все ГЗ (грозозащиты) идут под Rj-45 да и стоят дорого. А без них регистратору и камерам каюк при ближайшей грозе. Потому решил сделать самодельную ГЗ по схеме во вложении.


Резисторы R1, R2 - 1 ом, как замена плавким предохранителям ( у меня нет гнезд для них потому и резисторы).
Вопрос №1: сработает ли эта схема? Если нет - почему?
Вопрос №2: какой должен быть номинал варисторов VR1 и VR2. Регистратор и камеры работают от напряжения 12 вольт.

Re: Самодельная грозозащита для линии видеонаблюдения

Добавлено: Пт сен 18, 2020 10:20:23
Enman
Электрическое поле грозы ищет дорогу на землю....из этого и исходи...нарисованное - это типа лучше, чем ничего, но ни о чём в плане защиты...стальную проволоку для подвески экранированной витой пары тоже заземлить...варисторы разлетятся, если не сгорит перед ними что-то (резистор или длинный предохранитель)...на питание камер разделительные трансформаторы, иначе через импульсный блок может всё сгореть...так что из ничего защиту не сделать...