Самодельная грозозащита для линии видеонаблюдения

Вопросы по ремонту аудио, видео техники. Все, что можно слушать и смотреть.
Ответить
Родился
Аватара пользователя
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Ср дек 13, 2017 15:34:33

Сообщение Astronaut Number 7 »

Здравствуйте форумчане!

Нужно сделать видеонаблюдение в лифте. Лифтовые находятся на крыше. Единственный способ соединить все подъезды - кабель между лифтовыми. Кабель будет FTP, и на каждой паре будет по камере. Все-это сходится к регистратору в одной из лифтвых. Отсюда следует, что кабель нуждается в грозозащите по каждой паре. Просморел варианты и понял, что все ГЗ (грозозащиты) идут под Rj-45 да и стоят дорого. А без них регистратору и камерам каюк при ближайшей грозе. Потому решил сделать самодельную ГЗ по схеме во вложении.


Резисторы R1, R2 - 1 ом, как замена плавким предохранителям ( у меня нет гнезд для них потому и резисторы).
Вопрос №1: сработает ли эта схема? Если нет - почему?
Вопрос №2: какой должен быть номинал варисторов VR1 и VR2. Регистратор и камеры работают от напряжения 12 вольт.
Вложения
ГЗ-1.jpg
(36.13 КБ) 127 скачиваний
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

Электрическое поле грозы ищет дорогу на землю....из этого и исходи...нарисованное - это типа лучше, чем ничего, но ни о чём в плане защиты...стальную проволоку для подвески экранированной витой пары тоже заземлить...варисторы разлетятся, если не сгорит перед ними что-то (резистор или длинный предохранитель)...на питание камер разделительные трансформаторы, иначе через импульсный блок может всё сгореть...так что из ничего защиту не сделать...
Реклама
Ответить

Вернуться в «Не слышно, не видно»