Страница 1 из 2
Как из одной фазы 220В получить 3 фазы 380В
Добавлено: Пт июл 17, 2009 14:40:52
kybertech
Народ помогите с разработкой устройства, нужен приобразователь с одной фазы 220 на 380 три фазы. Желательно на МК. Прошивку я наваяю. Хоть пример схемы киньте плз. А то вообще не представляю как и что.
Добавлено: Пт июл 17, 2009 14:49:57
МитяРа
Сходи на сайт ARV - там найдёшь.. для начала...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 17:36:09
As
Вот совершенно недавно видел схему такого преобразователя на трёх деталях - трехфазный двигатель на нужную мощность, конденсатор и латр... А вот где видел - не помню...
Добавлено: Пт июл 17, 2009 17:44:18
Upgrader
А нужен ли синус на выходе?
А то мало-ли...

Добавлено: Пт июл 17, 2009 19:50:11
kybertech
Upgrader писал(а):А нужен ли синус на выходе?
А то мало-ли...

Ага нужен ! Хочу что-бы было полноценные 380 или приближенное ))
Добавлено: Сб июл 18, 2009 07:07:17
As
Кстати, преобразователь "из электродвигателя" дает на выходе синусоиду...
Re: Как из одной фазы 220В получить 3 фазы 380В
Добавлено: Вс июл 19, 2009 08:49:19
MIF
kybertech писал(а):Народ помогите с разработкой устройства, нужен приобразователь с одной фазы 220 на 380 три фазы. Желательно на МК. Прошивку я наваяю. Хоть пример схемы киньте плз. А то вообще не представляю как и что.
А какая расчётная мощность на каждую фазу ~380 ?
Устройство предполагается стационарным?
три фазы из одной
Добавлено: Чт июл 23, 2009 20:45:11
petr2393
самый лёгкий вариант берёш трёхфазный двигатель чем меньше его обороты тем лучше запускается запускаеш в работу любым способом хоть верёвкой а с его обмоток получаеш три фазы
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:32:25
Столетов
As писал(а):Вот совершенно недавно видел схему такого преобразователя на трёх деталях - трехфазный двигатель на нужную мощность, конденсатор и латр... А вот где видел - не помню...
Точно. Насчёт ЛАТРа не знаю, а вобщем есть такая схема. Сам ей пользовался, пока нам не провели
трёхфазное напряжение.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 12:35:11
Столетов
Хотя может быть товарищ kybertech расстроится, потому что схема без микроконтроллера.
Re: Как из одной фазы 220В получить 3 фазы 380В
Добавлено: Вс авг 23, 2009 09:11:31
VladI+
kybertech писал(а):Народ помогите с разработкой устройства, нужен приобразователь с одной фазы 220 на 380 три фазы. Желательно на МК. Прошивку я наваяю. Хоть пример схемы киньте плз. А то вообще не представляю как и что.
Определится нужно с микроконтроллером - ATMEL,Michrochip,Motorola и т.д.
Например,Atmel выпускает стартовый набор ATAVRMC200 - микроконтроллер AT90PWM3
http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=3901
Motorola - микроконтроллер MC3PHAC
Схема,печатные платы и ссылки...
http://www.emil.matei.ro/csf.php
Добавлено: Вс авг 23, 2009 14:20:11
VladI+
Добавлено: Пн авг 24, 2009 20:06:00
bagira
Ни кака система, ни с каким контроллером не в состоянии выдать чистый синус в 3х фазах. Обязательно будет момент "провала" напряжения до нуля в исходной сети, а в этот момент как минимум в 2х фазах выходных будет требоваться половина или больше напряжения. Какой энергией собираетесь восполнять провал? Восполнить можно только механическим генератором (инерционное накопление энергии). А заводить мотор с одной фазы - это какой же КПД останется? Не проще ли напрямую крутить девайс мотором 1ф-220в.
Добавлено: Пн авг 24, 2009 20:18:58
ploop
Какой энергией собираетесь восполнять провал?
Конденсаторы уже давно изобретены...
На вход преобразователя должна подаваться постоянка

Добавлено: Пн авг 24, 2009 21:19:46
bagira
Прикиньте какая Вам потребуется батарея конденсаторов исходя из 20мс и 3кВт. Потом перемножте эту прорву банок на их цену и будет Вам большое удивление.
Добавлено: Пн авг 24, 2009 21:28:59
ploop
Прикиньте какая Вам потребуется батарея конденсаторов исходя из 20мс и 3кВт. Потом перемножте эту прорву банок на их цену и будет Вам большое удивление.
Ну, про 3кВт тут ни кто не говорил (или я пропустил?) Может, автору на 3Вт всего надо.
Необходимые ёмкости в фильтре рассчитываются исходя из допустимых пульсаций (и никакой огромной батареи там не будет). Если мощность большая, обязательно нужен активный ККМ. Короче сложностей много, но всё делается.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 01:20:14
Паятель
bagira писал(а):Прикиньте какая Вам потребуется батарея конденсаторов исходя из 20мс и 3кВт. Потом перемножте эту прорву банок на их цену и будет Вам большое удивление.
Ну, не такое уж и большое там удивление получается... Особенно если их последовательно соединять, хотя там свои заморочки.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 06:09:05
VladI+
Трехфазный инвертор переменного тока и частоты.
Трехфазный инвертор на базе интеллектуального модуля MITSUBISHI
http://vgtmaster.blog.tut.by/
Добавлено: Пт авг 28, 2009 21:36:24
VladI+
bagira писал(а):Прикиньте какая Вам потребуется батарея конденсаторов исходя из 20мс и 3кВт. Потом перемножте эту прорву банок на их цену и будет Вам большое удивление.
Прорву банок не нужно.
Добавить нужно всего одну деталь -дроссель....
Добавлено: Пт авг 28, 2009 21:51:33
VladI+