Страница 1 из 1
On-state voltage - это падение напряжения на тиристоре?
Добавлено: Сб дек 25, 2021 22:39:56
Kalisnik
Или это что-то другое?
Re: On-state voltage - это падение напряжения на тиристоре?
Добавлено: Сб дек 25, 2021 22:53:22
mickbell
On-state - состояние включённого. По-видимому (или давайте конкретный даташит, дабы уточнить), это действительно падение в цепи анод-катод во включённом состоянии. (Вероятно, в оговорённом режиме контроля.)
Re: On-state voltage - это падение напряжения на тиристоре?
Добавлено: Сб дек 25, 2021 23:08:58
Kalisnik
этот тиристор:
https://www.chipdip.ru/product/bt151-500r
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
Мощность, рассеиваемая на тиристоре, рассчитывается также по закону Ома? Например:
Падение напряжения на тиристоре (U) - 1.25В
Ток (I) - 5А
P = UI = 6.25W?
Re: On-state voltage - это падение напряжения на тиристоре?
Добавлено: Сб дек 25, 2021 23:33:02
mickbell
Какой же это закон Ома? Это следствие закона Джоуля-Ленца. Да, мощность считается именно так и посчитана правильно. Нюанс: если ток УЭ протекает длительно, то он тоже вносит свой вклад в нагрев, хотя и небольшой. Ну это - так, к слову. Ещё один нюанс: берите в расчёт худшее значение параметра. Как я вижу в даташите какого-то неизвестного мне производителя, падение может достигать 1.75 В.