Страница 1 из 1
Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 18:08:04
Vit9-9
Есть вот такая схема. На выходе блока управления, на сухих контактах имеем постоянное напряжение откасительно земли. Имеем симистор который комутирует нагрузку 220 вольт. Надо его включить. Что будет если я соединю A с B, а С соединю с зеслей. По идее А+В управление тиристором, а вот С с землей боезно, не бабахнет и как это все поведет если на С будет фаза.
Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 18:13:40
Wcat22
схема нарисована неправильно....думай ещё....или поставь для управления опторазвязку MOC30xx...заодно разберись с отличием электродов симистора Т1-Т2 !!!!!!!!!!!
Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 18:18:11
vlasovzloy
В стиральных машинках так и сделано. Только земля там "виртуальная" общий провод вобщем, общий плюс в большинстве. И симисторы управляются минусом. Найди в интернете схему любого модуля индезит или бош беко да чо найдешь, самсунг лж, и примерно поймешь
Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 18:36:15
Vit9-9
[uquote="Wcat22",url="/forum/viewtopic.php?p=4262557#p4262557"]схема нарисована неправильно....думай ещё....или поставь для управления опторазвязку MOC30xx...заодно разберись с отличием электродов симистора Т1-Т2 !!!!!!!!!!![/uquote]
C опторазвязкой любой справится, а вот без неё... По поводу выводов симистора - моя ошибочка и правда он управляется минусом.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4262561#p4262561"]В стиральных машинках так и сделано. Только земля там "виртуальная" общий провод вобщем, общий плюс в большинстве. И симисторы управляются минусом. Найди в интернете схему любого модуля индезит или бош беко да чо найдешь, самсунг лж, и примерно поймешь[/uquote]
Спасибо сейчас погуглю. А вот отнасительно виртуальной земли (плюса) корпус всего устройства от него не сажать ??
Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 19:15:27
electroget
Взорвётся и убьётЪ!

Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 19:36:40
Vit9-9
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4262599#p4262599"]Взорвётся и убьётЪ![/uquote]
Трус не играет в хоккей. Но опасается.
Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 19:41:17
vlasovzloy
Нет конечно. Как у всех устройств фаза ноль и заземление самого корпуса. Остальное все "виртуальный" общий провод. Вилку в розетке перевернул- ноль стал фазой. И к проводам дорожкам контактам должен доступ закрыт, через изоляторы и прочее. Ну чо как маленький не притворяйся
Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 21:56:45
Vit9-9
Всем огромное спасибо. Прогуглил и проэкспериментировал - жить буду. ТБ постаруюсь соблюсти. Все сработало как надо. подключение к сети сделал без возможности спутать фазу и ноль. Корпус от схемы изолировал, для пущей важность все запитал через УЗО. Ещё раз всем спасибо.
Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Ср июл 20, 2022 22:21:58
BOB51
Никогда не надейтесь на долговременное соответствие расположения фазы и нуля в бытовых (квартирных) розетках!!!
Ибо... электрики ЖЕКа или иной организации могут вольно перекинуть проводки в "удаленно-недоступной" электрощитовой...
Стандарты жестко соблюдают разве что на предприятиях (и то не всегда)...

Re: Подскажите а не взорвется
Добавлено: Чт июл 21, 2022 00:50:12
Martin76
Vit9-9 писал(а):подключение к сети сделал без возможности спутать фазу и ноль. Корпус от схемы изолировал, для пущей важность все запитал через УЗО.

На что только люди не идут, чтобы 50 рублей сэкономить, стоимости МОСа. Когда гальванически развязанное питание, то принято и управление симисторов развязывать, чтобы вот этим всем из цитаты не заниматься.